Ρε σεις, τι γίνεται με τις εργασίες του εργαστηρίου? Δεν έχει βγει ακόμα καμιά ανακοίνωση για το πότε πρέπει να τις παραδώσουμε? Υποτίθεται ότι έπρεπε να βγει ανακοίνωση πριν τα Χριστούγεννα και να τις παραδώσουμε μετά. Είπε τίποτα ο καθηγητής στο μάθημα μήπως?


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: bakeneko on January 18, 2009, 17:57:32 pm
Κοντά στο τέλος Ιανουαρίου (29-30 ξέρω γω)


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: TeeKay on January 21, 2009, 16:23:43 pm
Αντιγράφω από Electroauth:

Η  παράδοση  των  εργασιών  της  Εργαστηριακής  Άσκησης  θα  γίνεται την  Τετάρτη  28 και Πέμπτη 29  Ιανουαρίου  2009  και  ώρες  12-2μμ στον 4ο όροφο, γραφείο 9.
Εργασίες  που  θα  παραδοθούν  μετά  από  αυτή  την  ημερομηνία  ΔΕ  θα  γίνονται  δεκτές. Η παράδοση της εργασίας είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς του εργαστηρίου.

Οι  εργασίες  μπορούν  να  είναι  είτε  χειρόγραφες  είτε  απο υπολογιστή (εκτυπωμένες). Πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα ονόματα και ΑΕΜ των ατόμων που συμμετείχαν στην εκπόνηση της εργασίας.


Παναγιώτης Παπαδόπουλος


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Andreas_T on January 27, 2009, 04:09:56 am
Η εργασία έχει ενα λάθος στην εκφωνηση ασκησης 8.2. (σελίδα 23-την ανεβάζω με μαρκαρισμένα "επιμαχα σημεια")....
...οποιος ξέρει εγκυρα τπτ για διορθωση πλζ ας απαντησει εγκαιρα

(http://i258.photobucket.com/albums/hh278/oanteo/23-1.jpg)


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: antares on January 27, 2009, 20:30:13 pm
Τι εννοείς είναι λάθος η εκφώνηση? Η σωστή ποιά είναι? Και πότε έχουμε πυρκαγιά? Ξέρει κανείς?


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Andreas_T on January 27, 2009, 21:18:00 pm
Γενικά πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί όταν εξαιτίας ενός σφάλματος κυκλοφορούν μεγάλα ρεύματα για αρκετό χρονικό διάστημα τα οποία δεν διακόπτονται από τα μέσα προστασίας (ασφάλειες, ΔΔΡ). Η μη διακοπή του κυκλώματος οφείλεται είτε σε αστοχία των μέσων προστασίας είτε σε κακή διαστασιολόγηση όπου δεν έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα μέσα προστασίας. Τα μεγάλα ρεύματα έχουν ως αποτέλεσμα εκλυόμενη θερμότητα Joule (I2Rt) η οποία μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των μονώσεων των καλωδίων.

============
Αν προσέξεις σημείο της άσκησης που λέω θα δεις ότι

Αρχικά λεει Ri=1k kai 5k --->τα θεωρούμε 5k, 25k
κ μετα ζητούνται υπολογισμοί απο "ακυρα" Ri (20k, 3k)

δηλ. ποιο είναι σωστό:
Ri---> 5k, 25k  ??
ή
Ri---> 20k, 3k ??



Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Nessa NetMonster on January 27, 2009, 22:28:42 pm
Το πιο λογικό είναι το δεύτερο, αλλά δε βαριέσαι τώρα, στα νούμερα θα κολλήσουμε :D απλά γράψε ποιο νούμερο πήρες την κάθε φορά.


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Wade on January 28, 2009, 02:20:49 am
Στην εργασία πρέπει να γράψουμε και τα νούμερα από τα πειράματα του εργαστηρίου;


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: manos88 on January 28, 2009, 02:45:48 am
Εμείς πάντως τα γράψαμε για καλό και για κακό......ποτέ δεν ξέρεις........ :) :)


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: soso on January 28, 2009, 12:13:17 pm
Γενικά πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί όταν εξαιτίας ενός σφάλματος κυκλοφορούν μεγάλα ρεύματα για αρκετό χρονικό διάστημα τα οποία δεν διακόπτονται από τα μέσα προστασίας (ασφάλειες, ΔΔΡ). Η μη διακοπή του κυκλώματος οφείλεται είτε σε αστοχία των μέσων προστασίας είτε σε κακή διαστασιολόγηση όπου δεν έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα μέσα προστασίας. Τα μεγάλα ρεύματα έχουν ως αποτέλεσμα εκλυόμενη θερμότητα Joule (I2Rt) η οποία μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των μονώσεων των καλωδίων.

και με πόση θερμότητα έχουμε πυρκαγιά?? Εσύ που το βρήκες αυτό? Το έχει στο βιβλίο?


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Andreas_T on January 28, 2009, 17:15:04 pm
Γενικά πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί όταν εξαιτίας ενός σφάλματος κυκλοφορούν μεγάλα ρεύματα για αρκετό χρονικό διάστημα τα οποία δεν διακόπτονται από τα μέσα προστασίας (ασφάλειες, ΔΔΡ). Η μη διακοπή του κυκλώματος οφείλεται είτε σε αστοχία των μέσων προστασίας είτε σε κακή διαστασιολόγηση όπου δεν έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα μέσα προστασίας. Τα μεγάλα ρεύματα έχουν ως αποτέλεσμα εκλυόμενη θερμότητα Joule (I2Rt) η οποία μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των μονώσεων των καλωδίων.

και με πόση θερμότητα έχουμε πυρκαγιά?? Εσύ που το βρήκες αυτό? Το έχει στο βιβλίο?

Δεν ξέρω αν το λεει το βιβλίο γιατί δεν το διαβασα ποτέ (...ουτε το είχα μέχρι προχτες)

η ερωτηση σου "ποση θερμοτητα"(αν κ δεν χρειαζεται για εργασια/ουτε διδασκεται/εξεταζεται απ'οτι ξερω)
έχει να κάνει με πολλές παράμετρους που έχουν να κάνουν από το είδος του καλωδίου μεχρι κ εξωγενείς παράγοντες περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται η εγκατασταση

γενικά πάντως για καλώδια και ρευματα τα εμπειρικά που ξέρω είναι οτι το μικροτερο καλώδιο που μπορείς να παρεις για οικιακή χρηση (πλακέ-2αγωγοι-φαση,ουδετερος-για λαμπες κ μικρες καταναλώσεις) σηκώνει μέχρι 10Α (το ποσα θα τραβήξει εξαρτάτε απο το "φορτίο" αλλά μεγιστο ασφαλές έιναι τα 2300W (10Α Χ 230V) ....αυτό που δεν παιρνω ορκο είναι παρόλο που ονομαστικά σηκώνει 10A κινδυνος αναφλεξης υπάρχει οταν διπλασιασεις ή τριπλασιασεις το ρευμα αναλογα κ με συνθηκες περιβάλλοντα χώρου(αυτο θα το λεει κ στο link παρακατω)...το πιο "χοντρο" οικιακο καλώδιο κατανάλωσης είναι 16Α (3 αγωγούς,γειωση-φαση,ουδετερος)...υπάρχουν κ πιο χοντρα αλλά εμένα δεν μου χρειάστηκαν ακόμα ποτε (για οικιακή καταναλωση)

αναλυτικά αιτίες πυρκαγιάς μπορείς να βρεις εδώ:
How do electrical wiring faults
lead to structure ignitions? (http://www.interfire.org/features/electric_wiring_faults.asp)

πιο συνοπτικά απο κανονες ασφαλείας...
Heat and Fire
Electricity can be the source of heat to ignite flammable materials.
Current flow in a conductor produces heat because of the conductor’s resistance to the flow of electricity.
Increased heat in electrical conductors can be expected when:
• The wire size is too small to carry the current (trying to run an electric motor on a lamp cord)
• The electrical load is too great (operating a hair dryer, curling iron, and toaster on the same circuit)
• The electrical load is too far away from the electrical source (a 1/2 electric drill motor operated at the end of a
100- foot extension cord)
• The electrical connections are loose, and increased resistance develops
---σ'αυτό δεν περιλαμβάνεται το λάθος του μηχανικού που εκανε ηλ.μελετη για συστημα διανομής
(π.χ. στην ασκηση μας με  αμεση γειωση προστασιας με μεγάλη αντισταση γείωσης έχουμε μεγαλο ρευμα διαρροης -όχι πολύ μεγαλο για να προκαλέσει λειτουργία διακοπτη ή τηξη ασφάλειας, αλλά σχετικά μεγάλο αν κυκλοφορεί για πολύ ωρα ωστε να υπάρχει ενδεχομενο πυρκαγιάς.....κ στην ορθη ουδετέρωση που το ρευμα βραχυκύκλωσης επιανε θεωρητικά 100Α+...αν στην πράξη κυκλοφορούσε ακόμη κ στο πειραμα στο εργαστήριο θα έλιωνε καλώδια)
 
l

====================================================
note:τα περισσότερα(σχεδον όλα) εξ'αυτών δεν χρειαζονται για την εργασια


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: soso on January 28, 2009, 17:32:31 pm
thnx a lot  ;)

Και για το 8.5 ξέρει κανείς περίπου τι πρέπει να κάνουμε? Ποιά είναι η τάση του δικτύου? 400 V? Πως βρίσκουμε το ρεύμα διαρροής?


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Andreas_T on January 28, 2009, 17:49:44 pm
thnx a lot  ;)

Και για το 8.5 ξέρει κανείς περίπου τι πρέπει να κάνουμε? Ποιά είναι η τάση του δικτύου? 400 V? Πως βρίσκουμε το ρεύμα διαρροής?
Η τάση δικτύου ΔΕΗ είναι 230V (rms)
...για υπολογσιμό ρευματος διαρροης βοηθάει αν κανεις βοηθητικό κυκλωμα κ πάρεις διαιρετη ρευματος


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: soso on January 28, 2009, 21:40:43 pm
Τχ και ΧΤ είναι το ίδιο? Και αν όχι τί είναι το Τχ??


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Nessa NetMonster on January 28, 2009, 22:10:17 pm
ΧΤ=Χαμηλής Τάσης
Τχ=γειωμένος ουδέτερος


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: soso on February 12, 2009, 18:47:05 pm
Τι έγινε μ'αυτές τις εργασίες?? Θα βγουν οι βαθμοί πριν τις εξετάσεις? για να ξέρουμε αν θα το διαβάσουμε η όχι.. έλεοοοοςςςς.....


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: stefos on February 18, 2009, 22:19:18 pm
Τα αποτελέσματα βγήκαν στο ethmmy.


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Nessa NetMonster on February 18, 2009, 22:24:11 pm
Καλά εμείς τόσο χάλια τα πήγαμε; :o

Θα ορκιζόμουν ότι δεν είχαμε λάθος!


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: edenaxas on February 19, 2009, 02:11:15 am
Καλά εμείς τόσο χάλια τα πήγαμε; :o

Θα ορκιζόμουν ότι δεν είχαμε λάθος!
θα δουμε...θα δουμε


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Sidle on February 19, 2009, 13:00:34 pm
Οι παλιοί δε χρειαζόταν να το επαναλάβουν το εργαστήριο, έτσι?
(Με αυτή την έγνοια ξύπνησα σήμερα... Βρε μήπως..?)


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: bjork on February 19, 2009, 13:04:50 pm
Οι παλιοί δε χρειαζόταν να το επαναλάβουν το εργαστήριο, έτσι?
(Με αυτή την έγνοια ξύπνησα σήμερα... Βρε μήπως..?)

to kaneis mia fora kai kratietai o vathmos!


Title: Re: Εργασίες 2008-09
Post by: Andreas_T on February 20, 2009, 17:13:25 pm
Αν ξερει/μαθει κανεις αν/ποτε μπορουμε να δουμε εργασιες ας πει plz...