• Downloads
  • ! Read Me !
  • Μαθήματα
  • Φοιτητικά
  • Τεχνικά Θέματα
  • Συζητήσεις
  • Happy Hour!
  • About THMMY.gr
 V  < 
Search:  
Welcome, Guest. Please login or register.
March 17, 2026, 19:41:42 pm

Login with username, password and session length
Links
  Thmmy.gr portal
   Forum
   Downloads
   Ενεργ. Λογαριασμού
   Επικοινωνία
  
  Χρήσιμα links
   Σελίδα τμήματος
   Βιβλιοθήκη Τμήματος
   Elearning
   Φοιτητικά fora
   Πρόγραμμα Λέσχης
   Πρακτική Άσκηση
   Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Φοιτητών
   Διανομή Συγγραμμάτων
   Ψηφιακό Καταθετήριο Διπλωματικών
   Πληροφορίες Καθηγητών
   Instagram @thmmy.gr
   mTHMMY
  
  Φοιτητικές Ομάδες
   ACM
   Aristurtle
   ART
   ASAT
   BEAM
   BEST Thessaloniki
   EESTEC LC Thessaloniki
   EΜΒ Auth
   IAESTE Thessaloniki
   IEEE φοιτητικό παράρτημα ΑΠΘ
   SpaceDot
   VROOM
   Panther
  
Πίνακας Ελέγχου
Welcome, Guest. Please login or register.
March 17, 2026, 19:41:42 pm

Login with username, password and session length

Αναζήτηση

Google

THMMY.gr Web
Πρόσφατα
Ορκωμοσία χειμερινού εξαμ...
by george14
[Today at 19:11:37]

Thmmy-συνάντηση 21 Μάρτιο...
by Nikos_313
[Today at 18:52:13]

Η κεντρική γείωση έχει τά...
by nmpampal
[Today at 18:17:56]

Χαρακτηριστικά Laptop
by Spiros853
[Today at 14:35:46]

Πότε θα βγει το μάθημα; -...
by Hyperlaz02
[Today at 13:18:50]

[Αντικειμενοστραφής Πρ.] ...
by tony stank
[Today at 10:44:30]

[Τηλεπ.Συστήματα ΙΙ] Γενι...
by migk
[March 16, 2026, 14:14:01 pm]

[ΣΑΕ ΙΙ] Γενικές απορίες ...
by Kyrisan
[March 16, 2026, 12:11:25 pm]

Αποτελέσματα Εξεταστικής ...
by tony stank
[March 16, 2026, 07:57:24 am]

Πρόγραμμα Εαρινής Εξεταστ...
by okan
[March 16, 2026, 04:28:24 am]

Ερωτηματολόγιο : Νέα Χρήσ...
by PolarBear
[March 15, 2026, 22:27:26 pm]

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ Ε...
by cvakadimas
[March 14, 2026, 23:39:36 pm]

Μαθήματα Επιλογής 6ου Εξα...
by Fraser
[March 13, 2026, 14:27:32 pm]

Εργασίες Αφαίρεσης Αμιάντ...
by YetAnotherECEStudent
[March 12, 2026, 22:16:30 pm]

[Σύγχρονα Ενεργειακά Συστ...
by RíoGrande
[March 12, 2026, 19:11:57 pm]

Απορία για διπλωματικές
by Mr Watson
[March 12, 2026, 18:19:23 pm]

Course για Autocad στο ud...
by The Web
[March 12, 2026, 01:29:33 am]

[ΘΤΠΑ] Γενικές απορίες κα...
by Saint_GR
[March 11, 2026, 15:21:12 pm]

[Επιχειρησιακή Έρευνα Ι] ...
by grammaths
[March 11, 2026, 14:34:22 pm]

[Αρχές Οικονομίας] Γενικέ...
by Saint_GR
[March 11, 2026, 13:07:26 pm]
Στατιστικά
Members
Total Members: 10367
Latest: Spiros853
Stats
Total Posts: 1430793
Total Topics: 31975
Online Today: 3555
Online Ever: 9872
(February 17, 2026, 10:41:42 am)
Users Online
Users: 31
Guests: 198
Total: 229
nmpampal
ant2946
koskyr
Pcsc
Pakapis5
akoryf
The Web
Randomuser762
george14
gk1234
georgino
aris123321
makato
thenoface
George_RT
gwniakos
stefpapa21
bougatsa
PJiffy
stavros0201
Tasos Bot
Petross
Xlapatsas
gianniss
cealexop
kouf
DLHERRO
Apostolos adam
bsp
Εμφάνιση

Νέα για πρωτοετείς
Είσαι πρωτοετής;... Καλώς ήρθες! Μπορείς να βρεις πληροφορίες εδώ. Βοήθεια για τους καινούργιους μέσω χάρτη.
Κατεβάστε εδώ το Android Application για εύκολη πρόσβαση στο forum.
Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads με προσοχή στα ονόματα των αρχείων!

Νέα!
Η γραμματεία είναι ανοιχτή καθημερινά 12:00-13:30 Tongue
THMMY.gr > Forum > Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Τεχνικά Θέματα > Κατασκευές και η... Ηλεκτρολογία στην πράξη. > Ηλεκτρολογικές... απορίες (Moderators: hjalmar, chatzikys) > Η κεντρική γείωση έχει τάση!
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: 1 2 [3] Go Down Print
Author Topic: Η κεντρική γείωση έχει τάση!  (Read 995 times)
Nikos_313
Administrator
Αbsolute ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Posts: 3369



View Profile
Re: Η κεντρική γείωση έχει τάση!
« Reply #30 on: March 16, 2026, 21:45:03 pm »

Quote from: George_RT on March 16, 2026, 20:55:12 pm
Αρχικα, για ποιον λογο το σπιτι δεν έχει γειωση; Το πρόβλημα εκεί βρίσκεται και είναι εγκληματικό να μην έχει. Σε μια σωστή εγκατάσταση η διαφορά δυναμικού ανεμεσα στον ουδετερο και την γειωση πρεπει να είναι κοντα στο μηδέν.

Το σπιτι ειναι αρκετα παλιο ; Επίσης οταν ακούμπησες τον αγωγό γειωσης ο ΔΔΡ έπεσε ; η επεσε μονο η ασφαλεια στον μετρητή ;
Δεν ξέρω να σου το απαντήσω αυτό και μάλλον κανείς δεν ξέρει με σιγουριά. Σε πολλές εγκαταστάσεις όταν μπαίνουν 2 και πάνω ηλεκτρολόγοι τεχνικοί καταλαβαίνεις ότι κάνουν ό,τι θέλουν στην εγκατάσταση και μάλλον κάπου εκεί κάποιος, κάποτε έκανε κάποιο λάθος με την γείωση.  Sad
Το σπίτι δεν είναι παλιό.
Ο ΔΔΡ έπεσε, έπεσε και η ασφάλεια του μετρητή.

Τέτοια σφάλματα και πολλά άλλα χειρότερα έχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις εκεί έξω. Το θέμα είναι να επιδιορθώνονται, και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ιδιοκτήτης (ο οποίος είναι και γνωστός μου) θα την επιδιορθώσει για την ασφάλεια του (εκείνος μένει εκεί, όχι κανένας ένοικος και ξέρει πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό).
« Last Edit: March 16, 2026, 21:47:37 pm by Nikos_313 » Logged
Nikos_313
Administrator
Αbsolute ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Posts: 3369



View Profile
Re: Η κεντρική γείωση έχει τάση!
« Reply #31 on: March 16, 2026, 23:15:59 pm »

Quote from: Nikos_313 on March 16, 2026, 21:45:03 pm
Ο ΔΔΡ έπεσε, έπεσε και η ασφάλεια του μετρητή.
Ψέμα, τώρα το θυμήθηκα:

Όταν έκανα την δοκιμή με το καλώδιο της γείωσης ήμουν φυσικά κομμένος, δηλαδή κατεβασμένος γενικός πίνακα εγκατάστασης και πίστευα ότι η γείωση δεν έχει τάση. Οπότε με έκπληξη διαπίστωσα μόλις ακούμπησε η κεντρική γείωση την μπάρα γειώσεων ότι έκανε μπαμ (δεν περίμενα ότι θα έχει τάση η γείωση δηλαδή). Καθ' όλη την διάρκεια ήμουν κομμένος και έπεσε η κεντρική ασφάλεια του μετρητή.
Το ίδιο θα γινόταν αν είχα ρεύμα εντός της εγκατάστασης και προσπαθούσα να βάλω την κεντρική γείωση στη μπάρα, αλλά αυτή την φορά μάλλον το διαφορικό ρεύμα θα το έπιανε κάπως ο ΔΔΡ και θα έπεφτε ταχύτερα.

Αρκετά ενδιαφέρον...  Roll Eyes
Logged
L
WebSlave
Καταστραμμένος
***
Posts: 5568


Bad faith


View Profile
Re: Η κεντρική γείωση έχει τάση!
« Reply #32 on: Today at 09:44:58 »

Quote from: Nikos_313 on March 16, 2026, 13:30:41 pm
Η γείωση ενός σπιτιού που είδα τις προάλλες διαρρέεται μάλλον από ρεύμα!
Το σπίτι είναι αγείωτο, ο κεντρικός αγωγός γείωσης είναι αποσυνδεδεμένος και στον μετρητή αλλά και στον πίνακα και έχει τάση 238V (μετρημένη από πολύμετρο).

Ερώτηση 1: Είναι πρόβλημα αυτό; Είναι ασφαλές το σύστημα; Όλες οι γειώσεις είναι συνδεδεμένες μαζί στην κλέμμα αλλά η κεντρική γείωση του σπιτιού δεν υφίσταται.
Ερώτηση 2: Γιατί ο αγωγός γείωσης διαρρέεται με 238V; Έχει κοπεί κάπου ή απλά αγγίζει κάποιον άλλον αγωγό; Αν ήταν κομμένος και συνδεδεμένος στον πίνακα θα υπήρχε θέμα;
Ερώτηση 3: Το σύστημα λειτουργεί μια χαρά αγείωτο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μάλιστα ο ΔΔΡ δεν πέφτει καθόλου. Μήπως τελικά είναι άχρηστη η γείωση;

Φυσικά, έμαθα ότι ο αγωγός γείωσης έχει τάση με τον κακό τρόπο. Το δοκιμαστικό δεν μου έδειξε κάτι, αλλά μόλις ακούμπησα τον αγωγό γείωσης στις άλλες γειώσεις έγινε μια ωραία μικρή έκρηξη και έπεσε ο διακόπτης του μετρητή. Φυσικά, δεν το περίμενα καθώς από το λύκειο παίζω με αγωγούς γείωσης και δεν μου έχει τύχει να διαρρέεται από ρεύμα. Stay safe και μακριά από ηλεκτρολογικά! Roll Eyes
Καλημέρα!

My 2 cents:

Μου έτυχε παρόμοια περίπτωση πριν από μερικούς μήνες, σε μία αρκετά παλαιότερη εγκατάσταση (δεν είχε ΔΔΡ), στην οποία μετρούσα κι εγώ τάση στη γείωση του πίνακα (και γενικά ό,τι να ναι μετρήσεις). Τελικά, έγινε μπαμ - και είχα και μία στιγμιαία φωτιά - όταν κούνησα το (εξωτερικό) καλώδιο που ερχόταν από τον μετρητή, το οποίο αποδείχτηκε ότι είχε μία φαγωμένη ένωση και ουσιαστικά προέκυπτε τυχαία το που κατέληγε ποιος από τους τρεις αγωγούς.

Όπως το περιγράφεις θα πω ότι μάλλον γίνεται το ίδιο και σε σένα, δηλαδή έχεις ένα σημείο ανάμεσα στον μετρητή και στον πίνακα της εγκατάστασης που για κάποιον λόγο (όχι απαραίτητα σφάλματος του ηλεκτρολόγου) έχει φθαρεί και γίνεται πανηγύρι (PE = L). Και μάλιστα θα υποθέσω περαιτέρω ότι ήρθε κάποια στιγμή ένα μαστόρρρι όταν είχε πέσει το ρεύμα στην εγκατάσταση και απλά αποσύνδεσε τον κεντρικό αγωγό της γείωσης... damn  

Οπότε ναι, φτάνει φάση (και) στην γείωσή σου και μόλις τη συνέδεσες έγινε μπαμ (στιγμιαία μεγάλο ρεύμα που πέρασε μέσω γης, μέσω όλων των μετέπειτα γειώσεων*) και έπεσε και ο ΔΔΡ. Το ότι έπεσε και ο ΔΔΡ συνέβη διότι σύγκρινε το L (=0, καθώς είπες είχες κατεβασμένο γενικό), με τον N, ο οποίος απέκτησε κάποιο ρεύμα στιγμιαία, καθώς αποτέλεσε κι αυτός τμήμα του βρόχου που δημιουργήθηκε (εδω θα αφήσουμε την ανάλυση στον αγαπητό chatzikys με διαγράμματα κλπ).

Συμπεράσματα: Μην εμπιστεύσαι ΤΙΠΟΤΑ, ανιχνευτή τάσης για ΟΛΑ, πιάνε πράγματα ΜΟΝΟ άμα είναι απαραίτητο και μόνο με ένα χέρι τη φορά! Εγκατάσταση χωρίς γείωση μπορεί φαινομενικά να λειτουργεί αλλά ΔΕΝ είναι ασφαλής!

 bonjour

*Υ.Γ.: Είναι πάντα και ένα ερωτηματικό το που καταλήγουν οι γειώσεις εντός της εγκατάστασης...
« Last Edit: Today at 09:50:20 by L » Logged

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us.

Nikos_313
Administrator
Αbsolute ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Posts: 3369



View Profile
Re: Η κεντρική γείωση έχει τάση!
« Reply #33 on: Today at 13:12:02 »

Quote from: L on Today at 09:44:58
Μου έτυχε παρόμοια περίπτωση πριν από μερικούς μήνες, σε μία αρκετά παλαιότερη εγκατάσταση (δεν είχε ΔΔΡ), στην οποία μετρούσα κι εγώ τάση στη γείωση του πίνακα (και γενικά ό,τι να ναι μετρήσεις). Τελικά, έγινε μπαμ - και είχα και μία στιγμιαία φωτιά - όταν κούνησα το (εξωτερικό) καλώδιο που ερχόταν από τον μετρητή, το οποίο αποδείχτηκε ότι είχε μία φαγωμένη ένωση και ουσιαστικά προέκυπτε τυχαία το που κατέληγε ποιος από τους τρεις αγωγούς.

Όπως το περιγράφεις θα πω ότι μάλλον γίνεται το ίδιο και σε σένα, δηλαδή έχεις ένα σημείο ανάμεσα στον μετρητή και στον πίνακα της εγκατάστασης που για κάποιον λόγο (όχι απαραίτητα σφάλματος του ηλεκτρολόγου) έχει φθαρεί και γίνεται πανηγύρι (PE = L). Και μάλιστα θα υποθέσω περαιτέρω ότι ήρθε κάποια στιγμή ένα μαστόρρρι όταν είχε πέσει το ρεύμα στην εγκατάσταση και απλά αποσύνδεσε τον κεντρικό αγωγό της γείωσης... damn 

Οπότε ναι, φτάνει φάση (και) στην γείωσή σου και μόλις τη συνέδεσες έγινε μπαμ (στιγμιαία μεγάλο ρεύμα που πέρασε μέσω γης, μέσω όλων των μετέπειτα γειώσεων*) και έπεσε και ο ΔΔΡ. Το ότι έπεσε και ο ΔΔΡ συνέβη διότι σύγκρινε το L (=0, καθώς είπες είχες κατεβασμένο γενικό), με τον N, ο οποίος απέκτησε κάποιο ρεύμα στιγμιαία, καθώς αποτέλεσε κι αυτός τμήμα του βρόχου που δημιουργήθηκε (εδω θα αφήσουμε την ανάλυση στον αγαπητό chatzikys με διαγράμματα κλπ).

Συμπεράσματα: Μην εμπιστεύσαι ΤΙΠΟΤΑ, ανιχνευτή τάσης για ΟΛΑ, πιάνε πράγματα ΜΟΝΟ άμα είναι απαραίτητο και μόνο με ένα χέρι τη φορά! Εγκατάσταση χωρίς γείωση μπορεί φαινομενικά να λειτουργεί αλλά ΔΕΝ είναι ασφαλής!

 bonjour

*Υ.Γ.: Είναι πάντα και ένα ερωτηματικό το που καταλήγουν οι γειώσεις εντός της εγκατάστασης...
Καλημέρα,

Ό,τι έγραψες εσύ ήταν η τελική εκτίμηση του Ηλεκτρολόγου Τεχνίτη τελικά. Ακριβώς αυτό έγινε, η γείωση κάπου ακουμπάει σε αγωγό φάσης άλλου ρολογιού μάλλον και έχει τάση και στην πλευρά του μετρητή και στην πλευρά του πίνακα. Η προσωρινή λύση είναι αποσύνδεση της κεντρικής γείωσης, ωστόσο αυτή δεν είναι η ασφαλής λύση και η τελική λύση.
Μάλλον θα χρειαστεί τώρα να σκαφτεί το κλιμακοστάσιο για να βρουν το πρόβλημα με τον αγωγό γείωσης ή αλλιώς θα χρειαστεί να καταργηθεί πλήρως ο υπάρχον κεντρικός αγωγός γείωσης και να περαστεί εκ νέου αγωγός γείωσης στην εγκατάσταση.
Αυτά.
Logged
Nikos_313
Administrator
Αbsolute ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Posts: 3369



View Profile
Re: Η κεντρική γείωση έχει τάση!
« Reply #34 on: Today at 16:02:54 »

Θα επανέλθω με νεότερα όταν επιλυθεί το πρόβλημα της εγκατάστασης. Smiley
Logged
nmpampal
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 722



View Profile
Re: Η κεντρική γείωση έχει τάση!
« Reply #35 on: Today at 18:17:56 »

Quote from: chatzikys on March 16, 2026, 19:07:08 pm
Παιδιά θα μου πέσουν τα μαλλιά με αυτά που ακούω - διαβάζω.
Ας τα πιάσουμε από την αρχή με απλά λογια.

Εμένα με είπε ότι μπορεί και αγείωτο αλλά σε περίπτωση σφάλματος θα τρέχει το ρεύμα πάνω στον πίνακα καθώς είναι μεταλλικός.

Τι θα πεί θα τρέχει το ρεύμα;;;;;

Ας υποθέσουμε ένα απομονωμένο σπίτι. Αυτό το σπίτι είναι ένα κανονικό σπίτι, με την διαφορά ότι ΔΕΝ υπάρχει γείωση στον μετρητή.
Προφανώς αυτο το σπίτι κατα μία εννοια μπορεί να θεωρηθεί πολυ κακά γειωμένο λόγω την γείωση του ουδετέρου στο δίκτυο διανομής, αλλά αυτή η γείωση έχει αρκετά μεγάλη τιμή.
Επίσης θα θεωρήσω ότι στον πίνακα ή μετρητή είναι ενωμένοι οι αγωγοί του ουδετέρου και της γείωσης.
Γενικά για λόγους απλότητας θα αναφέρομαι στον αγωγό PE ως γείωση.

Συνοπτικά υποθέτω οτι:
  • Στο σπίτι δεν υπάρχει γείωση
  • Ο αγωγός του ουδετέρου είναι ενωμένος με αυτόν της γείωσης
  • Η αντίσταση N-PE υπάρχει αλλά είναι μεγάλη

Στο σπίτι ΟΛΑ τα προσβάσιμα μεταλλικά περιβλήματα πρέπει να είναι γειωμένα.

Αν σε αυτό το παράδειγμα υπάρξει κάποιο σφάλμα μόνωσης, τότε ΟΛΑ τα γειωμένα αντικείμενα, αναπτύσσουν δυναμικό ως προς την ΓΗ (όχι τον αγωγό PE).

Τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μόνιμα ένα ρεύμα διαρροής προς την γη με το εξής path L -> PE -> N
Αν η αντίσταση του κλάδου PE-N είναι αρκετά μικρή δεν θα εμφανιστεί τάση επαφής (ή θα είναι μικρη) στις μεταλλικές επιφάνειες.

Έστω όμως ότι γίνεται κάποιο σφάλμα στον ουδέτερο και αυτός διακόπτεται (όχι και τόσο σπάνιο φαινόμενο) ή εχει μεγάλη αντίσταση (συχνό λόγω κακού σφιξίματος)
Τότε στην παραπάνω περίπτωση ΟΛΑ τα μεταλλικά στοιχεία της εγκατάστασης, πολλές φορές και βρύσες - σωλήνες ύδρευσης αναπτύσσουν δυναμικό. (ως προς την γή)

Σε περίπτωση που ο άνθρωπος έρθει σε επαφή με αυτά τα σώματα, κλείνει κύκλωμα μέσω της γης (η οποία παρουσιάζει αγωγιμότητα) οπότε θα υπάρχει ροή ρευματος L -> PE -> ανθρωπος -> γη.

Εδώ θεωρητικά ενας ΔΔΡ θα αντιδρούσε, λόγω του διαφορικού ρεύματος που υπάρχει, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να θεωρηθεί μια εγκατάσταση ασφαλής)

Αυτά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα

Ανεβάζω και αυτο για να φαίνεται καλύτερα.


Σημείωση: και στις δύο περιπτώσεις ο ουδέτερος είναι γειωμένος στον ΜΣ και γενικότερα στο Δ.Δ.


Πάρα πολύ καλή εξήγηση!!!

Επίσης αν το πράσινο καλώδιο (PE) δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή διακόπτεται, πάλι θα μεταφερθεί η τάση στο σασί.
Για ένα σπίτι, οι αντιστάσεις των αγωγών είναι λογικά πολύ χαμηλές, άρα το παράδειγμα σου είναι το πιο ρεαλιστικό.

Επίσης μην ξεχνάτε όtι εκεί που κουμπώνει ο PE με τον ουδέτερο πρέπει να γειώνεται με την γείωση του σπιτιού για να
να μην υπάρξη μετατόπιση ουδετέρου, δηλαδή πχ αντι να είναι στην αναφορά των 0V να είναι κάτι άλλο πχ 10V .

Επίσης αυτό βοηθάει στην εκφόρτιση φορτίων, πχ να "γειώσης" τον εαυτό σου ή έναν παλμογράφο, για να μπορούν
τα φορτία να πάνε στην γη. Διαφορετικά τα σασί των συσκευών θα κρατάνε φορτία και θα φορτίζονται
συνήθως αρνητικά. Κυρίως για τις ηλεκτρονικές συσκευές έχει νόημα αυτό.
« Last Edit: Today at 18:48:17 by nmpampal » Logged