Title: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: Zarathoustra on January 02, 2009, 19:53:48 pm Μετράω την τάση μεταξύ αγωγού προστασίας και ουδέτερου σε πρίζα και βρίσκω 100V(Ανάβει αμυδρά και το δοκιμαστικό κατσαβίδι).Η τάση φάσης-ουδέτερου είναι φυσιολογική και το παράξενο της υπόθεσης είναι πως το άλλο άκρο του αγωγού "προστασίας" καταλήγει ύστερα από διαδρομή 5-6 μέτρων σε πίνακα όπου δεν συνδέεται πουθενά(!).
Καμιά ιδέα από τους ενεργειακούς του forum? Μήπως επάγεται τάση από γειτονικούς αγωγούς?(στην περιοχή κυκλοφορούν και άλλα τριφασικά ρεύματα) Title: Re: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: ikoufis on January 02, 2009, 21:09:27 pm Μήπως έχεις διαρροή από μεταλικό περίβλημα στον αγωγό προστασίας και δεν πέφτει το ρελέ επειδή δεν είναι στον αέρα ο αγωγός?
Για να δεις αν είναι επαγώμενες τάσεις γιατί δεν ανοίγεις το συγκεκριμένο κύκλωμα και να δεις αν όντως συνεχίζει να έχει τάση? Ενας συνοροφίτης.. :P Title: Re: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: Zarathoustra on January 02, 2009, 21:28:36 pm Διακόπτης διαφυγής δεν υπάρχει,επίσης αν ανοίξω το κύκλωμα διακόπτονται όλα τα ρεύματα μονομιάς.Η εγκατάσταση είναι παλιά,προφανώς έχουν γίνει διάφορες πατέντες από "μάστορες" και θέλω να επέμβω όσο το δυνατό λιγότερο.
Ανεξάρτητα από αυτό όμως, θα ήθελα να αποκλείσω το ενδεχόμενο ανάπτυξης μεγάλης παρασιτικής τάσης σε ασύνδετο-αγείωτο αγωγό λόγω σύζευξης με παρακείμενες γραμμές. Τι λέτε? Title: Re: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: Megawatt on January 05, 2009, 11:24:24 am Λες ότι στον πίνακα ο αγωγός προστασίας δεν συνδέεται πουθενά: Δηλαδή είναι στον αέρα? Δεν συνδέεται σε μια μεταλλική γέφυρα γείωσης?
Γενικά, οι αγωγοί προστασίας των άλλων καταναλώσεων (μπρίζες, φούρνος, θερμοσύφωνας) που συνδεονται μέσα στον πινακα? Ουδέτερος - γείωση πόση τάση μετρας? Title: deleted Post by: BOBoMASTORAS on January 05, 2009, 14:54:33 pm deleted
Title: Re: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: Zarathoustra on January 07, 2009, 13:00:49 pm Megawatt:ο εν'λόγω αγωγός είναι ασύνδετος όπως είπα.Στον υποπίνακα στον οποίο καταλήγει(χωρίς όμως να συνδέεται με οτιδήποτε) υπάρχει ουδέτερος και 3 φάσεις,οι οποίες τροφοδοτούν τριφασικό κινητήρα ενώ παράλληλα δίνουν ρεύμα σε μερικές ξέμπαρκες μπρίζες.Ο ουδέτερος γειώνεται στον ζυγό του κεντρικού πίνακα(πεδίου),μαζί με αγωγούς προστασίας και ουδέτερους από άλλους πίνακες.Προφανώς έχουμε σύστημα TN-C
BoBASTORAS : Δεν τίθεται θέμα κεραίας.Αν υπάρχει σύζευξη, θα είναι επαγωγική-χωρητική,δλδ ο ασύνδετος αγωγός θα λειτουργεί ως άκρο πυκνωτή ή πηνίου. Πάντως θα ήθελα να το επιβεβαιώσω. (Για να ικανοποιήσω την περιέργεια μου κυρίως!) Title: Re: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: Larry_Flynt on January 07, 2009, 14:36:52 pm Τελικά τι ήταν;
Title: Re: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: Megawatt on January 07, 2009, 16:58:05 pm Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
Ο γειωμένος ουδέτερος (~3Φ) δίνει μια διαφορα δυναμικου με φαση συνηθως μεταξυ 60V-100V. Δεν ξερω γιατι ασυμβαινει αυτο, αλλα θυμαμαι σε εργοστασιο παροχης Νο7, ειχα φτιαξει ισόπλευρο τρίγωνο γειωσης και το σύνδεσα στον πίνακα με τον ουδέτερο που μου εδινε η ΔΕΗ (ο οποιος γειώνεται και αυτός πάνω στην κολώνα με γυμνο χαλκό 16mm2 ) . Τότε θυμαμαι μετρησα V μεταξυ φασης - γης και ειχα βρει 60V. Title: Re: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: Zarathoustra on January 07, 2009, 17:41:20 pm μεγκαβατ:Σου επαναλαμβάνω πως ο αγωγός προστασίας της προβληματικής πρίζας,δεν συνδέεται στην γείωση,ούτε στον ουδέτερο,αλλά είναι στον αέρα μέσα στον υποπίνακα(κακώς).Η τάση που μετράω(100V-50Hz) είναι ανάμεσα σ'αυτόν τον αγωγό και τον ουδέτερο.Είναι περίεργο.
(Πληροφοριακά στον κεντρικό πίνακα έχω τάσεις Ν-PE=0V,Φάσεις-Ν=230V,φάσεις-PE=230V όπως ήταν αναμενόμενο,αφού ο ζυγός ουδετερων είναι γεφυρωμένος με τον ζυγό γειώσεων.) Title: Re: Τάση σε αγωγό προστασίας Post by: thematrix on January 07, 2009, 18:18:26 pm σύμφωνα με τον Ντοκόπουλο (μαύρο βιβλίο εγκαταστάσεων) στην σελίδες 48+50:
Η γείωση του ουδετέρου μπορεί να γίνει όχι στον μετρητή αλλά στον γενικό πίνακα ή και στους μερικούς πίνακες διανομής. Ο ουδέτερος γειώνεται στέρεα στον ΜΣ και στν κύριο πινακα διανομής και προχωρεί από εκει σαν συνδυασμος ουδετερος-γη (λέγεται PEN) Μετα από αυτη την διάσπαση (PEN=PE+N) δεν επιτρέπεται να ενωθούν , ουτε να γειωθεί ο ουδετερος. προσοχή: οι αγωγοί PEN και Ν φερουν το ρευμα του ουδετερου Title: deleted Post by: BOBoMASTORAS on January 07, 2009, 20:57:26 pm deleted
|