• Downloads
  • ! Read Me !
  • Μαθήματα
  • Φοιτητικά
  • Τεχνικά Θέματα
  • Συζητήσεις
  • Happy Hour!
  • About THMMY.gr
 V  < 
Search:  
Welcome, Guest. Please login or register.
March 19, 2026, 15:09:58 pm

Login with username, password and session length
Links
  Thmmy.gr portal
   Forum
   Downloads
   Ενεργ. Λογαριασμού
   Επικοινωνία
  
  Χρήσιμα links
   Σελίδα τμήματος
   Βιβλιοθήκη Τμήματος
   Elearning
   Φοιτητικά fora
   Πρόγραμμα Λέσχης
   Πρακτική Άσκηση
   Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Φοιτητών
   Διανομή Συγγραμμάτων
   Ψηφιακό Καταθετήριο Διπλωματικών
   Πληροφορίες Καθηγητών
   Instagram @thmmy.gr
   mTHMMY
  
  Φοιτητικές Ομάδες
   ACM
   Aristurtle
   ART
   ASAT
   BEAM
   BEST Thessaloniki
   EESTEC LC Thessaloniki
   EΜΒ Auth
   IAESTE Thessaloniki
   IEEE φοιτητικό παράρτημα ΑΠΘ
   SpaceDot
   VROOM
   Panther
  
Πίνακας Ελέγχου
Welcome, Guest. Please login or register.
March 19, 2026, 15:09:58 pm

Login with username, password and session length

Αναζήτηση

Google

THMMY.gr Web
Πρόσφατα
Η κεντρική γείωση έχει τά...
by chatzikys
[March 18, 2026, 22:45:22 pm]

Thmmy-συνάντηση 21 Μάρτιο...
by Πατερ Ημμυων
[March 18, 2026, 22:42:11 pm]

[ΣΑΕ ΙΙ] Γενικές απορίες ...
by Saint_GR
[March 18, 2026, 19:27:08 pm]

[Βάσεις Δεδομένων] Ανακοι...
by grepanis
[March 18, 2026, 19:19:51 pm]

Ερωτηματολόγιο : Νέα Χρήσ...
by Μπιγκόνια
[March 18, 2026, 18:46:21 pm]

Πότε θα βγει το μάθημα; -...
by tony stank
[March 18, 2026, 17:19:51 pm]

[2ο εξ. ΝΠΣ] Επιλογή Συγγ...
by Petross
[March 18, 2026, 13:04:37 pm]

Ορκωμοσία χειμερινού εξαμ...
by george14
[March 17, 2026, 19:11:37 pm]

Χαρακτηριστικά Laptop
by Spiros853
[March 17, 2026, 14:35:46 pm]

[Αντικειμενοστραφής Πρ.] ...
by tony stank
[March 17, 2026, 10:44:30 am]

[Τηλεπ.Συστήματα ΙΙ] Γενι...
by migk
[March 16, 2026, 14:14:01 pm]

Αποτελέσματα Εξεταστικής ...
by tony stank
[March 16, 2026, 07:57:24 am]

Πρόγραμμα Εαρινής Εξεταστ...
by okan
[March 16, 2026, 04:28:24 am]

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ Ε...
by cvakadimas
[March 14, 2026, 23:39:36 pm]

Μαθήματα Επιλογής 6ου Εξα...
by Fraser
[March 13, 2026, 14:27:32 pm]

Εργασίες Αφαίρεσης Αμιάντ...
by YetAnotherECEStudent
[March 12, 2026, 22:16:30 pm]

[Σύγχρονα Ενεργειακά Συστ...
by RíoGrande
[March 12, 2026, 19:11:57 pm]

Απορία για διπλωματικές
by Mr Watson
[March 12, 2026, 18:19:23 pm]

Course για Autocad στο ud...
by The Web
[March 12, 2026, 01:29:33 am]

[ΘΤΠΑ] Γενικές απορίες κα...
by Saint_GR
[March 11, 2026, 15:21:12 pm]
Στατιστικά
Members
Total Members: 10364
Latest: andreasdim
Stats
Total Posts: 1430811
Total Topics: 31975
Online Today: 648
Online Ever: 9872
(February 17, 2026, 10:41:42 am)
Users Online
Users: 19
Guests: 537
Total: 556
Mr Watson
Saint_GR
alexbaroutes
gksp
Καμένος
Nikos_313
dimitris585
aris123321
Lmnop
mous25
m.renia
iliaskou
femanak
zontos
dsaragiotis
kostisgialamas
apostolose
Εμφάνιση

Νέα για πρωτοετείς
Είσαι πρωτοετής;... Καλώς ήρθες! Μπορείς να βρεις πληροφορίες εδώ. Βοήθεια για τους καινούργιους μέσω χάρτη.
Κατεβάστε εδώ το Android Application για εύκολη πρόσβαση στο forum.
Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads με προσοχή στα ονόματα των αρχείων!

Νέα!
Πληροφορίες Καθηγητών
THMMY.gr > Forum > Μαθήματα Ενεργειακού Κύκλου > 6ο Εξάμηνο - ΠΠΣ > Υποχρεωτικά Μαθήματα > Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι > [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: 1 [2] 3 4 5 Go Down Print
Author Topic: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010  (Read 9380 times)
antaris
Νεούλης/Νεούλα
*
Posts: 28


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #15 on: May 29, 2010, 18:14:15 pm »

Η όλη άσκηση έχει προβλήματα σαν εκφώνηση.Αφου βάλουμε τους πυκνωτες μετά τους βγάζουμε ?.Στο τέλος του ερωτήματος Α λέει "Στο Load Flow Parametres να βγάλετε το Automatic Transformer Regulation.
Να ρυθμιστεί actual tap=10 στην καρτέλα Regulation του ΜΣ Ισχύος."Μιλάει για το ερώτημα Α ή μας λέει να το κάνουμε αυτο για να πάμε στο ερώτημα Β στο οποίο μετα μας ξαναλέει "O ΜΣ Ισχύος λειτουργεί tap=6 (στο Load Flow Parametres να «βγάλετε» σε αυτή την περίπτωση το Automatic Transformer Regulation, actual tap στο ΜΣ Ισχύος να δηλώσετε το “6”)".Θα πρέπει το Load flow να κανει converge δηλαδή να συγκλίνει  όταν κάνουμε calculate γιατι με το Automatic Transformer Regulation δεν συγκλίνει.Χρησιμοποιούμε άλλη μέθοδο και όχι Newton Raphson?M Π Α Χ Α Λ Ο
Logged
FireStarter
Καταξιωμένος/Καταξιωμένη
***
Gender: Male
Posts: 218


Φάτε μάγκο


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #16 on: May 29, 2010, 19:21:52 pm »

Εγώ πιστέυω πως το uk είναι το URr(1) και το xτ είναι το Ukr(1).
Απο το tramsformer parameters στο Help, αυτό έχω καταλάβει, μιας και το 1ο αφορά την τάση βραχυκύκλωσης του ΜΣ και το 2ο τις απώλειες χαλκού.
Η ερώτηση μου είναι αν στα URr(0) και Ukr(0) πρέπει να βάλουμε κάτι....
Logged

Τι, που δεν πα-δεν πάω εγώ σχολή; Πως δεν πάω, πάω κι εγώ σχολή...σχολή...πάω...
panos13
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 835


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #17 on: May 29, 2010, 20:57:08 pm »

Quote from: antaris on May 29, 2010, 18:14:15 pm
Στο τέλος του ερωτήματος Α λέει "Στο Load Flow Parametres να βγάλετε το Automatic Transformer Regulation.
Να ρυθμιστεί actual tap=10 στην καρτέλα Regulation του ΜΣ Ισχύος."Μιλάει για το ερώτημα Α ή μας λέει να το κάνουμε αυτο για να πάμε στο ερώτημα Β στο οποίο μετα μας ξαναλέει "O ΜΣ Ισχύος λειτουργεί tap=6 (στο Load Flow Parametres να «βγάλετε» σε αυτή την περίπτωση το Automatic Transformer Regulation, actual tap στο ΜΣ Ισχύος να δηλώσετε το “6”)"
+1

Πριν το ερωτημα Α μας λεει να τσεκαρουμε το Automatic Transformer Regulation,και αμεσως μετα μας λεει να το βγαλουμε το Automatic Transformer Regulation και να βαλουμε actual tap=10 στην καρτελα Regulation του ΜΣ.Αυτο γιατι να το κανουμε???Δεν εχει νοημα να το κανουμε για να παμε στο ερωτημα β αφου στην αρχη του β μας ξαναλεει να βγαλουμε το Automatic Transformer Regulation και να βαλουμε actual tap=10!!!
Logged
FireStarter
Καταξιωμένος/Καταξιωμένη
***
Gender: Male
Posts: 218


Φάτε μάγκο


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #18 on: May 29, 2010, 21:24:53 pm »

Eπίσης οι αγωγοί είναι εναέριοι ή καλώδια?
Logged

Τι, που δεν πα-δεν πάω εγώ σχολή; Πως δεν πάω, πάω κι εγώ σχολή...σχολή...πάω...
panos13
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 835


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #19 on: May 29, 2010, 21:27:55 pm »

Quote from: EL MOSaFET on May 29, 2010, 14:44:18 pm
Quote from: Tuvok on May 29, 2010, 13:20:59 pm
επισης πως βαζουμε γειωση στο κυκλωμα και πως ανοιγοκλεινουμε τον διακοπτη??

και καλα ρε φιλε ειναι γειωμενο ολο το κυκλωμα απο μονο του δεν χρειαζεται να βαλεις γειωσεις.

και επισης τον διακοπτη μην την ψαχνεις και πολυ.
απλα εκει π λεει οτι ειναι ασυνδετος ο πυκνωτης,μην τον συνδεεις με το κυκλωμα και οταν ειναι κλειστος απλα συνεδεσε τον πυκνωτη με το κυκλωμα.
ο διακοπτης ανοιγοκλεινει με δεξι κλικ και open/close switch
Logged
panos13
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 835


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #20 on: May 29, 2010, 21:29:01 pm »

Quote from: FireStarter on May 29, 2010, 21:24:53 pm
Eπίσης οι αγωγοί είναι εναέριοι ή καλώδια?
τι σημασια εχει??
Logged
FireStarter
Καταξιωμένος/Καταξιωμένη
***
Gender: Male
Posts: 218


Φάτε μάγκο


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #21 on: May 29, 2010, 22:03:15 pm »

Δεν ξέρω............. Huh
Logged

Τι, που δεν πα-δεν πάω εγώ σχολή; Πως δεν πάω, πάω κι εγώ σχολή...σχολή...πάω...
panos13
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 835


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #22 on: May 29, 2010, 22:19:43 pm »

δεν νομιζω πως εχει σημασια...τις 3 γραμμες(l1,l2,l3) τις βαζεις με το Insert line και εισαγοντας μεσα τα χαρακτηριστικα τους ενω ολα τα υπολοιπα εχοντας ήδη κόμβους τα συνδεεις με το "link symbols"...

κατι αλλο...στο Γ ερωτημα στο 2 λεει lagging(χωρητικο) και στο 3 λεει lagging (επαγωγικο)... Προφανως ειναι λαθος...τι θελει να πει??? Undecided
« Last Edit: May 29, 2010, 22:29:04 pm by panos13 » Logged
FireStarter
Καταξιωμένος/Καταξιωμένη
***
Gender: Male
Posts: 218


Φάτε μάγκο


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #23 on: May 29, 2010, 22:24:41 pm »

Στο ερώτημα Β, για tap 6 υπάρχει μεγάλη πτώση τάσης (>10%) στον κόμβο Ε και για tap 16 και στον κόμβο Δ. Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτό?
Logged

Τι, που δεν πα-δεν πάω εγώ σχολή; Πως δεν πάω, πάω κι εγώ σχολή...σχολή...πάω...
Αλεξάνδρα
Θαμώνας
****
Gender: Female
Posts: 386



View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #24 on: May 30, 2010, 00:39:59 am »

Το  leading σημαινει χωρητικο και το lagging επαγωγικο!!

Μηπως εχει καποιος καποια ιδεα για το τριτο ερωτημα?
Logged
Finrond
Αbsolute ΤΗΜΜΥ.gr
*******
Gender: Male
Posts: 3117



View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #25 on: May 30, 2010, 00:40:53 am »

Quote from: Αλεξάνδρα on May 30, 2010, 00:39:59 am
Μηπως εχει καποιος καποια ιδεα για το τριτο ερωτημα?

+1
se ti plaisia prepei na kinithoume ?
Logged
antaris
Νεούλης/Νεούλα
*
Posts: 28


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #26 on: May 30, 2010, 10:06:43 am »

στο 3 ερώτημα μου φαίνεται πιο λογικό να ειναι το πρωτο σκελος επαγωγικο το δευτετερο χωρητικο και το τριτο χωρητικο πάλι δλδ στην 3η περίπτωση να το έχει κάνει λάθος
Logged
panos13
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 835


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #27 on: May 30, 2010, 13:22:45 pm »

Quote from: antaris on May 30, 2010, 10:06:43 am
στο 3 ερώτημα μου φαίνεται πιο λογικό να ειναι το πρωτο σκελος επαγωγικο το δευτετερο χωρητικο και το τριτο χωρητικο πάλι δλδ στην 3η περίπτωση να το έχει κάνει λάθος
δλδ τα leading kai lagging που εχει βαλει αυτος στην εκφωνηση ειναι ολα λαθος??

Η εκφωνηση λεει:
1)P=3MW και cosφ=0,96 leading (επαγωγικο)
2)P=3MW και cosφ=0,9   lagging (χωρητικο)
3)P=7MW και cosφ=0,9   lagging (επαγωγικο)

ενω πρεπει(?) να ειναι:

1)P=3MW και cosφ=0,96 lagging (επαγωγικο)
2)P=3MW και cosφ=0,9   leading (χωρητικο)
3)P=7MW και cosφ=0,9   leading (χωρητικο)
Logged
kostasd
Νεούλης/Νεούλα
*
Posts: 18


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #28 on: May 30, 2010, 13:31:03 pm »

Οταν στα αποτελέσματα βγάζει στη γεννήτρια P και Q αρνητικά αυτό τι σημαίνει?
Η γεννήτρια παράγει ή απορροφά?

Logged
panos13
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 835


View Profile
Re: [ΣΗΕ I] Εργασία NEPLAN - 2010
« Reply #29 on: May 30, 2010, 13:33:14 pm »

Quote from: kostasd on May 30, 2010, 13:31:03 pm
Οταν στα αποτελέσματα βγάζει στη γεννήτρια P και Q αρνητικά αυτό τι σημαίνει?
Η γεννήτρια παράγει ή απορροφά?

Quote from: veridiano on June 17, 2009, 16:17:45 pm
Στις γεννήτριες τα θετικά P, Q δηλώνουν ότι τα δίνει ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία-καταναλώσεις το θετικό πρόσημο δηλώνει ότι καταναλώνονται. Μπορείτε να το δείτε και από τα αποτελέσματα του loadflow πως ρέουν τα P, Q...