Title: ταση μεταξυ L1,N,PE
Post by: spinalgr1990 on November 25, 2014, 14:17:30 pm
μπορει καποιος να μου πει αν τα παρακατω γραφομενα είναι σωστά


1.  ταση  μεταξύ φασης και γειωσης ~230V
2.  ταση  μεταξύ γειωσης ουδετερου ~ 0V (αλλά πρακτικά είναι κάπου στα 3V , γιατί; )
3.  ταση  μεταξύ φασης 1 και φασης 2 σε τριφασικο ~400V
4.  ταση  μεταξύ  φασης 1 με φαση 1 =  0V


Title: Re: ταση μεταξυ L1,N,PE
Post by: Endeavour X on November 25, 2014, 14:46:03 pm
 Θα ανοιγα τον Ντοκοπουλο στη θεση σου.
Ολοι το εχουν παρει, ειναι το βιβλιο της ΕΕΤ 2.
Αν δε το χεις πηγιανε στη βιβλιοθηκη και δανεισου το.


Title: Re: ταση μεταξυ L1,N,PE
Post by: spinalgr1990 on November 25, 2014, 19:36:23 pm
Σ' ευχαριστω για την αμεση απαντηση σου.

Θα ηθελα ομως μια απαντηση χωρις να ανατρεχω σε βιβλια διοτι δεν ειμαι της σχολης.


Title: Re: ταση μεταξυ L1,N,PE
Post by: pentium4 on November 25, 2014, 19:48:45 pm
μπορει καποιος να μου πει αν τα παρακατω γραφομενα είναι σωστά


1.  ταση  μεταξύ φασης και γειωσης ~230V
2.  ταση  μεταξύ γειωσης ουδετερου ~ 0V (αλλά πρακτικά είναι κάπου στα 3V , γιατί; )
3.  ταση  μεταξύ φασης 1 και φασης 2 σε τριφασικο ~400V
4.  ταση  μεταξύ  φασης 1 με φαση 1 =  0V

είναι απλά ένα φυλλάδιο του εργαστηρίου (και όχι συμπληρωμένο) αλλά έχει λίγη θεωρία , κοίτα το μήπως βοηθηθείς

(thumbs up για τον Max Payne -αν δε κάνω λάθος)


Title: Re: ταση μεταξυ L1,N,PE
Post by: spinalgr1990 on November 25, 2014, 20:55:56 pm
το παρακατω το βρηκα σε αυτο τ (http://users.ntua.gr/el09791/elegxos_dokimi_ehe.pdf), αν μπορει καποιος να μας το αναλυσει καπως καλυτερα θα βοηθουσε αρκετα .


Quote
Το δυναμικό του ουδετέρου ως προς τη γείωση βρέθηκε περίπου 2 V. Εμείς θα
αναμέναμε μηδενικό δυναμικό μεταξύ γείωσης και ουδετέρου γιατί είναι δύο
ισοδυναμικοί αγωγοί καθώς ο ουδέτερο γειώνεται από τη ΔΕΗ. Το μικρό αυτό
δυναμικό εμφανίστηκε γιατί ο ουδέτερος είναι ενεργός αγωγός που διαρρέετε από
ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα λόγω των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και της
πτώσης τάσης στους αγωγούς ουδετέρου και γείωσης να εμφανίζεται ένα μικρό
δυναμικό μεταξύ των δύο αγωγών. Φυσικά το δυναμικό μεταξύ ουδετέρου και
γείωσης στο σημείο που ο ουδέτερος γειώνεται από τη ΔΕΗ είναι μηδενικό αλλά σε
μία ΕΗΕ που υπάρχει μία σχετική απόσταση από το σημείο γείωσης του ουδετέρου
εμφανίζεται μία μικρή διαφορά δυναμικού.


Title: Re: ταση μεταξυ L1,N,PE
Post by: Jericho on November 25, 2014, 22:13:35 pm
το παρακατω το βρηκα σε αυτο τ (http://users.ntua.gr/el09791/elegxos_dokimi_ehe.pdf), αν μπορει καποιος να μας το αναλυσει καπως καλυτερα θα βοηθουσε αρκετα .


Quote
Το δυναμικό του ουδετέρου ως προς τη γείωση βρέθηκε περίπου 2 V. Εμείς θα
αναμέναμε μηδενικό δυναμικό μεταξύ γείωσης και ουδετέρου γιατί είναι δύο
ισοδυναμικοί αγωγοί καθώς ο ουδέτερο γειώνεται από τη ΔΕΗ. Το μικρό αυτό
δυναμικό εμφανίστηκε γιατί ο ουδέτερος είναι ενεργός αγωγός που διαρρέετε από
ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα λόγω των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και της
πτώσης τάσης στους αγωγούς ουδετέρου και γείωσης να εμφανίζεται ένα μικρό
δυναμικό μεταξύ των δύο αγωγών. Φυσικά το δυναμικό μεταξύ ουδετέρου και
γείωσης στο σημείο που ο ουδέτερος γειώνεται από τη ΔΕΗ είναι μηδενικό αλλά σε
μία ΕΗΕ που υπάρχει μία σχετική απόσταση από το σημείο γείωσης του ουδετέρου
εμφανίζεται μία μικρή διαφορά δυναμικού.

Αν θυμάμαι καλά, η τάση που βλέπεις, πραγματικά, μεταξύ ουδετέρου (Ν) και αγωγού προστασίας (PE) εξαρτάται από τον τύπο της εγκατάστασης. Σε γενικές γραμμές, ο αγωγός (Ν) γειώνεται στην πλευρά ΧΤ μόνο των μετασχηματιστών ΜΤ/ΧΤ για λόγους που έχουν να κάνουν με την ανύψωση της τάσης του σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Χρησιμεύει ως ένα δυναμικό αναφοράς ως προς τη φάση και σε ένα μονοφασικό κύκλωμα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, διαρρέεται από ρεύμα. Ο αγωγός προστασίας συνδέεται με τη γείωση του καταναλωτή και σκοπός του είναι μόνο η προστασία από σφάλματα (π.χ. σε περίπτωση που αγώγιμο κέλυφος συσκευής βρεθεί υπό τάση), ούτως ώστε το κύκλωμα να κλείσει με τη γη μέσω του PE και όχι μέσω του χρήστη που θα έρθει σε επαφή με τη συσκευή. Συνεπώς, σε κανονικές συνθήκες δε θα έπρεπε διαρρέεται από ρεύμα, αν και αυτό δεν ισχύει σε αρκετές περιπτώσεις. Σε εγκαταστάσεις TNS, που είναι συνηθέστερες, οι PE και N συνδέονται αγώγιμα στην είσοδο της εγκατάστασης του καταναλωτή (μηδενική τάση μεταξύ τους εκεί), αλλά χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί αγωγοί έπειτα. Σε κάποιο άλλο σημείο, μπορεί η τάση που θα μετρήσεις να είναι λίγο διαφορετική, γεγονός που οφείλεται σε πτώση τάσης στον ουδέτερο λόγω του ρεύματος που τον διαρρέει  (το "λόγω ηλεκτρομαγνητικών πεδίων" δε μου λέει κάτι). Σε εγκαταστάσεις TNC χρησιμοποιείται ο ίδιος αγωγός για N και PE, οπότε το δυναμικό τους είναι παντού το ίδιο. Tέλος, σε εγκαταστάσεις TNCS χρησιμοποιείται κοινός αγωγός μέχρι κάποιο σημείο και μετά διαχωρίζονται (π.χ. κοινός από τον γενικό πίνακα μέχρι υποπίνακες, στους οποίους διαχωρίζονται) οπότε και πάλι η διαφορά τάσης έχει να κάνει με την απόσταση του σημείου μέτρησης από το σημείο σύνδεσης των δύο αγωγών. Αν κάποιος το κατέχει καλύτερα, ας διορθώσει ή προσθέσει κάτι...