Title: [ΕΕΤ 1]Απαντήσεις σε Ερωτήσεις Θεωρίας Post by: Ragnar Lothbrok on September 24, 2014, 20:36:05 pm Είπα και γω να ανοίξουμε ένα Thread για να μαζέψουμε όλες τις πιθανές ερωτήσεις θεωρίας που μπορούν να πέσουν ή έχουν πέσει στο παρελθόν. ΜΟΝΟ ΘΕΩΡΙΑ, έτσι ώστε να έχουμε μαζεμένες τις απαντήσεις κάπου . Αν μπορείτε να γράφετε την ερώτηση και από κατω αμέσως την απάντηση.
Ας ξεκινήσω: 1)Ποιες είναι οι απώλειες ενός τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού; ¨ - Απώλειες στον στάτη -Απώλειες από την αντίσταση τυλιγμάτων -Απώλειες από δινορρεύματα -Απώλειες τριβών -Απώλειες λόγω αερισμών 2)Για ποιους λόγους η συμπαραγωγή θεωρείται μέθοδος που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιεί; : Η ΣΗΘ, ανεξαρτήτως καυσίμου, βελτιώνει δραστικά το συντελεστή απόδοσης μιας εγκατάστασης( χωρίς ΣΗΘ: Απώλειες μέχρι 65%, με ΣΗΘ: απώλειες κοντά στο 10%). Με την συμπαραγωγή καλύπτουμε ανάγκες σε θερμότητα ταυτόχρονα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3)Δίνεται ένας τριφασικός μετασχηματιστής διανομής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 20kV / 0.4 kV, 1500 KVA, Yd11, uk=10% Τι συμβολίζει αναλυτικά το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά; Μπορεί ο παραπάνω μετασχηματιστής να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο διανομής της ΔΕΗ; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. Έχουμε και λέμε: 20kV / 0.4 kV = λόγος μετασχηματισμού 1500 kVA= Ονομαστική ισχύς Yd11= Δεν υπάρχει ουδέτερος στη χαμηλή τάση uk=10% == τάση βραχυκύκλωσης εκφρασμένη σε % Ο παραπάνω μετασχηματιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο της ΔΕΗ γιατί για την διανομή χρείαζεται ουδέτερος, πράγμα που δεν συμβαίνει εδώ( Yd11=μη ύπαρξη ουδετέρου στη χαμηλή τάση) |