Title: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: Nikos_313 on May 20, 2025, 22:14:04 pm Λοιπόν για άλλη μια φορά μου γεννήθηκε άλλη μια ηλεκτρολογικής φύσεως απορία.. ::) Πήγα στο σπίτι μιας κοπέλας από την νομική και κάτι που μου τράβηξε προσοχή, όπως κάθε φορά που πηγαίνω σε έναν νέο χώρο, ήταν ο ηλεκτρολογικός της πίνακας.
Λοιπόν, πρόκειται για μια τριφασική εγκατάσταση με 22* ασφάλειες συνολικά! Το σπίτι είναι ούτε 100 τ.μ. και υποθέτω παλιότερα ήταν επαγγελματικός χώρος με μηχανήματα (καμία βιοτεχνία μάλλον). Πλέον, έγινε διαμέρισμα όμως και το τριφασικό σύστημα αχρήστευέ, επομένως προχώρησε σε υποβιβασμό σε μονοφασικό, αλλά όχι τυπικά... άτυπα! :o Και τι πάω να πω με αυτό, είχε έναν κεντρικό διακόπτη όπου οι τρείς αγωγοί μπαίνανε σε τρεις διαφορετικές υποδοχές και βγαίνανε όλοι μαζί από μια έξοδο (φυσικά οι άλλες δύο έξοδοι του τριφασικού διακόπτη ήταν άχρηστες). Έτσι, ουσιαστικά στην έξοδο ένωνε και τους τρεις αγωγούς και έκανε το τριφασικό σύστημα... μονοφασικό! Οπότε, η απορία μου είναι, πως θα μπορούσαμε να κάνουμε άτυπο υποβιβασμό σε τριφασική εγκατάσταση σωστά; Τι θα χρειαζόταν να κάνουμε με τα άλλα δύο καλώδια που ερχόνται από τον μετρητή; Θα τα αφήνατε να αιωρούνται στον αέρα; Τι είδους ασφάλειες θα βάζατε; Μονοφασικές ή τριφασικές; Πήρα τηλέφωνο έναν φίλο μου τεχνικό ηλεκτρολόγο για να το συζητήσουμε και κάτι έλεγε για γέφυρα μετά το τριφασικό για να γίνει μονοφασικό; Ισχύει κάτι τέτοιο; Τι εννοούν αυτοί με τον όρο "γέφυρα"; Μήπως συνδεσμολογία αστέρα; :-\ *Περιττό να πω ότι ήταν άχρηστες οι 22 ασφάλειες, σίγουρα υπήρχαν πολλές ασφάλειες που δεν συνδεόταν πουθενά :P Title: Re: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: Nikos_313 on May 20, 2025, 22:24:07 pm Μην ρωτάτε πως είδα τον πίνακα και τις συνδέσεις και τα παρατήρησα όλα αυτά, ο πίνακας δεν είχε πλαστικό ήταν 4αρων σειρών και δεν είχε καμία προστασία εκτός από ένα πορτάκι :P
Με μεγάλη προσοχή δεν άγγιξα τπτ γιατί όλα ήταν υπό τάση. Title: Re: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: George_RT on May 20, 2025, 23:07:09 pm Το βασικό ερώτημα είναι, πως βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ τη παροχή. Τριφασική η μονοφασική ;
Είναι κλασική περίπτωση, απο 3Φ εγινε 1Φ αλλά ο πίνακας έμεινε ο ίδιος. ΔΔΡ έχει ο πίνακας; Title: Re: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: Nikos_313 on May 20, 2025, 23:10:34 pm Το βασικό ερώτημα είναι, πως βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ τη παροχή. Τριφασική η μονοφασική ; Τριφασική.Είναι κλασική περίπτωση, απο 3Φ εγινε 1Φ αλλά ο πίνακας έμεινε ο ίδιος. ΔΔΡ έχει ο πίνακας; Όχι δεν έχει ΔΔΡ. Εδώ δεν είχε τα βασικά. Αλλά εδώ, θα έμπαινε ΔΔΡ μονοφασικός ή τριφασικός; Όπως είπα από την ασφάλεια και κάτω το σπίτι γίνεται δια μαγείας μονοφασικό :P (πατέντα κάποιου τεχνίτη μάλλον) Title: Re: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: George_RT on May 20, 2025, 23:23:11 pm Εαν συνεχίζει να είναι 3Φ η γραμμή, έρχονται οι 5 αγωγοι μέχρι τον πινάκα, ασφαλίζονται και μετά παει στα φορτία. Τα οποια μπορει να ειναι και μονοφασικά, εαν εννοεις αυτο.
Με οτι ειναι η παροχή σου πας, εαν ειναι 3Φ θα πρεπει να μπει 3Φ, ΔΔΡ. Αυτο που γράφεις εδω : (Έτσι, ουσιαστικά στην έξοδο ένωνε και τους τρεις αγωγούς και έκανε το τριφασικό σύστημα... μονοφασικό) ειναι πρακτικά αδύνατον, εαν συνεχίζει να είναι 3Φ η γραμμή. Title: Re: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: Nikos_313 on May 20, 2025, 23:25:28 pm Εαν συνεχίζει να είναι 3Φ η γραμμή, έρχονται τα 5 καλώδια μέχρι τον πινάκα, ασφαλίζονται και μετά παει στα φορτία. Τα οποια μπορει να ειναι και μονοφασικά, εαν εννοεις αυτο. Ναι, αλλά στην τελική οι δύο φάσεις ήταν άχρηστες, αφού ήταν στον "αέρα"...Με οτι ειναι η παροχή σου πας, εαν ειναι 3Φ θα πρεπει να μπει 3Φ, ΔΔΡ. Αυτο που γράφεις εδω : (Έτσι, ουσιαστικά στην έξοδο ένωνε και τους τρεις αγωγούς και έκανε το τριφασικό σύστημα... μονοφασικό) ειναι πρακτικά αδύνατον, εαν συνεχίζει να είναι 3Φ η γραμμή. Το ερώτημα μου ήταν πως θα έκανες σωστά την υποβάθμιση πρακτικά. Μπορεί να θέλεις ο ΔΕΔΔΗΕ να συνεχίσει να σου δίνει 3Φ γιατί σκέφτεσαι την περίπτωση να χρειαστεί στο μέλλον... Title: Re: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: Nikos_313 on May 20, 2025, 23:40:20 pm Για να δώσω και ένα σχήμα για να φανεί πιο κατανοητό, δίνω το παρακάτω:
(https://i.ibb.co/1fpSFkhr/image.png) Συγχωρέσατε με προκαταβολικά, δεν είμαι μάστερ του MS paint! ;D Title: Re: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: George_RT on May 20, 2025, 23:43:41 pm Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τριφασικά φορτία. Και δεν υπάρχουν αρκετές καταναλώσεις, ώστε να μοιραστούν σωστά στις 3 φάσεις, άφησαν 2 φάσεις έτσι.
Για να δώσω και ένα σχήμα για να φανεί πιο κατανοητό, δίνω το παρακάτω: (https://i.ibb.co/1fpSFkhr/image.png) Συγχωρέσατε με προκαταβολικά, δεν είμαι μάστερ του MS paint! ;D Νταξ εδω εκαναν χοντρή πατάτα, βαρέθηκαν να βγάλουν εντελως τους αγωγους και τους πεταξαν πανω στη μια φάση, αφου ειναι αχρηστες. Ποιος ξερει τι χαος ειναι ολη η εγκατασταση :( Title: Re: Υποβιβασμός Τριφασικής Εγκατάστασης Post by: george14 on May 21, 2025, 01:21:57 am Γενικά δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί να υποβιβασεις την εγκατάσταση, πέρα από το (μάλλον) ακριβότερο πάγιο. Απλά μοιράζεις τις καταναλώσεις στις 3 φάσεις και τέλος. Είναι αχρείαστο να πληρώνεις 3Φ και να έχεις 2 φάσεις στον αέρα. Ίσως είναι και επικίνδυνο γιατί ο ουδέτερος στο 3Φ είναι (νομίζω) μικρότερος από ό,τι στο 1Φ καθώς τα ρεύματα (εάν είναι σωστά μοιρασμένα τα φορτία) αθροιζονται κοντά στο μηδέν.
Πάντως αν θες έτσι απλά να το κάνεις 1Φ απλά μονωνεις τις άλλες 2 φάσεις και ελέγχεις αν αρκεί ο ουδέτερος. Αλλά ξανά, νομίζω ότι δεν έχει πρακτική σημασία. |