THMMY.gr

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Τεχνικά Θέματα => Ηλεκτρολογικές... απορίες => Topic started by: Abstract on March 21, 2022, 20:20:38 pm



Title: Υποσταθμός ΔΕΗ στο υπογειο - επικίνδυνο?
Post by: Abstract on March 21, 2022, 20:20:38 pm
Καλησπερα   ::)

Ξερει κανεις τι μακροπροθεσμες συνεπειες έχει για την υγεια και την ασφάλεια η υπαρξη υποσταθμου ΔΕΗ στο υπογειο πολυκατοικιας?
Καρκινους? Εκρηξεις? Υπερδυναμεις? Τιποτα?

Ευχαριστω εκ των προτερων  8))


Title: Re: Υποσταθμός ΔΕΗ στο υπογειο - επικίνδυνο?
Post by: Caterpillar on March 21, 2022, 20:31:05 pm
Είχα διαβάσει ένα παρόμοιο τόπικ που απαντούσε σωστά ο κ. Παπαγιάννης, αλλά δεν το βρήσκω.

Μάλλον κανένα πρόβλημα, ε καμιά έκρηξη μπορεί να γίνει αν τα παίξει ο ΜΣ(αλλά και αυτό πολύ απίθανο να γίνει), αλλά προβλήματα υγείας δεν προκαλεί σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει.
Αφήνω και τις σχετικές σημειώσεις από το μάθημα Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας (πρώην ΣΗΕ ΙΙ ΠΠΣ).

edit Βρήκα αυτό με τον gpap, το πρώτο post του topic  (https://www.thmmy.gr/smf/index.php?topic=11598.msg219671#msg219671)εκείνου ήταν αρκετά λάθος διατυπωμένο γιατί δεν είχε τις κατάλληλες γνώσεις ο τότε φοιτητής.
Εφόσον είσαι 3ο εξάμηνο δικαιολογείται η ..άγνοια.
Λοιπόν, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Megawatt (ξέρει αυτός γιατί είναι και ...ΤΕΙτζής  ;)) πρόκειται για υποσταθμό διανομής, με 1 μετασχηματιστή 20 kV/0.4 kV, διακόπτες, ασφάλειες κλπ. Τέτοιοι ΥΣ υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πάνω σε ξύλινες κολώνες, σε υπόγεια πολυκατοικιών κλπ. Τα ΗΜ πεδία που δημιουργούν είναι πρακτικά αμεληταία σε απόσταση ακόμη και 1 m. Εξάλλου αν σηκώσεις το κεφάλι σου θα δεις πολλούς από αυτούς να είναι μπροστά από μπαλκόνια κλπ.

Προφανώς στην περιοχή το δίκτυο διανομής είναι μάλλον υπόγειο. Ετσι δεν μπορεί να ..σκαρφαλώσει ο ΜΣ σε κολόνα της ΔΕΗ και πρέπει να μπει κάπου. Αν δεν υπάρχει εκεί κοντά διαθέσιμο υπόγειο, η ΔΕΗ θα φτιάξει ένα μικρό σπιτάκι, μισοχωμένο στο έδαφος και θα βάλει εκεί το μικρό ΥΣ της. Προφανώς σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για γεννήτρια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές τις έχει βάλει ήδη στην ...Πτολεμαΐδα..

άρα δεν συντρέχει ούτε λόγος ανησυχίας, ούτε λόγος να γίνουν μετρήσεις ή οτιδήποτε. Οσο για τη ..γειτνίαση, πιθανά έχει να κάνει με την όδευση των καλωδίων παρά με το ίδιο το κτίσμα του ΥΣ (εκτός και αν η ΔΕΗ το κολλήσει σε κανένα τοίχο του κτιρίου).
Αν τώρα κάποιος καταστηματάρχης θεωρεί ότι η παρουσία του οικίσκου, του κόβει τη θέα, την πελατεία κλπ τότε ας συμβουλευτεί κάποιον δικηγόρο. Το πρόβλημα είναι μάλλον νομικό, παρά τεχνικό.

Ελπίζω αυτά να βοηθούν στην ..κατανόηση του προβλήματος.

Γρηγόρης Παπαγιάννης
 




Title: Re: Υποσταθμός ΔΕΗ στο υπογειο - επικίνδυνο?
Post by: Abstract on March 21, 2022, 21:05:27 pm
Θενκ γιου Caterpillar, βοηθησες πολυ  :) :)