• Downloads
  • ! Read Me !
  • Μαθήματα
  • Φοιτητικά
  • Τεχνικά Θέματα
  • Συζητήσεις
  • Happy Hour!
  • About THMMY.gr
 V  < 
Search:  
Welcome, Guest. Please login or register.
July 04, 2025, 03:10:11 am

Login with username, password and session length
Links
  Thmmy.gr portal
   Forum
   Downloads
   Ενεργ. Λογαριασμού
   Επικοινωνία
  
  Χρήσιμα links
   Σελίδα τμήματος
   Βιβλιοθήκη Τμήματος
   Elearning
   Φοιτητικά fora
   Πρόγραμμα Λέσχης
   Πρακτική Άσκηση
   Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Φοιτητών
   Διανομή Συγγραμμάτων
   Ψηφιακό Καταθετήριο Διπλωματικών
   Πληροφορίες Καθηγητών
   Instagram @thmmy.gr
   mTHMMY
  
  Φοιτητικές Ομάδες
   ACM
   Aristurtle
   ART
   ASAT
   BEAM
   BEST Thessaloniki
   EESTEC LC Thessaloniki
   EΜΒ Auth
   IAESTE Thessaloniki
   IEEE φοιτητικό παράρτημα ΑΠΘ
   SpaceDot
   VROOM
   Panther
  
Πίνακας Ελέγχου
Welcome, Guest. Please login or register.
July 04, 2025, 03:10:11 am

Login with username, password and session length

Αναζήτηση

Google

THMMY.gr Web
Πρόσφατα
[Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικ...
by Local Rider
[Today at 01:34:59]

Αποτελέσματα Εξεταστικής ...
by okan
[July 03, 2025, 23:57:35 pm]

Aναζωπύρωση των εχθροπραξ...
by Katarameno
[July 03, 2025, 23:21:26 pm]

[Ειδικές κεραίες] Να επιλ...
by tzortzis
[July 03, 2025, 22:19:46 pm]

[Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγ...
by tzortzis
[July 03, 2025, 22:18:47 pm]

[Τεχνολογία Λογισμικού] Ν...
by waterfall101
[July 03, 2025, 21:50:25 pm]

[Ισχύος ΙΙ] Ερωτήσεις Προ...
by Local Rider
[July 03, 2025, 19:07:37 pm]

Αστείες Φωτογραφίες!
by Katarameno
[July 03, 2025, 16:42:09 pm]

Πότε θα βγει το μάθημα; -...
by chatzikys
[July 03, 2025, 12:48:02 pm]

[Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικ...
by Lits
[July 03, 2025, 01:33:53 am]

Τα παράσιτα ανάμεσά μας
by Nikos_313
[July 02, 2025, 15:29:13 pm]

[Διανεμημένη Παραγωγή] Γε...
by Le ece
[July 02, 2025, 12:30:13 pm]

Ποιητής του Μήνα - Παράσι...
by Nikos_313
[July 01, 2025, 23:57:12 pm]

Μάθημα επιλογής από άλλο ...
by tzortzis
[July 01, 2025, 19:37:31 pm]

[Δίκτυα Ι ΝΠΣ] Γενικές απ...
by Saint_GR
[July 01, 2025, 18:38:40 pm]

Μέλος του μήνα - Ιούνιος ...
by Mr Watson
[July 01, 2025, 03:00:23 am]

Η άχρηστη πληροφορία της ...
by Giopan
[June 30, 2025, 22:54:29 pm]

Τι ακούτε αυτήν τη στιγμή...
by Katarameno
[June 30, 2025, 11:27:40 am]

[Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι] Γ...
by nmpampal
[June 30, 2025, 02:07:32 am]

[Η/Μ Πεδίο ΙΙ] Ανάλυση πα...
by Juror8
[June 29, 2025, 13:27:54 pm]
Στατιστικά
Members
Total Members: 9971
Latest: Ganastop
Stats
Total Posts: 1427213
Total Topics: 31723
Online Today: 183
Online Ever: 2093
(April 17, 2025, 08:47:49 am)
Users Online
Users: 14
Guests: 104
Total: 118
PolarBear
bougatsa
gmpatsol
abunchofcells
ioannisdamantis
Sanaia
akoil
Βασιλης
gkg
KZerenidis
xdallas
mimaki
Konstantina Karamani
Εμφάνιση

Νέα για πρωτοετείς
Είσαι πρωτοετής;... Καλώς ήρθες! Μπορείς να βρεις πληροφορίες εδώ. Βοήθεια για τους καινούργιους μέσω χάρτη.
Κατεβάστε εδώ το Android Application για εύκολη πρόσβαση στο forum.
Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads με προσοχή στα ονόματα των αρχείων!

Νέα!
Ανεβάζετε τα θέματα των εξετάσεων στον τομέα Downloads
με προσοχή στα ονόματα των αρχείων!
THMMY.gr > Forum > Χαλαρή συζήτηση - κουβεντούλα > Διάφορα (Moderators: Don, Nikos_313, chatzikys, Tasos Bot) > Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: [1] Go Down Print
Author Topic: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα  (Read 2217 times)
nmpampal
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 642



View Profile
Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« on: July 29, 2024, 21:10:09 pm »

Γεια σας παιδιά.

Ήρθα με άδεια από το στρατό και η τύχη μου δεν
Φαίνεται να είναι με το μέρος μου.

Πήγε ηλεκτρολόγος στο σπίτι ενός φίλου μου να βάλει κάτι ρελεδες (ABB με test button 40A) και μόλις το σύνδεσε και
άνοιξε τον γενικό κάηκε το ψυγείο και ο φούρνο
στην κουζίνα και η τηλεόραση στο σαλόνι (σε διαφορετικές γραμμές δηλαδή).

Τι μπορεί να πήγε τόσο στραβά; Επίσης είπες ότι ο ουδέτερος είχε ρεύμα (αν λέει αλήθεια υπάρχει κάποιο σφάλμα δηλαδή και ότι παραλίγο να πεθάνει). Πήρε 180€ και έφυγε.

Ακούω ιδέες.

Μόνο υπέρταση μπορώ να σκεφτώ εγώ.
Logged
illu
Καταξιωμένος/Καταξιωμένη
***
Posts: 132


View Profile
Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« Reply #1 on: July 29, 2024, 22:01:45 pm »

Πολύ πιθανό να έγινε το εξής:
1)Ο συνάδελφος μάζεψε όλους τους ουδέτερους των καταναλωσεων που θα προστατευονταν με ΔΔΕ σε ένα μπαράκι (συνήθως μπλε)
2)Το καλώδιο του ουδετερου  που ξεκινάει από τον ΔΔΡ και καταλήγει στη μπάρα ουδετερων δεν βιδωθηκε καλά
3)Όλα τα φορτία που βρίσκονται υπό τον ΔΔΡ είναι χωρίς ουδετερο--> όλες οι συσκευές φάγανε 400V και φυσιολογικά κάποιες κάηκαν
sent from mTHMMY  
« Last Edit: July 29, 2024, 22:04:30 pm by illu » Logged
Caterpillar
Veteran
Επιβεβαρυμένος
******
Posts: 10046



View Profile
Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« Reply #2 on: July 29, 2024, 22:57:09 pm »

δεν καταλαβαίνω τα 400 V απο που προκύπτουν;
Logged

Quote from: kinezos on May 15, 2007, 00:54:29 am
Μάργαρης, εν έτει 2003 "Για να κάνεις μια μεγάλη ανακάλυψη, πρέπει πρώτα να κάνεις μια μεγάλη μαλακία!
Quote from: pentium4 on March 07, 2016, 23:32:28 pm
ότι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο
"Το πρόβλημα δεν είναι οι αιώνιοι φοιτητές. Το πρόβλημα είναι οι αιώνιοι συμφεροντολόγοι πολιτικοί (οποιασδήποτε βαθμίδας)."
"Ο άνθρωπος μοιάζει με κλάσμα όπου ο αριθμητής είναι ο πραγματικός εαυτός του και ο παρονομαστής η ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερος ο παρονομαστής, τόσο μικρότερη η αξία του κλάσματος. Και όσο ο παρανομαστείς διογκώνεται προς το άπειρο, τόσο το κλάσμα τείνει προς το μηδέν."
"Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το εφεύρεις"


nmpampal
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 642



View Profile
Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« Reply #3 on: July 30, 2024, 00:13:56 am »

Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν γίνεται να έχεις 400V εκτός και αν πολλαπλασιάσεις την τάση με κάποιο κύκλωμα που έφτιαξες καταλάθος, το οποίο πιστεύω είναι αδύνατον να το κάνεις με τους ABB.

Επίσης το κάθε φορτίο (συσκευή) είναι υπεύθυνο για το ρεύμα που τραβάει, επόμενος ότι και να βραχυκυκλώσεις στο πίνακα πως γίνεται να τα κάψεις?

Η μόνη λογική εξήγηση είναι οι συσκευές να είδαν μεγαλύτερη τάση ή συχνότητα  από τα 230 50 για κάποιον λόγο πχ υπέρταση ίσως απότομης μεταβολής του ρεύματος στις γραμμές της εγκατάστασης.

Το θέμα είναι πως τα κατάφερε. Εγώ με το πολύμετρο ξέρετε πόσες πρίζες, φάσεις κτλ έχω βραχυκυκλωση καταλάθως; Και δεν έγινε καμία ζημιά και ζω ακόμα.
« Last Edit: July 30, 2024, 00:22:13 am by nmpampal » Logged
Caterpillar
Veteran
Επιβεβαρυμένος
******
Posts: 10046



View Profile
Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« Reply #4 on: July 30, 2024, 00:21:05 am »

αυτο το σφαλμα ηταν στιγμιαιο ή συνεχιζει ακομα;

θα ελεγα πηγαινε για αρχη nmpampal με το πολυμετρο και μέτρα πχ στην μπριζα του ψυγειου τις τασεις μεταξύ φάσης-ουδετέρου και ουδετέρου-γείωσης, μη εχοντας κανενα φορτιο συνδεδεμενο στην εγκατασταση και μετα βαλε μια λαμπα να ανάψει και κανε τις ιδιες μετρήσεις, μπας καο καταλαβουμε τι γινεται.


και κυριως προσεχε τι ακουμπας με τα χερια σου!!!!
« Last Edit: July 30, 2024, 00:28:35 am by Caterpillar » Logged

Quote from: kinezos on May 15, 2007, 00:54:29 am
Μάργαρης, εν έτει 2003 "Για να κάνεις μια μεγάλη ανακάλυψη, πρέπει πρώτα να κάνεις μια μεγάλη μαλακία!
Quote from: pentium4 on March 07, 2016, 23:32:28 pm
ότι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο
"Το πρόβλημα δεν είναι οι αιώνιοι φοιτητές. Το πρόβλημα είναι οι αιώνιοι συμφεροντολόγοι πολιτικοί (οποιασδήποτε βαθμίδας)."
"Ο άνθρωπος μοιάζει με κλάσμα όπου ο αριθμητής είναι ο πραγματικός εαυτός του και ο παρονομαστής η ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερος ο παρονομαστής, τόσο μικρότερη η αξία του κλάσματος. Και όσο ο παρανομαστείς διογκώνεται προς το άπειρο, τόσο το κλάσμα τείνει προς το μηδέν."
"Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το εφεύρεις"


nmpampal
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 642



View Profile
Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« Reply #5 on: July 30, 2024, 00:31:10 am »

Quote from: Caterpillar on July 30, 2024, 00:21:05 am
θα ελεγα πηγαινε για αρχη nmpampal με το πολυμετρο και μέτρα πχ στην μπριζα του ψυγειου τις τασεις μεταξύ φάσης-ουδετέρου και ουδετέρου-γείωσης, μη εχοντας κανενα φορτιο συνδεδεμενο στην εγκατασταση και μετα βαλε μια λαμπα να ανάψει και κανε τις ιδιες μετρήσεις, μπας καο καταλαβουμε τι γινεται.


και κυριως προσεχε τι ακουμπας με τα χερια σου!!!!

Τώρα δουλεύουν όλα κανονικά, ήρθε και μάστορας και έφτιαξε το ψυγείο (μόνο η κουζίνα έμεινε καμένη).

Ο ηλεκτρολόγος πρώτα τα έκαψε όλα, μετά νομίζω έφτιαξε σωστά τον πίνακα πρώτου φύγει. Ο φίλος μου μου λέει έλεγε συνέχεια κάτι για τον ουδέτερο, ότι ήταν υπό τάση.

Υπάρχει περίπτωση ο ουδέτερος να ήταν υπό αρνητική τάση και έτσι η διαφορά μεταξύ φάσης και ουδέτερου να ήταν μεγαλύτερη από 230 για κάποια χρονική στιγμή?
Logged
chatzikys
Global Moderator
Μόνιμος κάτοικος ΤΗΜΜΥ.gr
***
Gender: Male
Posts: 1658


Nah I'd Win


View Profile
Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« Reply #6 on: July 30, 2024, 12:47:00 pm »

Quote from: nmpampal on July 30, 2024, 00:31:10 am
Τώρα δουλεύουν όλα κανονικά, ήρθε και μάστορας και έφτιαξε το ψυγείο (μόνο η κουζίνα έμεινε καμένη).

Ο ηλεκτρολόγος πρώτα τα έκαψε όλα, μετά νομίζω έφτιαξε σωστά τον πίνακα πρώτου φύγει. Ο φίλος μου μου λέει έλεγε συνέχεια κάτι για τον ουδέτερο, ότι ήταν υπό τάση.

Υπάρχει περίπτωση ο ουδέτερος να ήταν υπό αρνητική τάση και έτσι η διαφορά μεταξύ φάσης και ουδέτερου να ήταν μεγαλύτερη από 230 για κάποια χρονική στιγμή?

Η παροχη ειναι μονοφασικη ή τριφασικη; γιατι στην πρωτη περιπτωση ειναι αδυνατο να βρεθει στο κυκλωμα πολικη ταση 400V, αν απο την αλλη η παροχη ειναι τριφασικη μπορει ο "ηλεκτρολογος" ειτε να μην συνδεσε σωστα τον ουδετερο ή να συνδεσε καπου φαση αντι για ουδετερο.

Η υπαρξη τασης στον ουδετερο σημαινει οτι α) σφαλμα γειωσης ή β) χαλαρο σφυξιμο στις βιδες του ουδετερου.
Παντως αυτη η ταση δεν μπορει να ειναι "αρνητικη" σε σχεση με την φαση.

Πρακτικα στις εγκαταστασεις θεωρουμε οτι η ταση στον ουδετερο ειναι 0 ιση δηλαδη με της γειωσης


Logged

Quote from: Wibvious on June 26, 2025, 13:04:11 pm
("Mom, what’s the integral of regret?").
nmpampal
Εθισμένος στο ΤΗΜΜΥ.gr
*****
Gender: Male
Posts: 642



View Profile
Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« Reply #7 on: July 30, 2024, 13:15:04 pm »

Quote from: chatzikys on July 30, 2024, 12:47:00 pm
Η παροχη ειναι μονοφασικη ή τριφασικη; γιατι στην πρωτη περιπτωση ειναι αδυνατο να βρεθει στο κυκλωμα πολικη ταση 400V, αν απο την αλλη η παροχη ειναι τριφασικη μπορει ο "ηλεκτρολογος" ειτε να μην συνδεσε σωστα τον ουδετερο ή να συνδεσε καπου φαση αντι για ουδετερο.

Η υπαρξη τασης στον ουδετερο σημαινει οτι α) σφαλμα γειωσης ή β) χαλαρο σφυξιμο στις βιδες του ουδετερου.
Παντως αυτη η ταση δεν μπορει να ειναι "αρνητικη" σε σχεση με την φαση.

Πρακτικα στις εγκαταστασεις θεωρουμε οτι η ταση στον ουδετερο ειναι 0 ιση δηλαδη με της γειωσης

Και εγώ αυτό ξέρω αλλά είπα μήπως, γιατί δεν τα ξέρω όλα. Είναι μονοφασική εγκατάσταση.

Επίσης ο φίλος μου, μου είπε ότι γενικά είχαν θέματα με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πέφταν ασφάλειες κτλ για αυτό πήραν
αυτόν τον ηλεκτρολόγο να έρθει να τους βάλει περισσότερη προστασία.

Επίσης μου είπαν ότι τους πρότεινε να βάλουν κάτι το οποίο κάνει 120-200 ευρώ, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι κάποιο SPD για
προστασία σε υπερτάσεις.

Να φανταστώ πρέπει να πάει κάποιος ειδικός να ελέγξει την εγκατάσταση και την γείωση. Ξέρετε ποιοι τα κάνουν αυτά και πόσο
κοστίζει το check up?
Logged
illu
Καταξιωμένος/Καταξιωμένη
***
Posts: 132


View Profile
Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα
« Reply #8 on: July 30, 2024, 13:16:21 pm »

Παιδιά παράληψη δική μου, θεώρησα ότι το κύκλωμα είναι τριφασικό.
Σε μονοφασικό εννοείται δεν βγάζει νόημα το σενάριο που έκανα.