Title: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: nmpampal on July 29, 2024, 21:10:09 pm Γεια σας παιδιά.
Ήρθα με άδεια από το στρατό και η τύχη μου δεν Φαίνεται να είναι με το μέρος μου. Πήγε ηλεκτρολόγος στο σπίτι ενός φίλου μου να βάλει κάτι ρελεδες (ABB με test button 40A) και μόλις το σύνδεσε και άνοιξε τον γενικό κάηκε το ψυγείο και ο φούρνο στην κουζίνα και η τηλεόραση στο σαλόνι (σε διαφορετικές γραμμές δηλαδή). Τι μπορεί να πήγε τόσο στραβά; Επίσης είπες ότι ο ουδέτερος είχε ρεύμα (αν λέει αλήθεια υπάρχει κάποιο σφάλμα δηλαδή και ότι παραλίγο να πεθάνει). Πήρε 180€ και έφυγε. Ακούω ιδέες. Μόνο υπέρταση μπορώ να σκεφτώ εγώ. Title: Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: illu on July 29, 2024, 22:01:45 pm Πολύ πιθανό να έγινε το εξής:
1)Ο συνάδελφος μάζεψε όλους τους ουδέτερους των καταναλωσεων που θα προστατευονταν με ΔΔΕ σε ένα μπαράκι (συνήθως μπλε) 2)Το καλώδιο του ουδετερου που ξεκινάει από τον ΔΔΡ και καταλήγει στη μπάρα ουδετερων δεν βιδωθηκε καλά 3)Όλα τα φορτία που βρίσκονται υπό τον ΔΔΡ είναι χωρίς ουδετερο--> όλες οι συσκευές φάγανε 400V και φυσιολογικά κάποιες κάηκαν sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) Title: Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: Caterpillar on July 29, 2024, 22:57:09 pm δεν καταλαβαίνω τα 400 V απο που προκύπτουν;
Title: Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: nmpampal on July 30, 2024, 00:13:56 am Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν γίνεται να έχεις 400V εκτός και αν πολλαπλασιάσεις την τάση με κάποιο κύκλωμα που έφτιαξες καταλάθος, το οποίο πιστεύω είναι αδύνατον να το κάνεις με τους ABB.
Επίσης το κάθε φορτίο (συσκευή) είναι υπεύθυνο για το ρεύμα που τραβάει, επόμενος ότι και να βραχυκυκλώσεις στο πίνακα πως γίνεται να τα κάψεις? Η μόνη λογική εξήγηση είναι οι συσκευές να είδαν μεγαλύτερη τάση ή συχνότητα από τα 230 50 για κάποιον λόγο πχ υπέρταση ίσως απότομης μεταβολής του ρεύματος στις γραμμές της εγκατάστασης. Το θέμα είναι πως τα κατάφερε. Εγώ με το πολύμετρο ξέρετε πόσες πρίζες, φάσεις κτλ έχω βραχυκυκλωση καταλάθως; Και δεν έγινε καμία ζημιά και ζω ακόμα. Title: Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: Caterpillar on July 30, 2024, 00:21:05 am αυτο το σφαλμα ηταν στιγμιαιο ή συνεχιζει ακομα;
θα ελεγα πηγαινε για αρχη nmpampal με το πολυμετρο και μέτρα πχ στην μπριζα του ψυγειου τις τασεις μεταξύ φάσης-ουδετέρου και ουδετέρου-γείωσης, μη εχοντας κανενα φορτιο συνδεδεμενο στην εγκατασταση και μετα βαλε μια λαμπα να ανάψει και κανε τις ιδιες μετρήσεις, μπας καο καταλαβουμε τι γινεται. και κυριως προσεχε τι ακουμπας με τα χερια σου!!!! Title: Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: nmpampal on July 30, 2024, 00:31:10 am θα ελεγα πηγαινε για αρχη nmpampal με το πολυμετρο και μέτρα πχ στην μπριζα του ψυγειου τις τασεις μεταξύ φάσης-ουδετέρου και ουδετέρου-γείωσης, μη εχοντας κανενα φορτιο συνδεδεμενο στην εγκατασταση και μετα βαλε μια λαμπα να ανάψει και κανε τις ιδιες μετρήσεις, μπας καο καταλαβουμε τι γινεται. και κυριως προσεχε τι ακουμπας με τα χερια σου!!!! Τώρα δουλεύουν όλα κανονικά, ήρθε και μάστορας και έφτιαξε το ψυγείο (μόνο η κουζίνα έμεινε καμένη). Ο ηλεκτρολόγος πρώτα τα έκαψε όλα, μετά νομίζω έφτιαξε σωστά τον πίνακα πρώτου φύγει. Ο φίλος μου μου λέει έλεγε συνέχεια κάτι για τον ουδέτερο, ότι ήταν υπό τάση. Υπάρχει περίπτωση ο ουδέτερος να ήταν υπό αρνητική τάση και έτσι η διαφορά μεταξύ φάσης και ουδέτερου να ήταν μεγαλύτερη από 230 για κάποια χρονική στιγμή? Title: Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: chatzikys on July 30, 2024, 12:47:00 pm Τώρα δουλεύουν όλα κανονικά, ήρθε και μάστορας και έφτιαξε το ψυγείο (μόνο η κουζίνα έμεινε καμένη). Ο ηλεκτρολόγος πρώτα τα έκαψε όλα, μετά νομίζω έφτιαξε σωστά τον πίνακα πρώτου φύγει. Ο φίλος μου μου λέει έλεγε συνέχεια κάτι για τον ουδέτερο, ότι ήταν υπό τάση. Υπάρχει περίπτωση ο ουδέτερος να ήταν υπό αρνητική τάση και έτσι η διαφορά μεταξύ φάσης και ουδέτερου να ήταν μεγαλύτερη από 230 για κάποια χρονική στιγμή? Η παροχη ειναι μονοφασικη ή τριφασικη; γιατι στην πρωτη περιπτωση ειναι αδυνατο να βρεθει στο κυκλωμα πολικη ταση 400V, αν απο την αλλη η παροχη ειναι τριφασικη μπορει ο "ηλεκτρολογος" ειτε να μην συνδεσε σωστα τον ουδετερο ή να συνδεσε καπου φαση αντι για ουδετερο. Η υπαρξη τασης στον ουδετερο σημαινει οτι α) σφαλμα γειωσης ή β) χαλαρο σφυξιμο στις βιδες του ουδετερου. Παντως αυτη η ταση δεν μπορει να ειναι "αρνητικη" σε σχεση με την φαση. Πρακτικα στις εγκαταστασεις θεωρουμε οτι η ταση στον ουδετερο ειναι 0 ιση δηλαδη με της γειωσης Title: Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: nmpampal on July 30, 2024, 13:15:04 pm Η παροχη ειναι μονοφασικη ή τριφασικη; γιατι στην πρωτη περιπτωση ειναι αδυνατο να βρεθει στο κυκλωμα πολικη ταση 400V, αν απο την αλλη η παροχη ειναι τριφασικη μπορει ο "ηλεκτρολογος" ειτε να μην συνδεσε σωστα τον ουδετερο ή να συνδεσε καπου φαση αντι για ουδετερο. Η υπαρξη τασης στον ουδετερο σημαινει οτι α) σφαλμα γειωσης ή β) χαλαρο σφυξιμο στις βιδες του ουδετερου. Παντως αυτη η ταση δεν μπορει να ειναι "αρνητικη" σε σχεση με την φαση. Πρακτικα στις εγκαταστασεις θεωρουμε οτι η ταση στον ουδετερο ειναι 0 ιση δηλαδη με της γειωσης Και εγώ αυτό ξέρω αλλά είπα μήπως, γιατί δεν τα ξέρω όλα. Είναι μονοφασική εγκατάσταση. Επίσης ο φίλος μου, μου είπε ότι γενικά είχαν θέματα με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πέφταν ασφάλειες κτλ για αυτό πήραν αυτόν τον ηλεκτρολόγο να έρθει να τους βάλει περισσότερη προστασία. Επίσης μου είπαν ότι τους πρότεινε να βάλουν κάτι το οποίο κάνει 120-200 ευρώ, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι κάποιο SPD για προστασία σε υπερτάσεις. Να φανταστώ πρέπει να πάει κάποιος ειδικός να ελέγξει την εγκατάσταση και την γείωση. Ξέρετε ποιοι τα κάνουν αυτά και πόσο κοστίζει το check up? Title: Re: Ηλεκτρολόγος τα έκαψε όλα Post by: illu on July 30, 2024, 13:16:21 pm Παιδιά παράληψη δική μου, θεώρησα ότι το κύκλωμα είναι τριφασικό.
Σε μονοφασικό εννοείται δεν βγάζει νόημα το σενάριο που έκανα. sent from mTHMMY (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thmmy.mthmmy) |