Ερώτηση για Ηλεκτρολογικο πίνακα
Mr K:
Θυμαται κανεις ποσα Amber βαζουμε στον ηλεκτρολογικο πινακα για πριζες, φωτιστικα, πλυντηριο, θερμοσιφωνα και κουζινα?
Ποιο ειναι το σχεδιο του διακοπτη? (οχι το απλο αλλα αυτο που καναμε στο εργαστηριο που εχει μια μαγνητικη ιδιοτητα αν θυμαμαι, που δεν θυμαμαι :-[)
Megawatt:
σε πιο μαθημα καναμε ηλεκτρολογικο πινακα, επειδη δεν θυμαμαι!
-για θερμοσιφωνα παντως βαζεις διπολικο αυτοματακι των 25 αμπερ. (για 4KW θερμοσιφωνα στο σπιτι σου θα απαιτει 4000/220=18 αμπερ. Αρα εισαι οκ)
-για κουζινα βαζεις διπολικο αυτοματακι των 25 αμπερ παλι. (επισης 4KW καταναλωση)
-για πλυντηριο βαζεις την μπριζα του σε μονοπολικο αυτοματακι των 16 αμπερ.
-για πριζες και φωτιστικα, βαζεις αναλογως σετ των 3-μπριζων +500watt λαμπτηρων σε μονοπολικο αυτοματο των 16Α ή των 10Α αναλογα ποσο ρευμα θα τραβανε(σε γυναικειο δωματιο θα τοποθετειται πιστολακι που απαιτει 16 αυτοματο). Σε 10Α αυτοματο αντε να βαλεις μια ή δυο πριζες με φωτα των 200watt κλπ.
γενικα διπολικο αυτοματο (δηλαδη αυτοματος που θα κοβει και φαση και ουδετερο) βαζεις οταν η καταναλωση σου ειναι πανω απο 1500watt
το σχεδιο αυτου που ρωτας ειναι ο διακοπτης ο κοινος με ενα βελος χοντρο πανω του και παραληλα σε αυτον μια τεθλασμενη γραμμη με 4 ορθες γωνιες σχηματος τετραγωνου.
το διπολικο σχεδιαζεται με 2 παραλληλες μικρες γραμμουλες πλαγιες
i_am_batman:
Αν θυμάμαι καλά για το πλυντήριο, έλεγε για 20Α ασφάλεια.
Μήπως ξέρει κανείς και τη διατομή των καλωδίων της κάθε συσκευής;Νομίζω το ζητάει και αυτό.
Megawatt:
ενταξει βαλε 20 για πληντυριο.
Στο σπιτι σου ζητημα αν εχεις 16Α.Πανε δες ;)
και για τις διατομες εγω θα απαντησω? :P
κανας αλλος ρε παιδια :P αντε
ΚΗΜΜΥ:
διατομες σε mm2:
φωτα: 1,5
πριζες/πλυντηρια: 2,5
κουζινα: 6
θερμοσιφωνα: 4
δεν εχω ιδεα αν ειναι ετσι, σημειωσεις μιας κοπελας ειναι αλλα λογικα ετσι θα ειναι!