THMMY.gr

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Τεχνικά Θέματα => Ηλεκτρολογικές... απορίες => Topic started by: Αλντεμπαράν on June 07, 2014, 19:07:18 pm



Title: Πρόβλημα με αντι-ηλεκτροπληξιακό διακόπτη
Post by: Αλντεμπαράν on June 07, 2014, 19:07:18 pm
Ο ηλεκτρολόγος που μου τον πρόσθεσε στον πίνακα μου πε να πατάω κάθε μήνα το μπλε κουμπί για να μην αδρανοποιηθεί ο διακόπτης. Ωστοσο σήμερα το πάτημα του κουμπιού δεν επηρέασε κάτι. Τι συμβαίνει ?

Α και ο διπλανός,μονός, διακόπτης μου πε είναι για την περίπτωση που καεί ο διπλός και για να χω ρεύμα μέχρι να επισκευστεί το πρόβλημα.Άρα ο μονός θα ναι πάντα κατεβασμένος, σωστά ?

ευχαριστώ για την βοήθεια σας a- priori  :)

ο διακόπτης: http://postimg.org/image/ilxkoyoz7/ (http://postimg.org/image/ilxkoyoz7/)


Title: Re: Πρόβλημα με αντι-ηλεκτροπληξιακό διακόπτη
Post by: Nerevar on June 07, 2014, 19:20:14 pm
μου πε να πατάω κάθε μήνα το μπλε κουμπί για να μην αδρανοποιηθεί ο διακόπτης. Ωστοσο σήμερα το πάτημα του κουμπιού δεν επηρέασε κάτι. Τι συμβαίνει ?

Σόρρυ,offtopic,αλλά:

(http://media1.s-nbcnews.com/j/msnbc/Components/Photos/060406/060406_lost_hatch_hmed.grid-6x2.jpg)


Title: Re: Πρόβλημα με αντι-ηλεκτροπληξιακό διακόπτη
Post by: lynx on June 07, 2014, 21:04:04 pm
Αν τρολάρεις η απάντηση είναι: Πάνε ρώτα τον Σταμούλη την ώρα που σε εξετάζει στις Μετρήσεις Ι. 

Στην πολύ μικρή πιθανότητα που μιλάς σοβαρά...
α) Έχεις μπερδέψει τους διακόπτες, ο δεξιά είναι ο διακόπτης διαρροής
β) Ή ο ηλεκτρολόγος σου είναι αστέρι από τα λίγα, ή εσύ θα πρέπει την επόμενη φορά να κρατάς σημειώσεις.
γ) Πώς να δουλέψει το μπλε κουμπί αφού τον έχεις κατεβασμένο τον διακόπτη διαρροής... Όταν δοκιμάζεις τον διακόπτη πατώντας το κουμπί, πρέπει προφανώς να ξανανεβάσεις μετά τον διακόπτη. Το κουμπί είναι για να τεστάρεις αν "πέφτει" ο διακόπτης όταν χρειαστεί.
δ) Αν κατάλαβα καλά, ο διπλός διακόπτης λειτουργεί παράλληλα με τον "αυτόματο" για να έχεις ρεύμα όταν χαλάει ο αυτόματος. Οπότε, αυτός είναι που θα πρέπει να έχεις μονίμως κατεβασμένο. Βέβαια, σε περίπτωση που έχεις θέμα με τον αυτόματο, καλύτερα να τον αλλάξεις αμέσως και άσε τις εξυπνάδες των ηλεκτρολόγων.
ε) Δεν χρειάζεται να το ελέγχεις κάθε μήνα. Και κάθε εξάμηνο πολύ είναι.


Title: Re: Πρόβλημα με αντι-ηλεκτροπληξιακό διακόπτη
Post by: Αλντεμπαράν on June 07, 2014, 21:43:54 pm
thanks φίλε , προφανώς μπέρδεψα τους δύο διακόπτες, θα έχω υπόψη μου και τα υπόλοιπα που γραψες


Title: Re: Πρόβλημα με αντι-ηλεκτροπληξιακό διακόπτη
Post by: lynx on June 07, 2014, 23:36:59 pm
παρακαλώ  :)


Title: Re: Πρόβλημα με αντι-ηλεκτροπληξιακό διακόπτη
Post by: armadillo on June 08, 2014, 19:07:55 pm
Εγώ πάντως στη φωτογραφία που έχεις ανεβάσει δεν βλέπω κάποιο μονό διακόπτη (εκτός αν εννοείς τον αντιηλεκτροπληξιακό). Βλέπω μία βιδωτή ασφάλεια έναν διπολικό διακόπτη και το ΔΔΡ (αντιηλεκτροπληξιακό). Ο ρόλος του κάθε στοιχείου είναι:

Ασφάλεια: προστατεύει τις συσκευές σου από βραχυκυκλώματα, δηλαδή αναλαμβάνει να κόψει το κύκλωμα σου σε ρεύματα 10 πλάσια και βάλε του ονομαστικού και αυτό γιατί πολλές φορές ο διακόπτης δεν μπορεί να σου το κόψει σε τέτοια ρεύματα.(λιώνουν οι μεταλικές επαφές του λόγω ισχυρού ηλεκτρικού τόξου).

Διπολικός διακόπτης (διπλός): Τον χρησιμοποιείς και για αποσύνδεση ή σύνδεση φορτίου, π.χ. όταν θέλεις να αλλάξεις ένα καλώδιο λάμπας που βρίσκεται στη γραμμή, αλλά σου κόβει επίσης το κύκλωμα σε υπερφορτίσεις, δηλαδή σε ρεύματα 2 με 3 φορές του ονομαστικού. Το ότι είναι διπλός είναι καλό από την άποψη ότι κόβει και τον ουδέτερο οπότε δεν εμφανίζεται τάση σε αυτόν σε τυχόν σφάλματα, αλλά πολλές φορές το να κόβεις τον ουδέτερο απαιτεί πολύ καλό διακόπτη (πρέπει να αποσυνδέεται χρονικά ακαριαία με την φάση). Πολλές φορές αυτοί οι διακόπτες έχουνε και πρόσθετη ασφάλεια ενσωματωμένη. (τσέκαρε αν έχει κάποια επιγραφή σε σχήμα αστεριού).

ΔΔΡ: Είναι διακόπτης προστασίας σε σφάλματα ως προς τη γη. Το δίκτυο σου προφανώς είναι T-N-S (ξεχωριστό ουδέτερο με αγωγό γης) οπότε ο αγωγός γείωσης σου δεν θα πρέπει να μην φέρει ρεύματα σε κανονική λειτουργία. Ο ΔΔΡ κόβει το κύκλωμα σου αν μετρήσει ρεύμα στον αγωγό γης. Αν π.χ. εσύ πας και βάλεις το δάκτυλο σου στην πρίζα, τότε θα κλείσεις κύκλωμα με ενεργό αγωγό και γη και θα περάσει ρεύμα από το σώμα σου. Ο ΔΔΡ θα κόψει το κύκλωμα και θα σε προστατέψει. Να τον έχεις πάντα ON και μη  τον χρησιμοποιείς όπως την προηγούμενη κατηγορία διακοπτών παρά το τι σου είπε ο ηλεκτρολόγος σου. Θα πρέπει τέλος να τον τεστάρεις αν δουλεύει, να πατάς δηλαδή το κουμπί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα όχι για να μην τον χαλάσεις, αλλά να δεις αν χάλασε.

Αυτό για τον ουδέτερο ισχύει (τουλάχιστον σε τριφασικά) αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εδώ σου τον κόβει ή είναι διπλό το κύκλωμα.