Κοιτούσα έναν λογαριασμό της ΔΕΗ χθες από το σπίτι μου και διάβασα το εξής: "Συντελεστής ισχύος: 1,00"

Η απορία που μου δημιουργήθηκε είναι η εξής, πως ξέρει η ΔΕΗ ότι μας παρέχει συντελεστή ισχύος 1 και ότι τελικά η ισχύς που μας δίνει είναι στα αλήθεια εξ ολοκλήρου ενεργή ισχύ; Αυτό δεν θα έπρεπε να αλλάζει από εγκατάσταση σε εγκατάσταση;

Και πως είναι καν δυνατόν να πιστεύει ότι μηδενίζει την άεργη ισχύ πριν την είσοδο στον μετρητή του σπιτιού μου; Εννοώ σιγά μην ίσχυε κάτι τέτοιο, αν ίσχυε θα έπρεπε να έχει πυκνωτές αντιστάθμισης στις κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ μετά τον Μ/Σ, ισχύει όμως κάτι τέτοιο;  :-\

Δεν μπορώ στην τελική να καταλάβω γιατί το γράφει καν, αν είναι για διαφημιστικούς λόγους τότε ποιος θα το καταλάβαινε πέρα από άτομα που ασχολούνται με το αντικείμενο; Και τέλος πάντων, και αυτοί που το καταλαβαίνουν, μάλλον θα ξέρουν ο cosφ=1 θα είναι μάλλον ψέμα;  :P


Title: Re: Συντελεστής Ισχύος και Παροχή Ρεύματος
Post by: Yamal on May 20, 2025, 01:13:17 am
Ενδιαφέρον, από ότι βλέπω για ορισμένους πελάτες απλά το παίρνουν 1.

https://www.dei.gr/media/pgsjv5oa/entipo-ipiresion-ilektrikis-energeias.pdf (https://www.dei.gr/media/pgsjv5oa/entipo-ipiresion-ilektrikis-energeias.pdf) (σελίδα 21)


Title: Re: Συντελεστής Ισχύος και Παροχή Ρεύματος
Post by: Retroman07 on May 20, 2025, 07:55:27 am
Εγώ καταλαβαίνω πως όταν λέει ΣΙ = 1, εννοεί πως θεωρεί το φορτίο του σπιτιού μας ως επί το πλείστο ωμικό, σαν έναν αντιστάτη.
Ακόμη και σήμερα έχει μια λογική, γιατί τα φορτία που έχουμε στα σπίτια μας είναι φωτισμός, ωμικές ΗΣ, μικροί κινητήρες και συσκευές που
δουλεύουν με ηλεκτρονικά ισχύος αλλά πάλι δεν έχουνε μεγάλη ισχύ. Όπως και στις ασκήσεις των ΣΗΕ πχ όταν σου λέει ότι ο
καταναλωτής Α έχει cosφΑ = 1. είναι σαν να σου λέει ότι είναι ωμικός, ενώ παραδίπλα μπορεί να έχει ένα καταναλωτή cosφΒ = 0,75ε.
Προφανώς το δίκτυο δίνει και άεργο ισχύ λόγω του Β, ο Α παραμένει όμως ωμικός. Η αντιστάθμιση που λες είτε θα γινότανε στο συνολικό
φορτίο που βλέπει το δίκτυο, με έναν άλλο ΣΙ είτε τοπικά σε κάθε ένα καταναλωτή οπότε και πάλι ο Α δεν θα είχε ανάγκη αντιστάθμισης.

Αυτό δεν ισχύει πάντοτε, παράδειγμα για μεγάλες βιομηχανίες με πολύ μεγάλους κινητήρες μετράνε τον ΣΙ - που είναι <1 με επαγωγικό χαρακτήρα προφανώς - και πρέπει να τον διορθώσουνε
αλλιώς θα φάνε και πρόστιμο. Στα ΜΕΔΗΕ είχαμε αναφέρει χαρακτηριστικά ένα τέτοιο παράδειγμα όταν μιλούσαμε για αντιστάθμιση.
Για αυτό έχουνε κι ανάλογους μετρητές