Μαθήματα Βασικού Κύκλου => Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία ΙΙ => Topic started by: pepper ann on October 17, 2012, 15:03:24 pm



Title: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: pepper ann on October 17, 2012, 15:03:24 pm
Ο σκοπός του τόπικ αυτού είναι να καταγράφουμε τις απορίες που έχουμε στις ακήσεις στην ΕΕΤ ΙΙ ώστε να γίνεται διάλογος που θα βοηθάει όλους.Κάθε απορία για οποιαδήποτε άσκηση θα την γράφουμε εδώ μέσα.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: sofi on December 24, 2012, 22:51:00 pm
Μπορει καποιος να ανεβασει τις φετινες ασκησεις που εχουνε γινει;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on December 29, 2012, 04:26:01 am
υπάρχουν ανεβασμένα στα downloads.μέχρι στιγμής όλα ίδια.έμεινε η "επαναληπτική" σειρά ασκήσεων 4.Ψάξε στα downloads για το αρχείο που έχει ανεβασμένες τις ασκήσεις του 2012.Σειρές Ασκήσεων με Λύσεις 2012 είναι το όνομα του αρχείου (θα δεις,δεν πρέπει να έχει ασκήσεις με κινητήρες ανεβασμένες.δεν έγιναν φέτος και ούτε πέρσι νομίζω.)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 18, 2013, 22:07:31 pm
Ξέρει κάποιος ποια είναι τα επιτρεπτά όρια της πτώσης τάσης πάνω σε μια τριφασική γραμμή μεταφοράς;

Το ζητάει σαν ερώτημα στην άσκηση 1, σειρά III.

Ευχαριστώ


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 18, 2013, 22:19:49 pm
Στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται πτώση τάσης μέχρι και 10%.
Στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας η αντίστοιχη πτώση τάσης περιορίζεται στο 5%.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Perasmus on February 19, 2013, 16:31:12 pm
Θα μπορουσε καποιος να μου εξηγησει τι ακριβως ειναι αυτο το Qa, που χρησιμοποιουμε στις πρωτες σειρες ασκησεων , οταν εχουμε αντισταθμιση ? :)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 19, 2013, 16:32:59 pm
Θα μπορουσε καποιος να μου εξηγησει τι ακριβως ειναι αυτο το Qa, που χρησιμοποιουμε στις πρωτες σειρες ασκησεων , οταν εχουμε αντισταθμιση ? :)
Η άεργος ισχύς που προσφέρει η αντιστάθμιση στο σημείο που θέλεις.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 19, 2013, 18:31:12 pm
Guys, μπορεί κάποιος να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θ; Στις πανεπιστημιακές παραδόσεις στο μάθημα ΕΕΤ ΙΙ, το ορίζει ως τη γωνία μεταξύ UR, US (σελ 42 11.2.5 Σχέσεις ισχύος σε κοντές γραμμές)

Είναι δηλαδή θ = φURUS; Κατ' αντιστοιχία με τη γνωστή γωνία μεταξύ φασικού ρεύματος και τάσης στον καταναλωτή φ = φURIγραμμής;

Ευχαριστώ


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 19, 2013, 18:55:14 pm
Η γωνία θ είναι η διαφορά φάσης μεταξύ του διανύσματος της τάσης VS,τάση στο άκρο αποστολής S της γραμμής μεταφοράς, και του διανύσματος της τάσης VR, τάση στο άκρο παραλαβής R της γραμμής μεταφοράς.
Συνήθως εκλέγουμε όποιο από τα δύο διανύσματα αυτά τάσης μας βολέυει (στους μαθηματικούς υπολογισμούς) ως αναφορά.Οπότε ορίζουμε τότε στο διάνυσμα αυτό γωνία ιση με 0ο.Η γωνία θ που προκύπτει επομένως είναι η γωνία του άλλου διανύσματος τάσης.

Υ.Γ.:Αν ορίσουμε ως γωνία αναφοράς τη γωνία του διανύσματος VR,τότε η γωνία του διανύσματος VS θα είναι θ>0.
Αν επιλέξουμε ως γωνία αναφοράς τη γωνία του διανύσματος VS τότε η γωνία θ του διανύσματος τασης VR θα είναι θ<0.
Αυτό ισχύει με βάση την κατεύθυνση της ροής ισχύος.Και εφόσον ενεργός ισχύς αποστέλλεται από το άκρο S στο άκρο R τότε το διάνυσμα τάσης του άκρου S θα προηγείται του διανύσματος τάσης του άκρου R.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 19, 2013, 19:13:01 pm
Επομένως, η μαθηματική σχέση που συνδέει τις γωνίες φUR και φUS είναι η θ = φUSUR και όχι η θ = φURUS που είχα γράψει αρχικά.

Από παραδοχή δηλαδή:

  • θ>0, όταν ρέει ενεργός ισχύς από το άκρο S στο άκρο R
  • θ<0, όταν ρέει ενεργός ισχύς από το άκρο R στο άκρο S
  • θ=0, όταν δεν υπάρχει ροή ενεργού ισχύος;;;

καλά τα λέω;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 19, 2013, 19:21:52 pm
Κοίτα,για να μην μπερδευτείς με το τι σημαινει το προσημο της γωνίας,έχει στο μυαλό σου (για το συγκεκριμένο μάθημα) ότι πάντα στέλνουμε ισχύ απο το S στο R.(Στο S είναι η π.χ. γεννήτρια  και στο R ένα εργοστάσιο).
Άρα η γωνία του άκρου S προηγείται από αυτή του άκρου R.
Για το τι γίνεται στις άλλες περιπτώσεις μην το μπλέκεις τώρα.  ;)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 19, 2013, 19:28:19 pm
Βασικά τα πράματα είναι πιο σύνθετα απ' ό,τι κατάλαβα...

Παίζουν και μέτρα και φάσεις οπότε αυτό που έγραψα παραπάνω δεν είναι σωστό (ή μάλλον είναι σωστό υπό συνθήκες...)

Όπως και να χει, ευχαριστώ  ;)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 19, 2013, 19:34:15 pm
Y.Γ.:
θ<0 μπορείς να έχεις όταν στέλνεις ενέργεια στον υποσταθμό, π.χ. σε περίπτωση διανεμημένης παραγωγής με φωτοβολταικά κλπ (δεν είμαι 100% σίγουρος,δεν έχω κάνει κάτι αντίστοιχο ακόμα)
θ=0 σημαίνει ότι ναι μεν δεν στέλνεις ενεργό ισχύ στο άκρο R αλλά δεν ζητάει και ενεργό ισχύ η γραμμή μεταφοράς σου.Δηλαδή μιλάμε για Γραμμή Μεταφοράς Χωρίς Απώλειες.

Εστιάσου στο πως λύνονται οι ασκήσεις,εύκολες είναι.Αυτά να καταλάβεις δεν έχεις πρόβλημα πιστέυω.Βασικές γνώσεις από Κ2 και κανά δυο καινούρια πράγματα.Μην μπερδεύεις το σκεπτικό σου με τέτοια τώρα  :P.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 19, 2013, 22:58:00 pm
Στην τέταρτη σειρά ασκήσεων, στην τελευταία άσκηση στο τελευταίο ερώτημα (εκεί που ρωτάει αν οι απώλειες στη γραμμή μπορούν να ελαττωθούν κι άλλο) ποια είναι η απάντηση;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 19, 2013, 23:07:00 pm
Εφόσον στο (β) ερώτημα σου λέει να εξετάσεις πότε έχουμε ελάχιστες απώλειες,αυτό σημαίνει ότι η γραμμή σου δεν μεταφέρει άεργο στο σημείο R.Δηλαδή QR=0.
Άρα όλη η ανάγκη για άεργο ισχύ του φορτίου καλύπτεται από την αντιστάθμιση.
Το ρεύμα τότε μεταφέρει μόνο ενεργή ισχύ (η οποία προφανώς δεν μπορεί να μειωθεί,αφού το συγκεκριμένο φορτίο έχει αυτή τη ζήτηση).
Άρα έχεις το ελάχιστο δυνατό ρεύμα για τη συγκεκριμένη λειτουργία της Γ.Μ. .
Και αφού PΑΠΩΛΕΙΩΝ=3*Ι2minimum*R είναι οι απώλειες,δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω μείωση.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 20, 2013, 23:41:54 pm
magic.ece (απευθύνομαι σε σένα, γιατί μάλλον εσύ θα απαντήσεις  :P) στην άσκηση 3 της σειράς VI, ποιες ακριβώς είναι οι φαινόμενες ισχύες, οι τάσεις και τα ρεύματα στις δύο πρώτες εξισώσεις που έχει στις λύσεις;

Αναφέρονται στο πρωτεύον ή στο δευτερεύον; Οι ονομαστικές ισχύες των Μ/Σ ισχύος Α και Β πού αναφέρονται;

Thanks


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 20, 2013, 23:55:56 pm
Στην εκφώνηση λέει για τις ονομαστικές ισχείς των ΜΣ Α & Β.
Είναι SA=4000 kVA και SB=5500 kVA (ονομαστικές ισχείς).
Προφανώς η τάση λειτουργίας θα είναι σταθερή (εφόσον ο ΜΣ θα μπει σε καθορισμένο ζυγό),άρα με την αλλαγή φορτίου μεταβάλλεται μόνο το ρεύμα.
Έχεις τότε ότι: (S1/S2)=(I1/I2).
Αφού ξέρεις το φορτίο ποιο είναι και σου λέει ότι είναι σταθερό (και ίσο με 3800 kVA),τότε απλά με την παραπάνω αναλογία βρίσκεις τις απώλειες χαλκού, οι οποίες εξαρτώνται από το τετράγωνο του ρεύματος.
Οι απώλειες σιδήρου είναι σταθερές.
Δεν χρειάζεται κατι παραπάνω...


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 21, 2013, 00:51:29 am
Ναι, η αλήθεια είναι πως για τη συγκεκριμένη άσκηση δε χρειάζεται κάτι παραπάνω... Το ερώτημά μου ήταν λίγο πιο γενικό (γιατί δεν τα ξέρω και πολύ καλά τα των μετασχηματιστών)

Δηλαδή τι σημαίνει ονομαστική ισχύς του ΜΣ; Στο βιβλίο της ενεργειακής το ορίζει στη σελίδα 412. Και πώς εμπλέκεται αυτή η σχέση με το ονομαστικό φορτίο;

Τέλος πάντων, thanks anyway magic  ;)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 21, 2013, 01:21:29 am
Ναι, η αλήθεια είναι πως για τη συγκεκριμένη άσκηση δε χρειάζεται κάτι παραπάνω... Το ερώτημά μου ήταν λίγο πιο γενικό (γιατί δεν τα ξέρω και πολύ καλά τα των μετασχηματιστών)

Δηλαδή τι σημαίνει ονομαστική ισχύς του ΜΣ; Στο βιβλίο της ενεργειακής το ορίζει στη σελίδα 412. Και πώς εμπλέκεται αυτή η σχέση με το ονομαστικό φορτίο;

Τέλος πάντων, thanks anyway magic  ;)
Σκέψου πως ονομαστική ισχύς ειναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να δουλέψει με ασφάλεια,απόδοση και σωστή λειτουργικότητα ο ΜΣ.Πρόκειται πρακτικά για την ισχύ που διέρχεται μέσα από τα τυλίγματα το ΜΣ  και τροφοδοτεί το φορτίο του.
Η ονομαστική ισχύς περιορίζεται από το μέγιστο ρεύμα  στα τυλίγματα του (θεωρώντας δεδομένη την ονομαστική τάση λειτουργίας του),που αν αυξηθεί τότε αυξάνεται η θερμοκρασία στα τυλίγματα,έχεις μεγαλύτερες απώλειες χαλκού και κυριότερα σημαντική μείωση της ζωής του ΜΣ.
Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι τα παραπάνω τουλάχιστον....
Ελπίζω να βοήθησα.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: aloko on February 21, 2013, 17:42:50 pm
Μία ακόμα απορία πάνω στη συγκεκριμένη άσκηση.
Βρίσουμε ένα ετήσιο κόστος ΚΑ και ΚΒ για κάθε μετασχηματιστή με βάση τις συνολικές απώλειες ενέργειας.
Θα ήταν λογικό, εάν είχαμε κέρδη, να παίρναμε τον τύπο των τοκοχρεωλυσίων και να βρίσκαμε την παρούσα αξία  μετά την πάροδο των 15 ετών της ανάλυσης,
με τη βοήθεια του επιτοκίου καταθέσεων.
Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε απώλεις, δηλαδή κόστη.
Με ποιο σκεπτικό βρίσκουμε τη συνολική παρούσα αξία σε αυτή την περίπτωση και πώς βοηθά η έννοια του επιτοκίου καταθέσεων που δίνεται 10% ???


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: πρεζ on February 24, 2013, 19:42:56 pm
εχει κανεις καμια ιδεα για το θεμα 2 φεβρουαριος του 11 ομαδα Β ?
για τν ταση στο R βρισκω Q, Ι και μετα παιρνω τον τυπο Us = Ur + IZ  που εχει σελ 32 στο ασπρο βιβλιαρακι?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Ναταλία on February 24, 2013, 20:09:23 pm
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 26, 2013, 21:16:02 pm
Μία ακόμα απορία πάνω στη συγκεκριμένη άσκηση.
Βρίσουμε ένα ετήσιο κόστος ΚΑ και ΚΒ για κάθε μετασχηματιστή με βάση τις συνολικές απώλειες ενέργειας.
Θα ήταν λογικό, εάν είχαμε κέρδη, να παίρναμε τον τύπο των τοκοχρεωλυσίων και να βρίσκαμε την παρούσα αξία  μετά την πάροδο των 15 ετών της ανάλυσης,
με τη βοήθεια του επιτοκίου καταθέσεων.

Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε απώλεις, δηλαδή κόστη.
Με ποιο σκεπτικό βρίσκουμε τη συνολική παρούσα αξία σε αυτή την περίπτωση και πώς βοηθά η έννοια του επιτοκίου καταθέσεων που δίνεται 10% ???
επειδή μόλις τελειωσα τις ασκησεις οικονομικων,δεν κατάλαβα,πως εννοείς να λύναμε την άσκηση;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 26, 2013, 21:52:55 pm
Με ποιο σκεπτικό βρίσκουμε τη συνολική παρούσα αξία σε αυτή την περίπτωση και πώς βοηθά η έννοια του επιτοκίου καταθέσεων που δίνεται 10% ???

Η έννοια του επιτοκίου καταθέσεων εμπεριέχει την έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος.

Δηλαδή, με το που σου δίνει αυτό έχεις μία αίσθηση του πόσο αξίζουν τα χρήματά σου μελλοντικά.

Αντί αυτού, θα μπορούσε να σου δίνει το σύνθετο κόστος του κεφαλαίου.

Δηλαδή, το επιτόκιο που προκύπτει ως σταθμικός μέσος από ένα καλάθι κεφαλαίων που έχεις συγκεντρώσει ομόλογα, προνομιούχες μετοχές, κοινές μετοχές και έχεις υποσχεθεί από αυτούς που τα πήρες μία α, β, γ απόδοση των χρημάτων τους.

Πράγμα που αφού μιλάμε για κόστος (όπως σωστά είπες) είναι πιο δόκιμο.

Το resume είναι ότι είτε μιλάς για επιτόκιο καταθέσεων, είτε μιλάς για επιτόκιο δανεισμού πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι πρόκειται για την έννοια της χρονικής αξίας χρήματος (ιδωμένη από διαφορετικές πλευρές: στην πρώτη από τον καταθέτη, στην δεύτερη από την τράπεζα)

Περισσότερες πληροφορίες στο κεφ 3 των Σημειώσεων Ηλεκτρικής Οικονομίας του κ. Μπακιρτζή


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on February 27, 2013, 00:35:12 am
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;


Ναι,αν οι απώλειες πάνω στη γραμμή είναι μηδέν.Αλλά νομίζω ότι πρέπει και χ=0,όχι μόνο το R.Ας πει κάποιος για σίγουρα.

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?

Αν εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς εδώ,μπορεί και να σε βοηθήσω,γιατί έτσι δε βγάζω νόημα.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Ναταλία on February 27, 2013, 00:49:06 am
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;


Ναι,αν οι απώλειες πάνω στη γραμμή είναι μηδέν.Αλλά νομίζω ότι πρέπει και χ=0,όχι μόνο το R.Ας πει κάποιος για σίγουρα.

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?

Αν εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς εδώ,μπορεί και να σε βοηθήσω,γιατί έτσι δε βγάζω νόημα.


χμμ για το πρωτο που ρωτησα μου ειπαν οτι δεν γινεται να τα εχεις και τα δυο

βασικα θα την αλλαξω λιγο την ερωτηση:

φορτιο οταν δεν εχουμε αντισταθμιση προφανως ειναι ο καταναλωτης.
στην περιπτωση που εχουμε αντισταθμιση φορτιο θεωρειται ο καταναλωτης μαζι με την αντισταθμιση ή η εννοια καταναλωτης συμπιπτει με το φορτιο?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 01:17:04 am
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?

χμμ για το πρωτο που ρωτησα μου ειπαν οτι δεν γινεται να τα εχεις και τα δυο

βασικα θα την αλλαξω λιγο την ερωτηση:

φορτιο οταν δεν εχουμε αντισταθμιση προφανως ειναι ο καταναλωτης.
στην περιπτωση που εχουμε αντισταθμιση φορτιο θεωρειται ο καταναλωτης μαζι με την αντισταθμιση ή η εννοια καταναλωτης συμπιπτει με το φορτιο?
Για την πρώτη σου ερώτηση:Αφού έχεις συντελεστή ισχύος cosφ=1, αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα είναι συμφασικό με την τάση.Άρα η πτώση τάσης είναι σχεδόν κάθετη πάνω στο διάνυσμα VR (σχεδόν κάθετη λόγω του επαγωγικού χαρακτήρα της γραμμής,αφού έχει μεγάλη γωνία το διάνυσμα Z ενώ τάση και ρεύμα θεωρείς ότι έχουν όρισμα 0).Κατασκευάζοντας το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για μία τέτοια περίπτωση βλέπεις ότι το διάνυσμα VS είναι υποτείνουσα του τριγώνου αυτού που δημιουργείται.Φυσικά δεν μπορεί η υποτείνουσα να είναι ίση με την κάθετη πλευρά του ορθογωνίου αυτού τριγώνου.Άρα, όχι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.
Για τη δεύτερη σου ερώτηση:Αυτό που καταλαβαίνω ότι σε προβληματίζει,είναι ποιον συντελεστή ισχύος cosφ θα πάρεις σε περίπτωση που θέλεις π.χ. ελάχιστες απώλειες με αντιστάθμιση.Τότε θα χρησιμοποιήσεις τον συντελεστή ισχύος αντιστάθμισης μαζί με καταναλωτή,αφού αυτός είναι και ο λόγος που κάνεις αντιστάθμιση,βελτίωση του cosφ (πέραν της περίπτωσης όπου θέλεις να στηρίξεις την τάση σου στο R).Όσον αφορά το να υπολογίζεις στοιχεία του φορτίου, π.χ. ρεύμα,άεργη ισχύ κλπ θα χρησιμοποιείς το συντελεστή ισχύος του φορτίου.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Μικρός λόρδος on February 27, 2013, 01:24:36 am
Στη δεύτερη σειρά ασκήσεων ασκηση 1 πρωτο ερωτημα αυτο π ρωταει τι μετρα αντισταθμισης πρεπει ν συνδεθουν στο ακρο R πως το απαντάμε???


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on February 27, 2013, 01:26:26 am
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?

χμμ για το πρωτο που ρωτησα μου ειπαν οτι δεν γινεται να τα εχεις και τα δυο

βασικα θα την αλλαξω λιγο την ερωτηση:

φορτιο οταν δεν εχουμε αντισταθμιση προφανως ειναι ο καταναλωτης.
στην περιπτωση που εχουμε αντισταθμιση φορτιο θεωρειται ο καταναλωτης μαζι με την αντισταθμιση ή η εννοια καταναλωτης συμπιπτει με το φορτιο?
Για την πρώτη σου ερώτηση:Αφού έχεις συντελεστή ισχύος cosφ=1, αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα είναι συμφασικό με την τάση.Άρα η πτώση τάσης είναι σχεδόν κάθετη πάνω στο διάνυσμα VR (σχεδόν κάθετη λόγω του επαγωγικού χαρακτήρα της γραμμής,αφού έχει μεγάλη γωνία το διάνυσμα Z ενώ τάση και ρεύμα θεωρείς ότι έχουν όρισμα 0).Κατασκευάζοντας το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για μία τέτοια περίπτωση βλέπεις ότι το διάνυσμα VS είναι υποτείνουσα του τριγώνου αυτού που δημιουργείται.Φυσικά δεν μπορεί η υποτείνουσα να είναι ίση με την κάθετη πλευρά του ορθογωνίου αυτού τριγώνου.Άρα, όχι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.


Ναι,αλλά αν οι απώλειες πάνω στη γραμμή είναι μηδέν??Τότε τι γίνεται??Τότε δεν θα έχω πτώση τάσης στη γραμμή??Αυτή είναι και η απορία της ναταλίας νομίζω.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 27, 2013, 01:30:45 am
εχει να προτεινει κανεις κανα σοσ για επαναληψη θεωριας?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Marmotakos on February 27, 2013, 01:31:48 am
OXI! >:(


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 01:34:11 am
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?

χμμ για το πρωτο που ρωτησα μου ειπαν οτι δεν γινεται να τα εχεις και τα δυο

βασικα θα την αλλαξω λιγο την ερωτηση:

φορτιο οταν δεν εχουμε αντισταθμιση προφανως ειναι ο καταναλωτης.
στην περιπτωση που εχουμε αντισταθμιση φορτιο θεωρειται ο καταναλωτης μαζι με την αντισταθμιση ή η εννοια καταναλωτης συμπιπτει με το φορτιο?
Για την πρώτη σου ερώτηση:Αφού έχεις συντελεστή ισχύος cosφ=1, αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα είναι συμφασικό με την τάση.Άρα η πτώση τάσης είναι σχεδόν κάθετη πάνω στο διάνυσμα VR (σχεδόν κάθετη λόγω του επαγωγικού χαρακτήρα της γραμμής,αφού έχει μεγάλη γωνία το διάνυσμα Z ενώ τάση και ρεύμα θεωρείς ότι έχουν όρισμα 0).Κατασκευάζοντας το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για μία τέτοια περίπτωση βλέπεις ότι το διάνυσμα VS είναι υποτείνουσα του τριγώνου αυτού που δημιουργείται.Φυσικά δεν μπορεί η υποτείνουσα να είναι ίση με την κάθετη πλευρά του ορθογωνίου αυτού τριγώνου.Άρα, όχι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.


Ναι,αλλά αν οι απώλειες πάνω στη γραμμή είναι μηδέν??Τότε τι γίνεται??Τότε δεν θα έχω πτώση τάσης στη γραμμή??Αυτή είναι και η απορία της ναταλίας νομίζω.
Πως γίνεται οι απώλειες στη γραμμή να είναι μηδέν;Μπορεί να έχεις προσέγγιση με ΓΜΧΑ (Γραμμή Μεταφοράς Χωρίς Απώλειες) αλλά πάντα θα έχεις κάποιες απώλειες ενεργού ισχύος στη γραμμή.Μπορείς να έχεις ελάχιστες απώλειες με cosφ=1.Ελάχιστες απώλειες σημαίνει να μεταφέρεις μηδενική άεργο ισχυ στο σημείο παραλαβής (η άεργος ισχύς που "φεύγει" από το S στην περίπτωση αυτή είναι για να καλύψει τις απαιτήσεις της γραμμής για άεργο).Μηδενικές απώλειες σημαίνει όση ενεργό ισχύ στέλνει το άκρο S να την παραλαμβάνει όλη το άκρο R.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 27, 2013, 01:36:28 am
OXI! >:(
άλλος? :P


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 27, 2013, 01:41:20 am
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?

χμμ για το πρωτο που ρωτησα μου ειπαν οτι δεν γινεται να τα εχεις και τα δυο

βασικα θα την αλλαξω λιγο την ερωτηση:

φορτιο οταν δεν εχουμε αντισταθμιση προφανως ειναι ο καταναλωτης.
στην περιπτωση που εχουμε αντισταθμιση φορτιο θεωρειται ο καταναλωτης μαζι με την αντισταθμιση ή η εννοια καταναλωτης συμπιπτει με το φορτιο?
Για την πρώτη σου ερώτηση:Αφού έχεις συντελεστή ισχύος cosφ=1, αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα είναι συμφασικό με την τάση.Άρα η πτώση τάσης είναι σχεδόν κάθετη πάνω στο διάνυσμα VR (σχεδόν κάθετη λόγω του επαγωγικού χαρακτήρα της γραμμής,αφού έχει μεγάλη γωνία το διάνυσμα Z ενώ τάση και ρεύμα θεωρείς ότι έχουν όρισμα 0).Κατασκευάζοντας το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για μία τέτοια περίπτωση βλέπεις ότι το διάνυσμα VS είναι υποτείνουσα του τριγώνου αυτού που δημιουργείται.Φυσικά δεν μπορεί η υποτείνουσα να είναι ίση με την κάθετη πλευρά του ορθογωνίου αυτού τριγώνου.Άρα, όχι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.


Ναι,αλλά αν οι απώλειες πάνω στη γραμμή είναι μηδέν??Τότε τι γίνεται??Τότε δεν θα έχω πτώση τάσης στη γραμμή??Αυτή είναι και η απορία της ναταλίας νομίζω.

Έ, άμα ο αγωγός είναι τέλειος (αυτή η γραμμούλα με την οποία συνδέαμε τα στοιχεία του κυκλώματος στα Κυκλώματα και στις Ηλεκτρονικές) τότε δεν έχουμε καθόλου απώλειες και τα σημεία S και R έχουν ίδιο δυναμικό (και ανάμεσά τους η πτώση τάσης είναι μηδενική)

Αλλά επειδή δεν κάνουμε Κυκλώματα ή Ηλεκτρονικές λίγο δύσκολο  :P


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Ναταλία on February 27, 2013, 01:42:34 am
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?

χμμ για το πρωτο που ρωτησα μου ειπαν οτι δεν γινεται να τα εχεις και τα δυο

βασικα θα την αλλαξω λιγο την ερωτηση:

φορτιο οταν δεν εχουμε αντισταθμιση προφανως ειναι ο καταναλωτης.
στην περιπτωση που εχουμε αντισταθμιση φορτιο θεωρειται ο καταναλωτης μαζι με την αντισταθμιση ή η εννοια καταναλωτης συμπιπτει με το φορτιο?
Για την πρώτη σου ερώτηση:Αφού έχεις συντελεστή ισχύος cosφ=1, αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα είναι συμφασικό με την τάση.Άρα η πτώση τάσης είναι σχεδόν κάθετη πάνω στο διάνυσμα VR (σχεδόν κάθετη λόγω του επαγωγικού χαρακτήρα της γραμμής,αφού έχει μεγάλη γωνία το διάνυσμα Z ενώ τάση και ρεύμα θεωρείς ότι έχουν όρισμα 0).Κατασκευάζοντας το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για μία τέτοια περίπτωση βλέπεις ότι το διάνυσμα VS είναι υποτείνουσα του τριγώνου αυτού που δημιουργείται.Φυσικά δεν μπορεί η υποτείνουσα να είναι ίση με την κάθετη πλευρά του ορθογωνίου αυτού τριγώνου.Άρα, όχι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.
Για τη δεύτερη σου ερώτηση:Αυτό που καταλαβαίνω ότι σε προβληματίζει,είναι ποιον συντελεστή ισχύος cosφ θα πάρεις σε περίπτωση που θέλεις π.χ. ελάχιστες απώλειες με αντιστάθμιση.Τότε θα χρησιμοποιήσεις τον συντελεστή ισχύος αντιστάθμισης μαζί με καταναλωτή,αφού αυτός είναι και ο λόγος που κάνεις αντιστάθμιση,βελτίωση του cosφ (πέραν της περίπτωσης όπου θέλεις να στηρίξεις την τάση σου στο R).Όσον αφορά το να υπολογίζεις στοιχεία του φορτίου, π.χ. ρεύμα,άεργη ισχύ κλπ θα χρησιμοποιείς το συντελεστή ισχύος του φορτίου.

ευχαριστω πολυ!! :)

για το 2ο ως φορτιο δηλαδη εννοεις τον καταναλωτη μαζι με την αντισταθμιση σωστα? (με bold)
τα 2 cosφ που λες ειναι τα ιδια? (το cosφ και το συντελεστη ισχυος φορτιοΥ)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 01:47:59 am
Στην πρωτη σειρα ασκησεων στη 2η ασκηση ρωταει αν ειναι ποτε δυνατον αν ο cosφ=1, το μετρο της τασης στην αρχη της γραμμης να ειναι  ισο με το μετρο της τασης στο τελος της.

η απαντηση ειναι ναι οταν δεν εχουμε απωλειες R=0;

Kαι επισης στην ιδια ασκηση (1-2) οταν μιλαει για ισχυ, γιατι χρησιμοποιει το cosφ του φορτιου?

χμμ για το πρωτο που ρωτησα μου ειπαν οτι δεν γινεται να τα εχεις και τα δυο

βασικα θα την αλλαξω λιγο την ερωτηση:

φορτιο οταν δεν εχουμε αντισταθμιση προφανως ειναι ο καταναλωτης.
στην περιπτωση που εχουμε αντισταθμιση φορτιο θεωρειται ο καταναλωτης μαζι με την αντισταθμιση ή η εννοια καταναλωτης συμπιπτει με το φορτιο?
Για την πρώτη σου ερώτηση:Αφού έχεις συντελεστή ισχύος cosφ=1, αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα είναι συμφασικό με την τάση.Άρα η πτώση τάσης είναι σχεδόν κάθετη πάνω στο διάνυσμα VR (σχεδόν κάθετη λόγω του επαγωγικού χαρακτήρα της γραμμής,αφού έχει μεγάλη γωνία το διάνυσμα Z ενώ τάση και ρεύμα θεωρείς ότι έχουν όρισμα 0).Κατασκευάζοντας το διανυσματικό διάγραμμα της γραμμής για μία τέτοια περίπτωση βλέπεις ότι το διάνυσμα VS είναι υποτείνουσα του τριγώνου αυτού που δημιουργείται.Φυσικά δεν μπορεί η υποτείνουσα να είναι ίση με την κάθετη πλευρά του ορθογωνίου αυτού τριγώνου.Άρα, όχι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.
Για τη δεύτερη σου ερώτηση:Αυτό που καταλαβαίνω ότι σε προβληματίζει,είναι ποιον συντελεστή ισχύος cosφ θα πάρεις σε περίπτωση που θέλεις π.χ. ελάχιστες απώλειες με αντιστάθμιση.Τότε θα χρησιμοποιήσεις τον συντελεστή ισχύος αντιστάθμισης μαζί με καταναλωτή,αφού αυτός είναι και ο λόγος που κάνεις αντιστάθμιση,βελτίωση του cosφ (πέραν της περίπτωσης όπου θέλεις να στηρίξεις την τάση σου στο R).Όσον αφορά το να υπολογίζεις στοιχεία του φορτίου, π.χ. ρεύμα,άεργη ισχύ κλπ θα χρησιμοποιείς το συντελεστή ισχύος του φορτίου.

ευχαριστω πολυ!! :)

για το 2ο ως φορτιο δηλαδη εννοεις τον καταναλωτη μαζι με την αντισταθμιση σωστα? (με bold)
τα 2 cosφ που λες ειναι τα ιδια?

όχι εννοώ τον καταναλωτή σου.δηλαδή το εργοστασίο κλπ που εξετάζεις.τότε προφανώς για να βρεις στοιχεια του χρησιμοποιεις τα δικα του δεδομένα.
αλλά γενικά το ίδιο ισχύει για όποιο σημείο του  "κυκλώματος" σε ενδιαφέρει.
όχι γενικά λέω ως cosφ το συντελεστή ισχύος...διαφορετικό σε κάθε περίπτωση.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Δον on February 27, 2013, 01:50:18 am
εχει να προτεινει κανεις κανα σοσ για επαναληψη θεωριας?

Βασικά αν δεις τα παλιά θέματα, τα περισσότερα πράματα είναι μέσα από το Άσπρο και το φυλλάδιο του εργαστηρίου, οπότε... :|

Eπίσης φέτος με τις ΑΠΕ ίσως μας βάλουν αιολική ( ο τυπάς που παρέδιδε τη θεωρία την αγαπούσε την αιολική )


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Ναταλία on February 27, 2013, 01:51:11 am
χμ, δηλαδη για να το ξεκαθαρισω..
φορτιο εννοουμε το εργοστασιο ή το εργοστασιο και την αντισταθμιση??


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Marmotakos on February 27, 2013, 01:55:10 am
χμ, δηλαδη για να το ξεκαθαρισω..
φορτιο εννοουμε το εργοστασιο ή το εργοστασιο και την αντισταθμιση??
friendly trolling

εσυ οταν στεγνωνεις τα μαλλια σου με εκεινο το φυσερο μπιστολακι
κρατας και κανα πυκνωτη στα χερια
? :P


σοβαρη απαντηση

φορτιο εννοουμε μονο τον καταναλωτη
οχι και τα μεσα αντισταθμισης :)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 01:57:06 am
χμ, δηλαδη για να το ξεκαθαρισω..
φορτιο εννοουμε το εργοστασιο ή το εργοστασιο και την αντισταθμιση??
friendly trolling

εσυ οταν στεγνωνεις τα μαλλια σου με εκεινο το φυσερο μπιστολακι
κρατας και κανα πυκνωτη στα χερια
? :P


σοβαρη απαντηση

φορτιο εννοουμε μονο τον καταναλωτη
οχι και τα μεσα αντισταθμισης :)
νομίζω πως και η natalia μας τρολλαρει ασχημα τώρα..  :P


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Ναταλία on February 27, 2013, 02:08:40 am
χμ, δηλαδη για να το ξεκαθαρισω..
φορτιο εννοουμε το εργοστασιο ή το εργοστασιο και την αντισταθμιση??
friendly trolling

εσυ οταν στεγνωνεις τα μαλλια σου με εκεινο το φυσερο μπιστολακι
κρατας και κανα πυκνωτη στα χερια
? :P


σοβαρη απαντηση

φορτιο εννοουμε μονο τον καταναλωτη
οχι και τα μεσα αντισταθμισης :)
νομίζω πως και η natalia μας τρολλαρει ασχημα τώρα..  :P

χαχαχαχαχα πεθανα..

οχι οχι αληθεια δεν τρολαρω.. απλα μπερδευτηκα ασχημα!

ευχαριστω πολυυυυυυυυ  8))


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Randall Flagg on February 27, 2013, 14:17:18 pm
Στις ασκήσεις οικονομίας μπορούμε να παίρνουμε κατευθείαν τους τύπους για δόσεις/ΠΑ ή πρέπει να κάνουμε πρώτα τη μίνι-απόδειξη για το πως βγαίνουν;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 27, 2013, 14:21:24 pm
λογικα κατεθειαν,οπως και στις περιπτωσεις ασκησεων με κοντες γραμμες χρησιμοποιουσαμε  απευθειας τους τυπους μεταφερομενη ισχυς συναρτησει της συνθετης αντιστασης της γμ κλπ...


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Randall Flagg on February 27, 2013, 14:25:08 pm
Οκ θενξ!


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 27, 2013, 14:48:10 pm
Μία τριφασική γραμμή μεταφοράς SR χωρίς απώλειες SR συνδέει τον υποσταθμό ενός
σταθμού παραγωγής S με ένα κέντρο κατανάλωσης R. Η γραμμή τροφοδοτεί ένα
τριφασικό φορτίο Α στο άκρο R. Η τάση στο άκρο R είναι μικρότερη της αντίστοιχης στο
άκρο S. Πώς μπορεί να αυξηθεί η τάση στο άκρο R. Πώς θα αλλάξουν οι απώλειες στην
γραμμή στην περίπτωση αυτή; Να αιτιολογηθεί η απάντηση.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Nerevar on February 27, 2013, 15:01:27 pm
Μία τριφασική γραμμή μεταφοράς SR χωρίς απώλειες SR συνδέει τον υποσταθμό ενός
σταθμού παραγωγής S με ένα κέντρο κατανάλωσης R. Η γραμμή τροφοδοτεί ένα
τριφασικό φορτίο Α στο άκρο R. Η τάση στο άκρο R είναι μικρότερη της αντίστοιχης στο
άκρο S. Πώς μπορεί να αυξηθεί η τάση στο άκρο R. Πώς θα αλλάξουν οι απώλειες στην
γραμμή στην περίπτωση αυτή; Να αιτιολογηθεί η απάντηση.

Aπο το ασπρο βιβλιαρακι (σελιδα 35),αφου US>UR εχουμε επαγωγικα φορτιο,οποτε απλα προσθετεις πυκνωτες,cosφ->1 οποτε οι απωλειες μειωνονται,εφοσον βεβαια δεν καταληξεις στην ακριβως αντιθετη κατασταση (βλεπε ασκηση 6 μετρησεων1)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Δον on February 27, 2013, 15:03:56 pm
Ο ρόκας έχει δικιο ( στην αρχή διάβασα κάτι άλλο και έγραψα μια βλακεία που την εσβησα  :D )


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 27, 2013, 15:04:24 pm
γιατι να αλλαξουν οι απωλειες στη γραμμη?αφου λεει στην αρχη οτι η γραμμη ειναι χωρις απωλειες...αλλα και η αντισταθμιση γινεται λογικα τοπικα,οποτε δν επηρεαζει τη γραμμη.Και επισης οι πυκνωτες δε παραγουν ενεργο για να επηρεασει αυτο τις απωλειες στη γραμμη


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Nerevar on February 27, 2013, 15:09:58 pm
γιατι να αλλαξουν οι απωλειες στη γραμμη?αφου λεει στην αρχη οτι η γραμμη ειναι χωρις απωλειες...αλλα και η αντισταθμιση γινεται λογικα τοπικα,οποτε δν επηρεαζει τη γραμμη.Και επισης οι πυκνωτες δε παραγουν ενεργο για να επηρεασει αυτο τις απωλειες στη γραμμη

Ναι λαθος,δε διαβασα σωστα,νομισα οτι μιλουσε για τις απωλειες στον καταναλωτη.Αφου λεει οτι R=0 τοτε οι απωλειες της γραμμης  (λογικα) θα μεινουν ιδιες (και ισες με 0).


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 27, 2013, 15:11:00 pm
οκ ευχαριστω,μια επαληθευση ηθελα,να δω αν σκεφτηκα σωστα!


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 15:11:40 pm
γιατι να αλλαξουν οι απωλειες στη γραμμη?αφου λεει στην αρχη οτι η γραμμη ειναι χωρις απωλειες...αλλα και η αντισταθμιση γινεται λογικα τοπικα,οποτε δν επηρεαζει τη γραμμη.Και επισης οι πυκνωτες δε παραγουν ενεργο για να επηρεασει αυτο τις απωλειες στη γραμμη
Αυτή την ερώτηση για ΓΜΧΑ που την βρήκες;ΕΕΤ ΙΙ σίγουρα;'Η σε κανα ΣΗΕ ΙΙ;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 27, 2013, 15:14:02 pm
 ;D
οχι εετ2 ειναι,φεβρουαριος 2011


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 15:17:42 pm
;D
οχι εετ2 ειναι,φεβρουαριος 2011
ψιλο-τρολλ ερώτηση... :D :P


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Silvio on February 27, 2013, 17:46:50 pm
Άσκηση 2, Σειρά 4 .... γιατί στο ερώτημα β βάζουμε πηνία? τι παίζει με την QL ?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 17:55:28 pm
Το QL φυσικά και είναι "επαγωγικό".Αλλά έχεις και αντιστάθμιση με κάποιους παλιούς πυκνωτές όπως σου λέει,με αποτέλεσμα να έχεις την ισότητα VS=VR.Με βάση τη συνθήκη αυτή βρίσκεις ότι τελικά στο σημείο R στέλνεις προς τα πίσω άεργο.Άρα κάνεις αντιστάθμιση με πηνία.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Silvio on February 27, 2013, 18:08:10 pm
Το QL φυσικά και είναι "επαγωγικό".Αλλά έχεις και αντιστάθμιση με κάποιους παλιούς πυκνωτές όπως σου λέει,με αποτέλεσμα να έχεις την ισότητα VS=VR.Με βάση τη συνθήκη αυτή βρίσκεις ότι τελικά στο σημείο R στέλνεις προς τα πίσω άεργο.Άρα κάνεις αντιστάθμιση με πηνία.

Ναι οκ προφανώς είναι επαγωγική, αλλά είναι μηδέν? γιατί δεν την λαμβάνουμε υπόψιν στο (β)?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on February 27, 2013, 18:27:45 pm
Το QL φυσικά και είναι "επαγωγικό".Αλλά έχεις και αντιστάθμιση με κάποιους παλιούς πυκνωτές όπως σου λέει,με αποτέλεσμα να έχεις την ισότητα VS=VR.Με βάση τη συνθήκη αυτή βρίσκεις ότι τελικά στο σημείο R στέλνεις προς τα πίσω άεργο.Άρα κάνεις αντιστάθμιση με πηνία.

Ναι,αλλά στην άσκηση 1 από την 4η σειρά,στο β ερώτημα,που η Qr είναι πάλι αρνητική,και η QL μηδέν,παίρνουμε χωρητική αντιστάθμιση...δεν είναι ίδια περίπτωση??

Μπερδεύτηκα πάλι τώρα,πάνω που νόμιζα ότι το είχα καταλάβει....


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 18:27:56 pm
Δεν είναι μηδέν.Στο σήμειο R με τον γνωστό αυτό τύπο υπολογίζεις το QR.Το QR αυτό περιλαμβάνει μέσα του το συνολικό αποτέλεσμα άεργης ισχύος στο σημείο R,από το φορτίο και τους πυκνωτές αντιστάθμισης.Απλά δεν γνωρίζεις την τιμή της αντιστάθμισης με τους πυκνωτές εξ'αρχής και απλά υπολογίζεις το τελικό ποσό άεργης ισχύος στο R μέσω του τύπου.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 18:33:52 pm
Το QL φυσικά και είναι "επαγωγικό".Αλλά έχεις και αντιστάθμιση με κάποιους παλιούς πυκνωτές όπως σου λέει,με αποτέλεσμα να έχεις την ισότητα VS=VR.Με βάση τη συνθήκη αυτή βρίσκεις ότι τελικά στο σημείο R στέλνεις προς τα πίσω άεργο.Άρα κάνεις αντιστάθμιση με πηνία.

Ναι,αλλά στην άσκηση 1 από την 4η σειρά,στο β ερώτημα,που η Qr είναι πάλι αρνητική,και η QL μηδέν,παίρνουμε χωρητική αντιστάθμιση...δεν είναι ίδια περίπτωση??

Μπερδεύτηκα πάλι τώρα,πάνω που νόμιζα ότι το είχα καταλάβει....
Καμία σχέση τα δύο ερωτήματα.Μην μπερδεύεσαι.Εσύ στην ουσία παίρνεις πάντα ένα απλό ισοζύγιο άεργης ισχύος.
Στο ερώτημα που λες εσύ μην μπερδέυεις την αντιστάθμιση για ελάχιστες απώλειες με την αντιστάθμιση για στήριξη της τάσης.Ελάχιστες απώλειες, ξαναλέω QR=0.Στήριξη της τάσης (όπως είναι γνωστό για να αυξήσουμε την τάση στον καταναλωτή χρησιμοποιούμε πυκνωτές,δηλαδή χωρητική αντιστάθμιση), σημαίνει ότι θεωρείς δεδομένη την συνθήκη πτώσης τάσης που σου λέει και υπολογίζεις τι πρέπει να έχεις εκεί για να ισχύει αυτό.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Silvio on February 27, 2013, 18:36:08 pm
Δεν είναι μηδέν.Στο σήμειο R με τον γνωστό αυτό τύπο υπολογίζεις το QR.Το QR αυτό περιλαμβάνει μέσα του το συνολικό αποτέλεσμα άεργης ισχύος στο σημείο R,από το φορτίο και τους πυκνωτές αντιστάθμισης.Απλά δεν γνωρίζεις την τιμή της αντιστάθμισης με τους πυκνωτές εξ'αρχής και απλά υπολογίζεις το τελικό ποσό άεργης ισχύος στο R μέσω του τύπου.

Ααα, ωραία, σ'ευχαριστώ... οπότε στο διάγραμμα που κάνουμε με τα βελάκια για να δούμε τη ροή ισχύος, αυτό το QR θα μπορούσε να μπει απτην πλευρά της κατανάλωσης με φορά προς το R ,δηλαδή δίνει στο R άεργο την οποία απορροφάει η αντιστάθμιση ώστε τελικά Q'R = 0, έτσι?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on February 27, 2013, 18:40:56 pm
Το QL φυσικά και είναι "επαγωγικό".Αλλά έχεις και αντιστάθμιση με κάποιους παλιούς πυκνωτές όπως σου λέει,με αποτέλεσμα να έχεις την ισότητα VS=VR.Με βάση τη συνθήκη αυτή βρίσκεις ότι τελικά στο σημείο R στέλνεις προς τα πίσω άεργο.Άρα κάνεις αντιστάθμιση με πηνία.

Ναι,αλλά στην άσκηση 1 από την 4η σειρά,στο β ερώτημα,που η Qr είναι πάλι αρνητική,και η QL μηδέν,παίρνουμε χωρητική αντιστάθμιση...δεν είναι ίδια περίπτωση??

Μπερδεύτηκα πάλι τώρα,πάνω που νόμιζα ότι το είχα καταλάβει....
Καμία σχέση τα δύο ερωτήματα.Μην μπερδεύεσαι.Εσύ στην ουσία παίρνεις πάντα ένα απλό ισοζύγιο άεργης ισχύος.
Στο ερώτημα που λες εσύ μην μπερδέυεις την αντιστάθμιση για ελάχιστες απώλειες με την αντιστάθμιση για στήριξη της τάσης.Ελάχιστες απώλειες, ξαναλέω QR=0.Στήριξη της τάσης (όπως είναι γνωστό για να αυξήσουμε την τάση στον καταναλωτή χρησιμοποιούμε πυκνωτές,δηλαδή χωρητική αντιστάθμιση), σημαίνει ότι θεωρείς δεδομένη την συνθήκη πτώσης τάσης που σου λέει και υπολογίζεις τι πρέπει να έχεις εκεί για να ισχύει αυτό.


Α,ναι,οκ.Διαφορετικές περιπτώσεις.Τώρα το κατάλαβα,όπως και τις υπόλοιπες ασκήσεις που ρωτάει αυτό.Thanks!! :)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 18:47:51 pm
Δεν είναι μηδέν.Στο σήμειο R με τον γνωστό αυτό τύπο υπολογίζεις το QR.Το QR αυτό περιλαμβάνει μέσα του το συνολικό αποτέλεσμα άεργης ισχύος στο σημείο R,από το φορτίο και τους πυκνωτές αντιστάθμισης.Απλά δεν γνωρίζεις την τιμή της αντιστάθμισης με τους πυκνωτές εξ'αρχής και απλά υπολογίζεις το τελικό ποσό άεργης ισχύος στο R μέσω του τύπου.

Ααα, ωραία, σ'ευχαριστώ... οπότε στο διάγραμμα που κάνουμε με τα βελάκια για να δούμε τη ροή ισχύος, αυτό το QR θα μπορούσε να μπει απτην πλευρά της κατανάλωσης με φορά προς το R ,δηλαδή δίνει στο R άεργο την οποία απορροφάει η αντιστάθμιση ώστε τελικά Q'R = 0, έτσι?
Ναι θα μπορούσες δηλαδή να πεις το εξής (κοίτα το συννημένο):


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Silvio on February 27, 2013, 18:51:02 pm
Ωραία,αυτό κατάλαβα και εγω... Σ'ευχαριστώ πολύ...


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on February 27, 2013, 19:21:21 pm
Στα θέματα Φεβρουαρίου 2012(ομάδα Α),στο ερώτημα β),αφού υπολογίσουμε τις απώλειες για cosφ=1,μας ρωτάει αν γίνεται αυτές να μειωθούν ακόμα περισσότερο.
Υποθέτω ότι αφού είναι για cosφ=1,αυτές είναι οι ελάχιστες απώλειες και δε γίνεται να μειωθούν περισσότερο,σωστά??
Έχω την εντύπωση ότι το ρωτούσε και σε κάποια ακόμα άσκηση αυτό,αλλά δε θυμάμαι που.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 27, 2013, 19:31:08 pm
Στα θέματα Φεβρουαρίου 2012(ομάδα Α),στο ερώτημα β),αφού υπολογίσουμε τις απώλειες για cosφ=1,μας ρωτάει αν γίνεται αυτές να μειωθούν ακόμα περισσότερο.
Υποθέτω ότι αφού είναι για cosφ=1,αυτές είναι οι ελάχιστες απώλειες και δε γίνεται να μειωθούν περισσότερο,σωστά??
Έχω την εντύπωση ότι το ρωτούσε και σε κάποια ακόμα άσκηση αυτό,αλλά δε θυμάμαι που.
σωστά,αφού cosφ=1, έχεις ελάχιστες απώλειες.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: geozzz on February 27, 2013, 22:55:44 pm
Σε θεμα Φεβ 2011

''2. Μία βιομηχανική μονάδα τροφοδοτείτε από ζυγό ονομαστικής τάσης 20kV κι έχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
P = 2100kW στα 20kV, cosφ = 0,85 επαγωγικό
Ο ζυγός τροφοδοτείτε από υποσταθμό της ΔΕΗ με τριφασική γραμμή μεταφοράς που έχει
μήκος 40 km και Rʼ = 0.13Ω/km, Lʼ = 1.2mH/km ανά φάση. Η συχνότητα του δικτύου είναι
50Hz. Αν η τάση στο άκρο S είναι 21kV να υπολογίσετε την τάση στο άκρο R και της
απώλειες πάνω στην γραμμή μεταφοράς. ''

Πως ακριβως αναπαριστω στο κυκλωμα το ζυγο?
Και τι ρολο παιζουν οι ονομαστικες τασεις στο ζυγο κ στο φορτιο?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: ForestBlack on February 27, 2013, 23:36:20 pm
έχει κάνει κανείς το θέμα 1ο του ιουνίου του 2012 ?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on February 27, 2013, 23:48:26 pm
έχει κάνει κανείς το θέμα 1ο του ιουνίου του 2012 ?

Φεβρουαρίου του 2012 εννοείς μάλλον

Ελπίζω να είναι καθαρές οι φωτογραφίες και να καταλαβαίνεις τι κάνω!!!


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: ForestBlack on February 28, 2013, 00:08:01 am
ναι δίκιο έχεις. δίαβασα αμερικάνικα την ημερομήνια  :P
thanks  ;D


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Ναταλία on February 28, 2013, 01:01:45 am
για αναποδη ροη ισχυος τα μετρα μπορει να ειναι ειτε Vs>Vr ειτε Vs<Vr ειτε ισα σωστα? (απο R σε S)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 28, 2013, 01:06:41 am
για αναποδη ροη ισχυος τα μετρα μπορει να ειναι ειτε Vs>Vr ειτε Vs<Vr ειτε ισα σωστα? (απο R σε S)
Η ροή ισχύος γίνεται από το διάνυσμα τάσης που προηγείται προς το διάνυσμα τάσης που έπεται.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Ναταλία on February 28, 2013, 01:19:29 am
αχαα.. δηλαδη ανεξαρτητα απο τα μετρα?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: varvoutis on February 28, 2013, 01:29:45 am
υπάρχει όρος κατάλυση αντιστάθμιση; ή είναι τυπογραφικό και ήθελε να γράψει κατάλληλη;

ερ θεωρίας 2 Φλεβάρης 2011 Β


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 28, 2013, 01:32:27 am
λογικα καταλληλη ηθελε να πει :D


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: billbarrett on February 28, 2013, 02:20:29 am
στο β ερωτημα της ασκησης 2 του Φεβ.2012 , τι ακριβως κανουμε ?

λογικα cosφ=1 => I = P / V και αυτο ειναι και το ελαχιστο ρευμα, αρα εχουμε κι ελαχιστες απωλειες, σωστα ? 


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Tracy_McGrady on February 28, 2013, 02:48:26 am
Για την πρώτη σειρά ασκησεων οι τύποι με το y και το θ πού δίνονται στο βιβλίο???...


LOL


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Μικρός λόρδος on February 28, 2013, 02:59:57 am
Για την πρώτη σειρά ασκησεων οι τύποι με το y και το θ πού δίνονται στο βιβλίο???...


LOL

Για ποιούς τύπους μιλάς??


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Tracy_McGrady on February 28, 2013, 03:11:22 am
Για την πρώτη σειρά ασκησεων οι τύποι με το y και το θ πού δίνονται στο βιβλίο???...


LOL

Για ποιούς τύπους μιλάς??
Με τα cos(y-θ) κλπ. . .


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Bazinga on February 28, 2013, 03:19:52 am
στις σημειώσεις του ντοκοπουλου ειναι νομιζω οχι στο βιβλιο..


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Μικρός λόρδος on February 28, 2013, 03:34:20 am
στις σημειώσεις του ντοκοπουλου ειναι νομιζω οχι στο βιβλιο..

ναι,στο άσπρο έντυπο του Ντοκόπουλου είναι!!!


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Tracy_McGrady on February 28, 2013, 03:41:46 am
στις σημειώσεις του ντοκοπουλου ειναι νομιζω οχι στο βιβλιο..

ναι,στο άσπρο έντυπο του Ντοκόπουλου είναι!!!
Ευχαριστω guyzzz! xD


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: nastia on February 28, 2013, 11:33:36 am
επειδή έχω μπερδευτεί με το Q_L και το Q_A.
εμείς αν έχουμε 2 φορτία δεν θα παίρνουμε Q_L=Q_1 + Q_2;
και θα βάζουμε ανάλογα τα πρόσημα αν το φορτίο είναι επαγωγικό ή χωρητικό;
και για το Q_A απλά θα παίρνουμε το ισοζύγιο ισχύος;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: makou on February 28, 2013, 16:25:53 pm
Στα θεματα του Φεβρουαριου του 12 στην 2 ασκηση στο β ερωτημα που αλλαζει η αντισταθμιση..αλλαζει και το V..?Και επισης μπορει καποιος να εξηγησει ποτε παιρνουμε Zeq σε ποιες περιτπωσεις.. ?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: g on February 28, 2013, 17:19:29 pm
Απο τι υλικό κατασκευάζονται συνήθως οι αγωγοί προστασίας των εναέριων γραμμών μεταφοράς?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 28, 2013, 17:22:04 pm
Από τι υλικό αποτελείται ο αγωγός προστασίας στις εναέριες γραμμές μεταφοράς;;
Οι αγωγοί προστασίας κατασκευάζονται από χάλυβα και σπανιότερα από ASCR όπως οι αγωγοί των φάσεων.
Από ASCR κατασκευάζονται όταν επιθυμούμε μεγαλύτερη αγωγιμότητα.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: nastia on February 28, 2013, 18:12:06 pm
μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει το σκεπτικό της  άσκησης 3 σειράς 6 επειδή έχω μπερδευτεί?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Δον on February 28, 2013, 19:14:37 pm
Θέμα 2ο, Φλεβάρης 2012, Α ομάδα.

"Τροφοδοτείται τριφασικός επαγωγικός κινητήρας μπλα μπλα " να υπολογιστεί η πτώση τάσης δεδομένου του Vr.

Στις σειρές ασκήσεων, υπολογιζαμε την ισοδύναμη αντίσταση γραμμής απο τη μονοφασική ισχύ και μετα βρισκαμε τάση στο S απο τα κυκλωματικα ισοδύναμα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην παραπανω περιπτωση σωστα;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 28, 2013, 19:15:26 pm
αν εχω ενα αιολικο παρκο τα λοιπα σταθερα εξοδα επηρεαζονται η οχι απο τον πληθωρισμο?λογικα οχι επειδη ειναι σταθερα?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: billbarrett on February 28, 2013, 19:24:19 pm
Οταν λες σταθερα εξοδα , τι εννοεις ?

Αν ειναι κοστος συντηρησης, μισθοι κλπ επηρρεαζονται απο τον πληθωρισμο, ασχετα αν ειναι σταθερα.

Νομιζω δηλαδη


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Bazinga on February 28, 2013, 19:25:31 pm
όχι δεν επηρεάζονται,δες σελίδα 119-120 στο βιβλίο της εετ1.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 28, 2013, 19:29:45 pm
ετσι το γραφει η εκφωνηση λοιπα σταθερα εξοδα..και στο βιβλιο δεν το εχει ακριβως τοποθετημενο ετσι..αλλα επδη λεει σταθερα λογικα θα επηρεαζονται μονο απο το τραπεζικο επιτοκιο


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Silvio on February 28, 2013, 19:30:35 pm
Θέμα 2ο, Φλεβάρης 2012, Α ομάδα.

"Τροφοδοτείται τριφασικός επαγωγικός κινητήρας μπλα μπλα " να υπολογιστεί η πτώση τάσης δεδομένου του Vr.

Στις σειρές ασκήσεων, υπολογιζαμε την ισοδύναμη αντίσταση γραμμής απο τη μονοφασική ισχύ και μετα βρισκαμε τάση στο S απο τα κυκλωματικα ισοδύναμα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην παραπανω περιπτωση σωστα;

Νομίζω είναι ίδια περίπτωση με την άσκηση 1 , σειρά 1 , ερώτημα α... αλλά για τον υπολογισμό του ρεύματος αντί για την S μπορείς να χρησιμοποιήσεις P = ρίζα 3 * VR * I * cosφ

Αν έκανε κάποιος τα θέματα 2 και 3 ας ανεβάσει νούμερα να συγκρίνουμε...


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: g on February 28, 2013, 19:38:13 pm
Σεπτέμβριος 2012 ασκήσεις Θέμα 2 Β που υπάρχουν λυμμμένα στο downloads... Παρατήρησε κανείς λάθη η είμαι χαζός ?

Οσον αφορά τις απώλεις σιδήρου κυρίως και κάτι πράξεις ...



Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: nastia on February 28, 2013, 19:50:09 pm
Θέμα 2ο, Φλεβάρης 2012, Α ομάδα.

"Τροφοδοτείται τριφασικός επαγωγικός κινητήρας μπλα μπλα " να υπολογιστεί η πτώση τάσης δεδομένου του Vr.

Στις σειρές ασκήσεων, υπολογιζαμε την ισοδύναμη αντίσταση γραμμής απο τη μονοφασική ισχύ και μετα βρισκαμε τάση στο S απο τα κυκλωματικα ισοδύναμα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην παραπανω περιπτωση σωστα;

Νομίζω είναι ίδια περίπτωση με την άσκηση 1 , σειρά 1 , ερώτημα α... αλλά για τον υπολογισμό του ρεύματος αντί για την S μπορείς να χρησιμοποιήσεις P = ρίζα 3 * VR * I * cosφ

Αν έκανε κάποιος τα θέματα 2 και 3 ας ανεβάσει νούμερα να συγκρίνουμε...
νομίζω ότι μοιάζει πιο πολύ με την άσκηση 4 σειρά ασκήσεων 4.

Για την άσκηση 3 Ιανουαρίου 2012 ξέρει κανείς τι παίζει?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 28, 2013, 20:10:20 pm
Σεπτέμβριος 2012 ασκήσεις Θέμα 2 Β που υπάρχουν λυμμμένα στο downloads... Παρατήρησε κανείς λάθη η είμαι χαζός ?

Οσον αφορά τις απώλεις σιδήρου κυρίως και κάτι πράξεις ...


εγώ ίδιο αποτέλεσμα βγάζω.που κόλλησες;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Cr0ne on February 28, 2013, 20:22:24 pm
Ρε σεις, όταν έχουμε 2 καταναλωτές, το Qολ (που το βρίσκουμε απο τις ενεργές * tanx) και το QR(που το βρίσκουμε απο τον τύπο σελίδα 42) γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.

Παίζει το QR να είναι η άεργος της γραμμής? Βασικά μπερδεύομαι γιατί το PR το παίρνει ίσο στις λυμένες με το Pολ ενώ το QR!=Qολ

Edit: Ναι το QR είναι η άεργη ισχύς που πρέπει να έχει το φορτίο για μία συγκεκριμένη πτώση τάσης (δηλαδή είναι για ασκήσεις που σου λέει πόσο άεργο για τάδε πτώση τάσης). Αρα το Qολ είναι ποσο έχει τώρα και το QR πόσο πρέπει να έχει. Το ισοζύγιο εξακολουθεί να έιναι λίγο περίεργο αλλά είναι πιο λογικό έτσι. Επίσης μιλάω μόνος μου.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: g on February 28, 2013, 20:24:56 pm
Σεπτέμβριος 2012 ασκήσεις Θέμα 2 Β που υπάρχουν λυμμμένα στο downloads... Παρατήρησε κανείς λάθη η είμαι χαζός ?

Οσον αφορά τις απώλεις σιδήρου κυρίως και κάτι πράξεις ...


εγώ ίδιο αποτέλεσμα βγάζω.που κόλλησες;

Αφου η εγκατάσταση λειτουργεί λέει μόνο 4200 ώρες.Αυτός το υπολογίζει για όλο τον χρόνο.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Silvio on February 28, 2013, 20:31:16 pm
Θέμα 2ο, Φλεβάρης 2012, Α ομάδα.

"Τροφοδοτείται τριφασικός επαγωγικός κινητήρας μπλα μπλα " να υπολογιστεί η πτώση τάσης δεδομένου του Vr.

Στις σειρές ασκήσεων, υπολογιζαμε την ισοδύναμη αντίσταση γραμμής απο τη μονοφασική ισχύ και μετα βρισκαμε τάση στο S απο τα κυκλωματικα ισοδύναμα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην παραπανω περιπτωση σωστα;

Νομίζω είναι ίδια περίπτωση με την άσκηση 1 , σειρά 1 , ερώτημα α... αλλά για τον υπολογισμό του ρεύματος αντί για την S μπορείς να χρησιμοποιήσεις P = ρίζα 3 * VR * I * cosφ

Αν έκανε κάποιος τα θέματα 2 και 3 ας ανεβάσει νούμερα να συγκρίνουμε...
νομίζω ότι μοιάζει πιο πολύ με την άσκηση 4 σειρά ασκήσεων 4.

Για την άσκηση 3 Ιανουαρίου 2012 ξέρει κανείς τι παίζει?
Υπολόγισα το συνολικό χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου για την Α 515 ώρες  και για την Β περίπου 107 ώρες ετησίως.
Άρα κόστος ανά έτος 21300 για την Α και 3533 για την Β.
Η παρούσα αξία των δαπανών για 10 έτη είναι 164473 για την Α και 27281 για την Β.
Άρα συνολικές δαπάνες 172473 και 67281 αντίστοιχα.

Αν το έκανε κάποιος ας επαληθεύσει....


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 28, 2013, 20:31:50 pm
Σεπτέμβριος 2012 ασκήσεις Θέμα 2 Β που υπάρχουν λυμμμένα στο downloads... Παρατήρησε κανείς λάθη η είμαι χαζός ?

Οσον αφορά τις απώλεις σιδήρου κυρίως και κάτι πράξεις ...


εγώ ίδιο αποτέλεσμα βγάζω.που κόλλησες;
Αφου η εγκατάσταση λειτουργεί λέει μόνο 4200 ώρες.Αυτός το υπολογίζει για όλο τον χρόνο.
Λοιπόν g,υπολογίζεις για όλο το χρόνο τις απώλειες σιδήρου PFe.Οι απώλειες αυτές είναι ανεξάρτητες τη φόρτισης του Μ/Σ και υφίστανται ακόμαι και όταν ο Μ/Σ λειτουργεί εν κενώ.
Δεν σε νοιάζει πόσο λειτουργεί υπό φορτίο ο Μ/Σ για τις απώλειες σιδήρου.Εσύ τον έχεις συνδεδεμένο στο δίκτυο 24 ώρες το 24ωρο οπότε το πρωτεύον του βρίσκεται υπό τάση ακόμα και όταν δεν έχεις φορτίο.
Οι απώλειες  PFe επομένως,είναι σταθερές.Άρα τις υπολογίζεις για όλο το χρόνο.
Οι απώλειες χαλκού (απώλειες φόρτισης όπως τι λέει) PCu εξαρτώνται από το ρεύμα του Μ/Σ κατά την φόρτισή του.Άρα αυτές τις υπολογίζεις με βάση μόνο την υπό φορτίο λειτουργία.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 28, 2013, 20:33:09 pm
Θέμα 2ο, Φλεβάρης 2012, Α ομάδα.

"Τροφοδοτείται τριφασικός επαγωγικός κινητήρας μπλα μπλα " να υπολογιστεί η πτώση τάσης δεδομένου του Vr.

Στις σειρές ασκήσεων, υπολογιζαμε την ισοδύναμη αντίσταση γραμμής απο τη μονοφασική ισχύ και μετα βρισκαμε τάση στο S απο τα κυκλωματικα ισοδύναμα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην παραπανω περιπτωση σωστα;

Νομίζω είναι ίδια περίπτωση με την άσκηση 1 , σειρά 1 , ερώτημα α... αλλά για τον υπολογισμό του ρεύματος αντί για την S μπορείς να χρησιμοποιήσεις P = ρίζα 3 * VR * I * cosφ

Αν έκανε κάποιος τα θέματα 2 και 3 ας ανεβάσει νούμερα να συγκρίνουμε...
νομίζω ότι μοιάζει πιο πολύ με την άσκηση 4 σειρά ασκήσεων 4.

Για την άσκηση 3 Ιανουαρίου 2012 ξέρει κανείς τι παίζει?
Υπολόγισα το συνολικό χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου για την Α 515 ώρες  και για την Β περίπου 107 ώρες ετησίως.
Άρα κόστος ανά έτος 21300 για την Α και 3533 για την Β.
Η παρούσα αξία των δαπανών για 10 έτη είναι 164473 για την Α και 27281 για την Β.
Άρα συνολικές δαπάνες 172473 και 67281 αντίστοιχα.

Αν το έκανε κάποιος ας επαληθεύσει....

ναι φίλος,τόσο εβγαλα και εγώ! :)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: g on February 28, 2013, 20:38:00 pm
Σεπτέμβριος 2012 ασκήσεις Θέμα 2 Β που υπάρχουν λυμμμένα στο downloads... Παρατήρησε κανείς λάθη η είμαι χαζός ?

Οσον αφορά τις απώλεις σιδήρου κυρίως και κάτι πράξεις ...


εγώ ίδιο αποτέλεσμα βγάζω.που κόλλησες;
Αφου η εγκατάσταση λειτουργεί λέει μόνο 4200 ώρες.Αυτός το υπολογίζει για όλο τον χρόνο.
Λοιπόν g,υπολογίζεις για όλο το χρόνο τις απώλειες σιδήρου PFe.Οι απώλειες αυτές είναι ανεξάρτητες τη φόρτισης του Μ/Σ και υφίστανται ακόμαι και όταν ο Μ/Σ λειτουργεί εν κενώ.
Δεν σε νοιάζει πόσο λειτουργεί υπό φορτίο ο Μ/Σ για τις απώλειες σιδήρου.Εσύ τον έχεις συνδεδεμένο στο δίκτυο 24 ώρες το 24ωρο οπότε το πρωτεύον του βρίσκεται υπό τάση ακόμα και όταν δεν έχεις φορτίο.
Οι απώλειες  PFe επομένως,είναι σταθερές.Άρα τις υπολογίζεις για όλο το χρόνο.
Οι απώλειες χαλκού (απώλειες φόρτισης όπως τι λέει) PCu εξαρτώνται από το ρεύμα του Μ/Σ κατά την φόρτισή του.Άρα αυτές τις υπολογίζεις με βάση μόνο την υπό φορτίο λειτουργία.

θένξ .Νόμιζα ότι όταν λέει ότι η εγκατάσταση λειτουργεί για 4200 ώρες, εννοεί ότι είναι σαν να μην υπάρχει τις υπόλοιπες ...Οτι να ναι .


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: nastia on February 28, 2013, 20:44:37 pm
Θέμα 2ο, Φλεβάρης 2012, Α ομάδα.

"Τροφοδοτείται τριφασικός επαγωγικός κινητήρας μπλα μπλα " να υπολογιστεί η πτώση τάσης δεδομένου του Vr.

Στις σειρές ασκήσεων, υπολογιζαμε την ισοδύναμη αντίσταση γραμμής απο τη μονοφασική ισχύ και μετα βρισκαμε τάση στο S απο τα κυκλωματικα ισοδύναμα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην παραπανω περιπτωση σωστα;

Νομίζω είναι ίδια περίπτωση με την άσκηση 1 , σειρά 1 , ερώτημα α... αλλά για τον υπολογισμό του ρεύματος αντί για την S μπορείς να χρησιμοποιήσεις P = ρίζα 3 * VR * I * cosφ

Αν έκανε κάποιος τα θέματα 2 και 3 ας ανεβάσει νούμερα να συγκρίνουμε...
νομίζω ότι μοιάζει πιο πολύ με την άσκηση 4 σειρά ασκήσεων 4.

Για την άσκηση 3 Ιανουαρίου 2012 ξέρει κανείς τι παίζει?
Υπολόγισα το συνολικό χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου για την Α 515 ώρες  και για την Β περίπου 107 ώρες ετησίως.
Άρα κόστος ανά έτος 21300 για την Α και 3533 για την Β.
Η παρούσα αξία των δαπανών για 10 έτη είναι 164473 για την Α και 27281 για την Β.
Άρα συνολικές δαπάνες 172473 και 67281 αντίστοιχα.

Αν το έκανε κάποιος ας επαληθεύσει....

το χρόνο απασχόλησης πώς τον βρήκες?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 28, 2013, 20:46:21 pm
το χρόνο απασχόλησης πώς τον βρήκες?
απλά θα βρεις πόσο χρόνο θέλει για ρυθμίσεις,πόσο χρόνο θέλει για μέτρηση.
έχεις σύνολο 100 μετακινήσεις το χρόνο άρα και 100 ρυθμίσεις.επίσης έχεις 6000 μετρήσεις το χρόνο...


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 28, 2013, 20:49:14 pm
στεκει ο χρονος ρυθμισης για τον Β να βγαινει με δεκαδικα?σε ωρες


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on February 28, 2013, 20:50:36 pm
στεκει ο χρονος ρυθμισης για τον Β να βγαινει με δεκαδικα?σε ωρες
6.67 ώρες ρύθμισης ανά έτος?  :P


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on February 28, 2013, 20:56:59 pm
στεκει ο χρονος ρυθμισης για τον Β να βγαινει με δεκαδικα?σε ωρες
6.67 ώρες ρύθμισης ανά έτος?  :P

Γιατί ρε συ??Για 6,67 ώρες π.χ.,θα πάρει 6,67*20 ευρώ.Ποιο το πρόβλημα?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 28, 2013, 20:57:17 pm
ναι! :D


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 28, 2013, 20:59:14 pm
στεκει ο χρονος ρυθμισης για τον Β να βγαινει με δεκαδικα?σε ωρες
6.67 ώρες ρύθμισης ανά έτος?  :P

Γιατί ρε συ??Για 6,67 ώρες π.χ.,θα πάρει 6,67*20 ευρώ.Ποιο το πρόβλημα?
κανενα αλλα δν ειχα φτασει ως εκει οταν το ρωτησα  :P


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on February 28, 2013, 21:23:00 pm
στεκει ο χρονος ρυθμισης για τον Β να βγαινει με δεκαδικα?σε ωρες
6.67 ώρες ρύθμισης ανά έτος?  :P

Γιατί ρε συ??Για 6,67 ώρες π.χ.,θα πάρει 6,67*20 ευρώ.Ποιο το πρόβλημα?
κανενα αλλα δν ειχα φτασει ως εκει οταν το ρωτησα  :P

Στον magic που είναι συνάδελφος ενεργειακός και το νιώθει το θέμα απευθυνόμουν,όχι σε σένα!!! :P


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: lab_irs on February 28, 2013, 22:07:40 pm
Μεχρί ποια απόσταση μπορύμε να χρησιμοποιήσουμε υποβρύχια καλώδια ac και πότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε dc


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Δον on February 28, 2013, 23:05:16 pm
Μεχρί ποια απόσταση μπορύμε να χρησιμοποιήσουμε υποβρύχια καλώδια ac και πότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε dc

Ακριβώς νούμερα δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι στην ΕΕΤ1 που μας είχε πει ο Ανδρέου ότι Ελλάδα-Ιταλία συνδέονται με ένα dc υποβρύχιο καλώδιο  :D


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: zumo naranja on February 28, 2013, 23:12:42 pm
Θεωρια, θεματα 2011 φεβρουαριος

1β) Πως θα αλλαξουν οι απωλειες στη γραμμη, αν αυξηθει η ταση στο ακρο R? (Vs>Vr)

Τι απανταμε εδω? Οτι οσο μεγαλωνει η Vr, μικραινει το ρευμα οποτε και οι απωλειες? Ισχυει αυτο?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Randall Flagg on February 28, 2013, 23:18:01 pm
Θεωρια, θεματα 2011 φεβρουαριος

1β) Πως θα αλλαξουν οι απωλειες στη γραμμη, αν αυξηθει η ταση στο ακρο R? (Vs>Vr)

Τι απανταμε εδω? Οτι οσο μεγαλωνει η Vr, μικραινει το ρευμα οποτε και οι απωλειες? Ισχυει αυτο?

(Νομίζω) Στην αρχή λέει ότι οι απώλειες είναι μηδενικές. Άρα R=0. Οπότε παραμένουν μηδέν. Με κάθε επιφύλαξη.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: zumo naranja on February 28, 2013, 23:20:14 pm
Θεωρια, θεματα 2011 φεβρουαριος

1β) Πως θα αλλαξουν οι απωλειες στη γραμμη, αν αυξηθει η ταση στο ακρο R? (Vs>Vr)

Τι απανταμε εδω? Οτι οσο μεγαλωνει η Vr, μικραινει το ρευμα οποτε και οι απωλειες? Ισχυει αυτο?

(Νομίζω) Στην αρχή λέει ότι οι απώλειες είναι μηδενικές. Άρα R=0. Οπότε παραμένουν μηδέν. Με κάθε επιφύλαξη.

Eχεις απολυτο δικιο, δε το ειχα δει καν ετσι πως το εγραφε! Σε ευχαριστω πολυ!


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: zumo naranja on February 28, 2013, 23:21:50 pm
Επισης, αν ενας καταναλωτης ΜΤ ειναι χωρητικος, χρειαζεται αντισταθμιση?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on February 28, 2013, 23:28:54 pm
επειδη της συγκεκριμενης ερωτησης ο χωρητικος σου λεγε οτι ειναι στη μεση ταση χρειαζεται αντισταθμιση,διοτι η δεη αναγκαζει ετσι κ αλλιως βιομηχανικους κλπ καταναλωτες της μεσης τασης να κανουν αντισταθμιση για να μειωνονται οι απωλειες στις γραμμες. Εξαλλου ειτε εχεις παραγωγη ειτε καταναλωση αεργου ισχυος παλι το ρευμα στη γραμμη μεταφορας δεν θα ειναι το ελαχιστο δυνατο ωστε να επιτευχθουν ελαχιστες απωλειες...


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: zumo naranja on February 28, 2013, 23:49:23 pm
Σε ευχαριστω!


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Souras on March 01, 2013, 00:15:19 am
ερωτηση.. απο τι υλικο κατασκευαζεται συνηθως ο αγωγος προστασιας στις εναεριες γραμμες μεταφορας???


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Μικρός λόρδος on March 01, 2013, 00:16:48 am
ερωτηση.. απο τι υλικο κατασκευαζεται συνηθως ο αγωγος προστασιας στις εναεριες γραμμες μεταφορας???

Νομίζω έχει απαντηθεί παραπάνω αν δεν κάνω λάθος!!


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Souras on March 01, 2013, 00:18:18 am
ερωτηση.. απο τι υλικο κατασκευαζεται συνηθως ο αγωγος προστασιας στις εναεριες γραμμες μεταφορας???

Νομίζω έχει απαντηθεί παραπάνω αν δεν κάνω λάθος!!
δεν μπορω να το βρω..


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on March 01, 2013, 00:20:09 am
Από τι υλικό αποτελείται ο αγωγός προστασίας στις εναέριες γραμμές μεταφοράς;;
Οι αγωγοί προστασίας κατασκευάζονται από χάλυβα και σπανιότερα από ASCR όπως οι αγωγοί των φάσεων.
Από ASCR κατασκευάζονται όταν επιθυμούμε μεγαλύτερη αγωγιμότητα.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Δον on March 01, 2013, 00:21:16 am
Από τι υλικό αποτελείται ο αγωγός προστασίας στις εναέριες γραμμές μεταφοράς;;
Οι αγωγοί προστασίας κατασκευάζονται από χάλυβα και σπανιότερα από ASCR όπως οι αγωγοί των φάσεων.
Από ASCR κατασκευάζονται όταν επιθυμούμε μεγαλύτερη αγωγιμότητα.

Παιδιά,  ACSR


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on March 01, 2013, 00:22:11 am
ε μωρε και συ τωρα,λεπτομερειες!! :D


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on March 01, 2013, 00:23:14 am
Από τι υλικό αποτελείται ο αγωγός προστασίας στις εναέριες γραμμές μεταφοράς;;
Οι αγωγοί προστασίας κατασκευάζονται από χάλυβα και σπανιότερα από ASCR όπως οι αγωγοί των φάσεων.
Από ASCR κατασκευάζονται όταν επιθυμούμε μεγαλύτερη αγωγιμότητα.


Παιδιά,  ACSR
σωστός μπερδευτηκα.τυπογραφικό ;)
thanks Δον


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Randall Flagg on March 01, 2013, 00:31:40 am
Όταν μιλά για γαλβανική απομόνωση ουδετέρου εννοεί τα IT δίκτυα;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: billbarrett on March 01, 2013, 01:06:35 am
Λογικα ναι


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Joseph D. on March 01, 2013, 01:07:25 am
Σειρά Ασκήσεων 5, άσκηση 4:

αφού βρούμε τις παρούσες αξίες για κάθε έτος και τις προσθέσουμε, μετά προσθέτουμε και το 1.000.000 στο Α και το 950.000 στο Β ή όχι;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: billbarrett on March 01, 2013, 01:12:42 am
τα προσθετουμε


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Baratheon on March 01, 2013, 01:33:29 am
ξερει καποιος ποια ειναι τα επιτρεπτα ορια της πτωσης τασης σε μια γραμμη??


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Δον on March 01, 2013, 01:35:00 am
ξερει καποιος ποια ειναι τα επιτρεπτα ορια της πτωσης τασης σε μια γραμμη??

5% σε δίκτυο διανομής και 10% σε δίκτυο μεταφοράς


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Baratheon on March 01, 2013, 03:46:43 am
na sai kala!!  ;)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on March 01, 2013, 08:29:17 am
Καλημερα!!Στο τριτο θεμα φεβρουαριος του 2012 για ποιο λογο παιρνουμε 100 μονο ρυθμισεις?αφου λεει οτι ρυθμιση γινεται και στην αρχη καθε μετρησης περα απο καθε μετακινηση...


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on March 01, 2013, 09:56:48 am
Καλημερα!!Στο τριτο θεμα φεβρουαριος του 2012 για ποιο λογο παιρνουμε 100 μονο ρυθμισεις?αφου λεει οτι ρυθμιση γινεται και στην αρχη καθε μετρησης περα απο καθε μετακινηση...

Και τότε το αμέσως επόμενο κομματάκι,που λέει "Δε χρειάζεται ξανά ρύθμιση,εκτός αν η διάταξη μετακινηθεί",τι νόημα έχει??


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: teslaaaa on March 01, 2013, 09:58:15 am
δεν ξερω,παντως εμενα μου φαινονται λιγο οξυμωρες /ανακριβεις οι 2 πρωτες προτασεις...


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: JakeLaMotta on March 01, 2013, 10:01:35 am
δεν ξερω,παντως εμενα μου φαινονται λιγο οξυμωρες /ανακριβεις οι 2 πρωτες προτασεις...

Τέλος πἀντων,αν βάλει κάτι παρόμοιο,φαντάζομαι αν ζητήσουμε διευκρίνιση θα μας πει τι εννοεί,δε φαντάζομαι να θέλει να κόψει βαθμούς για τέτοια βλακεία.
Εγώ πάντως νομίζω ότι οι μετρήσεις θα είναι 100,δηλαδή σε κάθε μετακίνηση.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: christineL on September 14, 2013, 19:51:57 pm
Ρωτάει στη θεωρία τον Φεβρουαριο 2012-θεμα 4: Μπορει το μοντελο της κοντης ΓΜ να εφαρμοστεί στην περίπτωση καλωδίων ισχύος; Εδώ τι απαντάμε;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: pentium4 on September 14, 2013, 20:03:07 pm
στο ασπρο, σελ 42 σχεσεις 23 ,24 ειναι σωστες;


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: magic.ece on September 14, 2013, 20:13:22 pm
Ρωτάει στη θεωρία τον Φεβρουαριο 2012-θεμα 4: Μπορει το μοντελο της κοντης ΓΜ να εφαρμοστεί στην περίπτωση καλωδίων ισχύος; Εδώ τι απαντάμε;

Τα καλώδια ισχύος έχουν μεγάλες χωρητικότητες, έχουμε και χωρητικά ρέυματα.
Το μοντέλο τη κοντής γραμμής μεταφοράς θεωρεί πως το ρεύμα στην αρχή της γραμμής είναι ίσο με το ρεύμα στο φορτίο (τέλος της γραμμής), θεωρείς δηλαδή αμελητέα τα χωρητικά ρεύματα.
Δεν μπορείς να προσομοιώσεις καλώδιο ισχύος με το μοντέλο αυτό.

στο ασπρο, σελ 42 σχεσεις 23 ,24 ειναι σωστες;

Στη δική μου έκδοση η σχέση 11.23 έχει ένα λάθος, στο δεύτερο όρο της εξίσωσης, στον παρονομαστή το Ζ δεν πρέπει να είναι στο τετράγωνο.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: tolis_1 on September 14, 2013, 20:34:10 pm
Επισης, αν ενας καταναλωτης ΜΤ ειναι χωρητικος, χρειαζεται αντισταθμιση?

η ΔΕΗ επιβαλει διορθωση του συντελεστη ισχυος αν αυτος ειναι κατω του 0,85.στη μεση ταση χρεωνεται η αεργος ισχυς


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: heavy melon on September 18, 2013, 12:55:47 pm
φλεβάρης 2012,ομ.Α
θέμα 1ο

μας χρειάζονται πουθενά τα R',L'?
τι αποτέλεσμα βγάζετε?εγώ 2,48mH/ανά φάση

edit: βασικά είδα μια λύση που ανέβασε ο warrel
κ θέλω να ρωτήσω, για να είναι Vs=Vr που ζητάει, δεν πρέπει να μην έχουμε απώλειες στην γραμμή,δηλ Qr=0?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: heavy melon on September 18, 2013, 14:30:08 pm
Μάρτιος '13, ποια σας βγήκε η πιο συμφέρουσα λύση?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: jt26 on September 18, 2013, 19:02:36 pm
Έχει κανείς τα θέματα θεωρίας από Μάρτιο '13?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: jt26 on September 18, 2013, 19:36:39 pm
Μάρτιος '13, ποια σας βγήκε η πιο συμφέρουσα λύση?
η Α


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: zidan on September 18, 2013, 21:55:35 pm
φλεβάρης 2012,ομ.Α

κ θέλω να ρωτήσω, για να είναι Vs=Vr που ζητάει, δεν πρέπει να μην έχουμε απώλειες στην γραμμή,δηλ Qr=0?
αυτό θα το έχεις όταν συνφ=1


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: heavy melon on September 19, 2013, 00:35:23 am
φλεβάρης 2012,ομ.Α

κ θέλω να ρωτήσω, για να είναι Vs=Vr που ζητάει, δεν πρέπει να μην έχουμε απώλειες στην γραμμή,δηλ Qr=0?
αυτό θα το έχεις όταν συνφ=1

α.οκ


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Επικο Burger on September 19, 2013, 16:11:22 pm
Παιδια εχει κανεις φωτο απο τις λυσεις των θεματων του Μαρτιου 2013?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: jt26 on September 19, 2013, 18:30:16 pm
δεν ξερω,παντως εμενα μου φαινονται λιγο οξυμωρες /ανακριβεις οι 2 πρωτες προτασεις...

Τέλος πἀντων,αν βάλει κάτι παρόμοιο,φαντάζομαι αν ζητήσουμε διευκρίνιση θα μας πει τι εννοεί,δε φαντάζομαι να θέλει να κόψει βαθμούς για τέτοια βλακεία.
Εγώ πάντως νομίζω ότι οι μετρήσεις θα είναι 100,δηλαδή σε κάθε μετακίνηση.

Kι εγώ 100 τις πήρα για τους υπολογισμούς μου. Βρήκα το Β ως πιο οικονομική λύση. Πάντως οι 2 πρώτες προτάσεις κάνουν διφορούμενη την κατάσταση, γιατί η κάθε μια δίνει διαφορετικό αριθμό για τις μετακινήσεις


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Επικο Burger on September 19, 2013, 19:33:16 pm
Μαρτιος του 2013, θεμα 1ο το α, βρισκω Qδπ=2772.31 KVar. Αν το εχει κανει κανεις ας πει τι βρηκε.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: athen on September 20, 2013, 07:52:22 am
Μαρτιος του 2013, θεμα 1ο το α, βρισκω Qδπ=2772.31 KVar. Αν το εχει κανει κανεις ας πει τι βρηκε.
Πως το έλυσες; Έχω κολλήσει  :(


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: τσαι-borg on September 20, 2013, 10:43:49 am
Aντιμετωπίζεις τη μονάδα ΔΠ όπως και την απο πάνω. Ξέρεις PR άρα βρίσκεις τη γωνία του S, αφού την έχεις και αυτή βρίσκεις το QR και Q2=QR + P1*tanφ1.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: princess_of_the_dawn on September 20, 2013, 12:16:32 pm
πώς καταλαβαίνουμε αν τα πρόσθετα μέσα αντιστάθμισης είναι πυκνωτές oder πηνία??


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: τσαι-borg on September 20, 2013, 12:18:28 pm
Από το αν χρειάζεται να καταναλωθεί ή όχι άεργος ισχύς.Αν πχ το Ql ειναι μεγαλύτερο του Qr θα χρειατείς πηνία.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Endeavour X on September 20, 2013, 12:20:19 pm
πώς καταλαβαίνουμε αν τα πρόσθετα μέσα αντιστάθμισης είναι πυκνωτές oder πηνία??
νωρις το θυμηθηκες


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: athen on September 20, 2013, 12:23:35 pm
Aντιμετωπίζεις τη μονάδα ΔΠ όπως και την απο πάνω. Ξέρεις PR άρα βρίσκεις τη γωνία του S, αφού την έχεις και αυτή βρίσκεις το QR και Q2=QR + P1*tanφ1.
Και γω έτσι το έκανα απλά έκανα λάθος στις πράξεις. Ευχαριστώ πολύ! :)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: princess_of_the_dawn on September 20, 2013, 12:38:24 pm
τσαι-borg ευχαριστώ
επίσης ο τύπος είναι Ql=Qa+Qr or Qa=Ql+Qr γιατί το έχω δει και  με τους δυο τρόπους

endeavour ποτέ δεν είν αργά   :P :P


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: Niobe on September 20, 2013, 13:14:42 pm
Μπορει το μοντελο κοντης γραμμης να εφαρμοστει σε καλωδια ισχυος? (θεωρια ιουνιος '12)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: τσαι-borg on September 20, 2013, 13:20:59 pm
" η βασική παραδοχή για τις κοντές γραμμές είναι ότι το χωρητικό ρεύμα είναι αμελητέο, δηλαδή ό,τι ρεύμα ξεκινά από την πηγή φτάνει στο φορτίο.
σε γενικές γραμμές στα καλώδια το χωρητικό ρεύμα δεν είναι αμελητέο, οπότε η προσέγγιση με κοντή γραμμή θα έχει μεγάλο σφάλμα.
αυτό οφείλεται στη μόνωση του καλωδίου που πρακτικά είναι το διηλεκτρικό ανάμεσα στον αγωγό και τον γειωμένο μανδύα γύρω από τη μόνωση, σχηματίζεται ένας κυλινδρικός πυκνωτής δηλαδή.
αυτόν τον πυκνωτή τον διαρρέουν κάποια -έστω μικρά- ρεύματα αγωγιμότητας ανά μονάδα μήκους. όσο μεγαλύτερη η απόσταση τόσο μεγαλύτερο το συνολικό χωρητικό ρεύμα.

οπότε η σωστή απάντηση είναι "αν το συνολικό μήκος της γραμμής/καλωδίου είναι τέτοιο ώστε τα χωρητικά ρεύματα να εισάγουν μικρό σφάλμα*, ναι μπορούμε. αλλιώς όχι."

(στα σηε2 έπεται συνέχεια για όσους γίνετε ενεργειακοί)




*μικρό σφάλμα: σφάλμα μικρότερο από ένα κοινά παραδεκτό όριο."


από το άλλο τόπκ.

Princess, εξαρτάται από τα πρόσημα ο τύπος. Αν εχεις αρνητικο QR κλπ


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: SilentWhisper on September 20, 2013, 13:24:52 pm
Η γαλβανικη απομονωση του ουδετερου ειναι μια μεθοδος προστασιας απο ηλεκτροπληξια.
Περιγραψτε πολυ συντομα σε ποια αρχη στηριζεται και γιατι δεν μπορει να ειναι αποκλειστικη μεθοδος προστασιας για καθε ηλεκτρικη εγκατασταση ΧΤ.

Εδω τι απανταμε?


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: heavy melon on September 20, 2013, 13:41:04 pm
στα λυμένα του σεπτ.08 μήπως έχει λάθος? έχει μηδενική Qφορτίου, αρνητική Qγραμμής κ κάνει αντιστάθμιση με πηνία. Ενώ σε όλες τις σειρές ασκήσεων κάνουμε με πυκνωτές σε τέτοια περίπτωση, για να παράγουμε στο R την άεργο που θέλει να απορροφήσει η γραμμή.


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: heavy melon on September 20, 2013, 19:25:40 pm
ποια ήταν η καλύτερη επιλογή στα σημερινά θέματα?(Β θεματα)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: τσαι-borg on September 20, 2013, 20:37:37 pm
Αισθάνομαι πρώτο έτος ξαφνικά ξανά που συζητούσαμε τι γράψαμε αντί να λέμε "Δε με νοιάζει, αν έχω κοπεί θα το ξανασυζητήσω" αλλά επειδή μπαίνω στον πειρασμό θα υποκύψω.
Εγώ το Α έβαλα αλλά με μικρή διαφορά. Κάτι του στυλ 300.000 (μικρή ντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ)


Title: Re: [ΕΕΤ ΙΙ]Απορίες στις Ασκήσεις 2012/13
Post by: tolis_1 on September 21, 2013, 12:46:18 pm
Η γαλβανικη απομονωση του ουδετερου ειναι μια μεθοδος προστασιας απο ηλεκτροπληξια.
Περιγραψτε πολυ συντομα σε ποια αρχη στηριζεται και γιατι δεν μπορει να ειναι αποκλειστικη μεθοδος προστασιας για καθε ηλεκτρικη εγκατασταση ΧΤ.

Εδω τι απανταμε?

Γαλβανικη απομονωση ουσιαστικα σημαινει μεταφορα ισχυος χωρις να εχω ηλεκτρικη συνεχεια.Αυτο επιτυγχανεται με την εισαγωγη ενος μετασχηματιστη 1:1 χωρις γειωμενο 2ον στην εισοδο της εγκαταστασης.Το αποτελεσμα της γαλβανικης απομονωσης ειναι αν κατα λαθος ακουμπησει καποιος μια φαση να μην παθαινει ηλεκτροπληξια γιατι δεν κλεινει κυκλωμα με την γη.(για να παθεις ηλεκτροπληξια πρεπει να πιασεις με τα 2 χερια φαση κ ουδετερο)
Ωστοσο δεν ειναι επαρκεις μεθοδος προστασιας γιατι σε περιπτωση που υπαρχει καπου αλλου στην εγκατασταση σφαλμα ο ουδετεροσ θα φερει ρευμα
Για αυτο χρειαζεται κ ενας ΔΔΡ