THMMY.gr

Μαθήματα Ενεργειακού Κύκλου => Υψηλές Τάσεις ΙΙ => Topic started by: Solarian on September 30, 2018, 01:24:42 am



Title: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: Solarian on September 30, 2018, 01:24:42 am
Απορίες μόνο για ασκήσεις, όχι για θέματα εξετάσεων. Για τα τελευταία ανατρέξτε στο σχετικό topic.


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: potis on January 10, 2019, 03:49:12 am
Στην άσκηση 5.2 στο β, στην τύπο για την πεδιακή ένταση στην επιφάνεια των αγωγών κατά την ορατή διάσπαση, στην παρένθεση (1+ (0,301/sqrt) ) η ρίζα είναι r ή δ*r ;


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: potis on January 13, 2019, 16:14:21 pm
Στην άσκηση 5.2 στο β, στην τύπο για την πεδιακή ένταση στην επιφάνεια των αγωγών κατά την ορατή διάσπαση, στην παρένθεση (1+ (0,301/sqrt) ) η ρίζα είναι r ή δ*r ;

Self reply, είναι δ*r, απλώς μπορεί τα δεδομένα της άσκησης να βγάζουν δ=1.


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: aristofanhs on February 13, 2019, 18:27:09 pm
Στην 6.6* στο ii) βγάζω 0.85 ενώ δίνει λύση 0.977... το έχει δει κανείς;


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: bangity bang on August 30, 2019, 20:06:56 pm
Στην ασκηση 5.4* ποιος ειναι ο σωστος τυπος για τις απωλειες;  τι τιμες βαζουμε για να βγει η απαντηση στο δ , 68 ημερες;;


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: Solarian on August 30, 2019, 21:23:38 pm
Στην ασκηση 5.4* ποιος ειναι ο σωστος τυπος για τις απωλειες;  τι τιμες βαζουμε για να βγει η απαντηση στο δ , 68 ημερες;;

Ο τύπος P = 241 (f+25) (1/δ) (r/R)^0.5 (U-Uc)^2 * 10^(-5) δίνει απώλειες σε kW/km ανά φάση
Ότι βρίσκεις το πολλαπλασιάζεις x3 για να πάρεις τις απώλειες κορώνα/km στις 3 φάσεις.
Μετά πολλαπλασιάζεις x100 km για να πάρεις τις συνολικές απώλειες στην τριφασική γραμμή.
Εμένα αυτό μου βγήκε 5585.74 kW.Επειδή οι απώλειες κοστίζουν 0.22 €/kWh, το κοστος για καθε ωρα θα είανι
0.22 x 5585.74 €/h. ή 29492.71 €/μέρα.
Αν κοστίζει 2 εκατομμυρια ευρώ η επένδυση, βγαίνει οτι θα κάνεις απόσβεση σε 2*10^(6)/29492.71 = 67.81 -> 68 μέρες.


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: bangity bang on August 31, 2019, 15:24:25 pm
Ο τύπος P = 241 (f+25) (1/δ) (r/R)^0.5 (U-Uc)^2 * 10^(-5) δίνει απώλειες σε kW/km ανά φάση
Ότι βρίσκεις το πολλαπλασιάζεις x3 για να πάρεις τις απώλειες κορώνα/km στις 3 φάσεις.
Μετά πολλαπλασιάζεις x100 km για να πάρεις τις συνολικές απώλειες στην τριφασική γραμμή.
Εμένα αυτό μου βγήκε 5585.74 kW.Επειδή οι απώλειες κοστίζουν 0.22 €/kWh, το κοστος για καθε ωρα θα είανι
0.22 x 5585.74 €/h. ή 29492.71 €/μέρα.
Αν κοστίζει 2 εκατομμυρια ευρώ η επένδυση, βγαίνει οτι θα κάνεις απόσβεση σε 2*10^(6)/29492.71 = 67.81 -> 68 μέρες.

Τελεια! Ευχαριστω πολυ


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: Elina97 on September 01, 2019, 20:29:49 pm
Στην άσκηση 5.7, μπορεί να εξηγήσει κάποιος πώς μπαίνουν τα r στη μεγάλη σχέση με την τάση μετά την αντικατάσταση στο U=U1+U2+U3 ? Γιατί κάτι δεν μου αρέσει με τα r στις λύσεις.


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: Solarian on September 01, 2019, 21:21:32 pm
Στην άσκηση 5.7, μπορεί να εξηγήσει κάποιος πώς μπαίνουν τα r στη μεγάλη σχέση με την τάση μετά την αντικατάσταση στο U=U1+U2+U3 ? Γιατί κάτι δεν μου αρέσει με τα r στις λύσεις.

Νομίζω πως έχει λάθος, στο U1 θα έπερε να αντικαθιστά με E1*r*ln(r1/r) και στο U2 με E2 * r1 * ln(r2/r1)


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: Elina97 on September 02, 2019, 10:38:02 am
Συμφωνώ, έτσι μετά οι αντικαταστάσεις βγαίνουν κανονικά. Ευχαριστώ!


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: Elina97 on September 02, 2019, 11:17:32 am
Καμία ιδέα για άσκηση 5.4* ερώτημα 3? Ουσιαστικά πώς μεταβάλλεται ο τύπος αν έχω δέσμη αγωγών σε μια απόσταση?


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: bangity bang on September 02, 2019, 11:56:46 am
Καμία ιδέα για άσκηση 5.4* ερώτημα 3? Ουσιαστικά πώς μεταβάλλεται ο τύπος αν έχω δέσμη αγωγών σε μια απόσταση?

Στο συνημμενο είναι οι λύσεις των πρόσθετων ασκήσεων, το βρηκα σε αλλο ποστ. Νομίζω όμως πως έχει κάποια λαθη. το rb στην 5,4* ειναι rb=(απόσταση μεταξυ 2 αγωγών στη δεσμη)/2


Title: Re: [Υψηλές Τάσεις ΙΙ] Απορίες σε ασκήσεις 2018-2019
Post by: Elina97 on September 02, 2019, 18:51:24 pm
Στο συνημμενο είναι οι λύσεις των πρόσθετων ασκήσεων, το βρηκα σε αλλο ποστ. Νομίζω όμως πως έχει κάποια λαθη. το rb στην 5,4* ειναι rb=(απόσταση μεταξυ 2 αγωγών στη δεσμη)/2

Ok, τουλάχιστον έχω έναν μπούσουλα, θα το βρω. Σ'ευχαριστώ!  ::)